امتیاز موضوع:
  • 4 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چک کردن فایل طراحی سازه (اجرایی)
#1
سلام
فایل پیوست شده مربوط به سازه 4 سقف بتنی است که یه پروژه اجرایی هم هست. نوع زمین 3 خواسته شده

مشکلاتی که داره اینه که دریفت جواب نمیده. مقدار دریفت با مقدار مجاز اختلاف زیادی داره. با توجه به اینکه مساحت زمین هم کمه، و ابعادی که برای تیرها و ستونها در نظر گرفتم، میشه بگید که برای رفع مشکل جواب ندادن دریفت چکاری باید انجام بدم؟

تیرها و ستونها رو تا چه اندازه دیگه ای میتونم بزرگ کنم؟

پلان معماری رو هم پیوست کردم

Autocad 2010
فایل EDB, Etabs 9.7.4.
و فایل e2k

با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   CivilS.rar (اندازه: 170 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)
پاسخ
#2
سلام

به نظر من هرکارم کنی دریفت سازت جواب نمیده ((اختلافش زیاده))

تنها راهش دیوار برشیه .
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟
اگر خدا بخواهد ...
من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
پاسخ
#3
(1393/5/31 ، 12:24 صبح)hhn1370 نوشته است: سلام

به نظر من هرکارم کنی دریفت سازت جواب نمیده ((اختلافش زیاده))

تنها راهش دیوار برشیه .
دیوار برش نمیتونم بذارم. مالک قبول نمیکنه

پاسخ
#4
سلام

اگر بخوام دیوار برشی بذارم، باید تو چه دهانه ای دیوار رو قرار بدم؟

دهانه ها بزرگ نیست برای اجرای دیوار برشی؟

تو دهانه ای که خرپشته هست، اگر بخوام دیوار بذارم، باید تا خرپشته ادامه بدم؟ یا تا بام کافیه؟ اگر تا بام کافی هست، برای نام گذاری ستونها (Pier) باید ستون رو تا خرپشته انتخاب کنم یا تا بام کافی هست؟
پاسخ
#5
با سلام


سازه تان را اجمالی بررسی کردم به سقفها دیافراکم اختصاص نداده بودید.یک سقف در بام هم بارگذاری نشده بود
ضمنا با اقزودن یک مقطع جدید .

واختصاص مقاطع مستطیل به ستونها وتیرها اصلاحاتی در تنش ستونها ودریفت سازه انجام شد

فقط نسبت به اجرایی بودن مقاطع نسبت به هم چک مجدد کنید.
.امید که مشکلتان حل شده باشد


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   4b civils-2.rar (اندازه: 146.33 KB / تعداد دفعات دریافت: 20)
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#6
ممنوم ازتون

طبقه 1 مس***ی هست. طبقه 2و 3 دوبلکس هست. پله داریم اونجا. نباید کف رو اختصاص داد بهش. تیرهای بغل راه پله (سمت راست که خرپشته هم داره) هم شانه گیر میشن . همون عرض 30 رو نظام ایراد گرفته. الان شما 45 دادید. خیلی بزرگ شده. چون معمار عرض راه پله رو 1 متر گرفته و من نمیتونم عرض تیر رو خیلی زیاد بگیرم
پاسخ
#7
(1393/5/31 ، 11:28 صبح)CivilS نوشته است: ممنوم ازتون

طبقه 1 مس***ی هست. طبقه 2و 3 دوبلکس هست. پله داریم اونجا. نباید کف رو اختصاص داد بهش. تیرهای بغل راه پله (سمت راست که خرپشته هم داره) هم شانه گیر میشن . همون عرض 30 رو نظام ایراد گرفته. الان شما 45 دادید. خیلی بزرگ شده. چون معمار عرض راه پله رو 1 متر گرفته و من نمیتونم عرض تیر رو خیلی زیاد بگیب
با سلام
برای راه پله مقطع جدیدی تعریف کنید وملاحظات فنی خاص آن را هم اعمال کنید.ازجمله ارتفاع تیر راه پله هم نباید از یک چهارم دهانه ذیربط بیشتر باشد.
خودتان این ریزه کاریها را بررسی کنید.من فقط روش کلی وموثر کاهش دریفت را اشاره کردم.آنهم بصورت عملی.ونه در حد توصیه.الان در اکثر ساخت وسازهای بتنی استفاده از مقاطع مستطیلی بسیار شایع شده وعلتش همین بحثهاست که اشاره می شود.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#8
ممنونم

شما ضرایب ترک خوردگی یه سری از تیر و ستونها و ضرایب اصلاح جرم تیر رو اشتباه داده بودید یا نداده بودید. من اصلاح کردم دریفت باز زیاد شد
پاسخ
#9
(1393/5/31 ، 01:30 عصر)CivilS نوشته است: ممنونم

شما ضرایب ترک خوردگی یه سری از تیر و ستونها و ضرایب اصلاح جرم تیر رو اشتباه داده بودید یا نداده بودید. من اصلاح کردم دریفت باز زیاد شد
با سلام
من فقط ابعاد مقاطع مدل شمارا تغییر دادم وبه پارامترهای دیگر دست نزدم.سئوال شما ذزمورد کاهش دریفت در سازه بتنی بود ومن یکی از مواردی را که موثر است اشاره کردم.
وهیچ تردیدی در تاثیر مقاطع مستطیلی در کاهش دریفت نیست.
ولی اگر به هر دلیلی حتی با استفاده از مقاطع بزرگتر مستطیلی ،این کاهش نتواند در حد موردانتظارآیین نامه باشد در آن صورت از گزینه آخر که استفاده از دیوار برشی است استفاده کنید.ابتدا دهانه بزرگ را چک کنید.


(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#10
miladezati ممنون از کمکتون

یعنی دیوار برشی رو تو دهانه های بزرگ بذارم؟؟ دهانه 6 متری؟؟؟ بزرگ نیست؟
من دیوار رو تو دهانه های 4 متری دیوارهای شرق و غرب گذاشتم.

تو دهانه ای که خرپشته هست، اگر دیوار بذارم، باید تا خرپشته ادامه بدم؟ یا تا بام کافیه؟ اگر تا بام کافی هست، برای نام گذاری ستونها (Pier) باید ستون رو تا خرپشته انتخاب کنم یا تا بام کافی هست؟

وقتی خواستم تحلیل کنم وارنینگ میده. نمیدونم علت این وارنینگ چیه؟ بعد از افزودن دیوار وارنینگ داده


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 111 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 15,184 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 325 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 363 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 187 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 241 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 227 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 216 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 288 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 315 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil

پرش به انجمن: