امتیاز موضوع:
  • 16 رأی - میانگین امتیازات: 2.81
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چک کردن طراحی یک آمفی تئاتر رو باز
#1
ضمن سلام به تمامی کاربران و مدیران سایت مای سیویل
راستش چند روزه که دارم رو طراحی یک آمفی تئاتر رو باز کار می کنم منتهی نمی دونم چرا نتایج خیلی over design هست. ممنون می شم کمک کنید


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   SAP-AMFITEATR.zip (اندازه: 267.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 132)
پاسخ
#2
سلام
نتایج خروجی شدیدا دور از انتضاره
ری آکشن بیس تجت بار مرده چک کنید میفهمید چقد نتایج عجیبه
و یا اینکه نیروی طراحی ستونارو چک کنید
در حد 7000تن....
توی بار گذاری دقت نکردید و واحدو چک نکردی شما
بر حسب تن بر متر مربع بار گذاری شده
پاسخ
#3
ممنون از کمکتون
دوستان دیگه هم اگه بررسی کردند ممنون می شم نظر بدند
پاسخ
#4
شما درستش کردید بارگذاریو حل نشد؟
من اصلاح کردم نتایج خیلی منطقی داد

پیشنهاد میکنم از ایین نامه های csa04 یا aci05
استفاده کنید
پاسخ
#5
ممنون مهندس
بارگذاری درست بوده
الان وزن سازه رو چک کردم نرم افزار داده بود 10083654 کیلوگرم
دستی که حساب کردم شد 364564 کیلوگرم
که در واقع sap حدود 28 برابر بیشتر داده است.
نمی دونم چرا
شاید با سقف شیبدار مشکل داره

آقای مهندس شما بارگذاری رو چه جور اصلاح کردید که نتایج منطقی داد؟
ممنون می شم کمک کنید
پاسخ
#6
خواهش میکنم
وقتی نتایج انقد زیاده یعنی اینکه بار گذاری مشکل داره

مثلا 2تا تیری که بار گذاری خطی کردید روشون 2500 تن بر متر بار بود

من تمام سطوحو انتخاب کردم و باری که شما وارد کرده بودید اصلاح کردم
همه چیز درست شد و نتایج منطقی
پاسخ
#7
ممنون از لطفت
مهندس عذر خواهی می کنم منتهی اون دو تا بار حدود 2500 کیلوگرم نیرو بر متر بود
اون هم به این خاطر بود که من دال بالای بازشو رو مدل نکرده بودم و بارش رو دستی داده بودم به تیر. بعدا که دال رو مدل کردم یادم رفت بار تیر رو پاکش کنم.
مهندس جان عزیز بار مرده کف سازی رو من 450 و بار زنده رو 700 داده بودم. می شه لطف کنید بگید چه جوری اصلاحش کردید؟
پاسخ
#8
دوستان لطفا کمک کنند تا فردا وقت دارم نتیجه بگیرم
پاسخ
#9
به عکس زیر و واحد بالاش نگاه کنید
من همره ی بارهارو پاک کردم دوباره. بارگذاری کردم درست شد
مشخصه که باین بارهای نجومی 1 جای کار میلنگه
این عکس از عکس العمل های تکیه گاهی مدل شما

[تصویر:  hrq11l5x75hcj6g3o1f6.png]
پاسخ
#10
این عکس هم بعد از اصلاح بار گذاری
[تصویر:  k9mjo7zb068h3j1cynv1.png]
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه gilivy71 0 214 1395/12/19 ، 02:01 صبح
آخرین ارسال: gilivy71
  فعال نشدن گزینه design در sap برای طراحی مخازن و استخر بدون سقف mohammad9321 12 620 1395/12/10 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: mohammad9321
  چک کردن جداساز لرزه ای در sap14 saeed0089 1 574 1395/10/18 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: nikanengin
  درخواست چک شدن فایل SAP2000 سوله با دهانه15 متر saeidfotouhi 1 447 1395/5/22 ، 11:39 عصر
آخرین ارسال: saeidfotouhi
  چک کردن پروژه طراحی مخزن هوایی فولادی mohammad.naseri 0 452 1395/3/12 ، 11:49 صبح
آخرین ارسال: mohammad.naseri
  درخواست چک کردن مدل سوله در sap2000 taleshboy 7 1,018 1395/3/9 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: taleshboy
  چک کردن پروژه سوله faraehsas 1 904 1395/3/9 ، 09:53 صبح
آخرین ارسال: taleshboy
  در خواست چک کردن پروژه SAP2000 zaman2 14 5,161 1394/2/22 ، 08:50 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
  درخواست چك كردن پروژه بتني (فوري) patterenuslogic 3 2,096 1393/1/10 ، 02:29 صبح
آخرین ارسال: mortezarsi
  چک کردن پروژه فولاد 4طبقه s_elahe 20 6,738 1392/3/23 ، 12:27 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان