درخواست چک کردن پروزه بتنی فوری
#1
سلام
میخواستم بدونم مشکلات این پروژه چیه و چه تغییراتی باید بدم؟؟



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   final before safe.rar (اندازه: 114.06 KB / تعداد دفعات دریافت: 39)
پاسخ
#2
خوب کار کردید فقط اتصال پای ستون در سازه ی بتنی همیشه گیردار هست

[تصویر:  4268k6l9g481iffw82.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
(1394/5/8 ، 07:22 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: خوب کار کردید فقط اتصال پای ستون در سازه ی بتنی همیشه گیردار هست

[تصویر:  4268k6l9g481iffw82.gif]
ممنون که بررسی کردین
برای گیردار کردن در این مرحله میشه کاری کرد یا باید دوباره از چند مرحله قبل مراحل انجام پروژه را پیش بگیرم؟؟

پاسخ
#4
اگر سوالتون اینه که چه جوری گیر دار میکنین پای ستون رو باید برای گیردار کردن پای ستون ها اول میرین توی قسمت پلان طبقه همکفتون بعد تمام گره ها رو انتخاب میکنین بعد توی منو assign ، منوی joints عبارت restraint رو انتخاب میکنید و همه تیک ها رو فعال و بعد اوکی میکنید.
پاسخ
#5
(1394/5/9 ، 08:07 عصر)MSR9002 نوشته است: اگر سوالتون اینه که چه جوری گیر دار میکنین پای ستون رو باید برای گیردار کردن پای ستون ها اول میرین توی قسمت پلان طبقه همکفتون بعد تمام گره ها رو انتخاب میکنین بعد توی منو assign ، منوی joints عبارت restraint رو انتخاب میکنید و همه تیک ها رو فعال و بعد اوکی میکنید.
قفل برنامه رو باز کنم و انجامش بدم کافیه؟؟؟یا باید دوباره انالیز و طراحی دوباره انجام شه؟؟
پاسخ
#6
قفل رو باز میکنین تغییرات رو اعمال میکنین بعد دوباره ران میکنین برنامه رو و آنالیز میکنین.
ببخشید مهندس یه چیزی در مورد پروژه اتون بگم که اگر اشتباه نکنم دیوار برشی هاتون جواب نمیده!! وقتی دیوار رو طراحی کردین باید روش کلیک راست کنین و نسبت های مشخص شده توی عکس زیر کمتر از 1 باشه! اما پروژه شما اعداد عجیبی میده!!!
پ.ن: عکس از دیوار برشی پروژه خودتون هست.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#7
(1394/5/9 ، 08:15 عصر)MSR9002 نوشته است: قفل رو باز میکنین تغییرات رو اعمال میکنین بعد دوباره ران میکنین برنامه رو و آنالیز میکنین.
ببخشید مهندس یه چیزی در مورد پروژه اتون بگم که اگر اشتباه نکنم دیوار برشی هاتون جواب نمیده!! وقتی دیوار رو طراحی کردین باید روش کلیک راست کنین و نسبت های مشخص شده توی عکس زیر کمتر از 1 باشه! اما پروژه شما اعداد عجیبی میده!!!
پ.ن: عکس از دیوار برشی پروژه خودتون هست.
واقعا مرسی, من گذاشتم که مشکلاتش برطرف شه .و مرسی که چک کردین
چرا اینطوری شده؟؟آخه ران میزدم قرمز نمیشد و انگار درست بود

پاسخ
#8
دوستان من تکیه گاه ها رو گیردار کردم ولی انگار کل پروژه بهم ریخته :(
وقتی دیزاین میزنم اعداد عجیب غریبی میده ؛اگه بگین مشکلم چیه ممنون میشم اخه من چند وقت چیش این پروژه را کار کردم و الان هر چی بررسی میکنم نمیفهمم مشکلش چیه
قبلا تمام مقاطع درست میشدولی الان :////




فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#9
راستش نمیدونم چرا راهنمایی اشتباه کنم.
اما چند تا مورد در مورد پروژه اتون بگم.
1. تیرهای داخل دیوار برشی رو باید بذارین روی حالت None نه اینکه واسش مقطع تعریف کنید.
2.تیر نیم طبقه رو تعریف کردید بعد بازشو برای پله ندارین؟ در واقع این قسمت پروژه اتون رو من متوجه نشدم نمیدونم درسته یا نه.
3.ترکیبات بارگذاری شما چرا اینقدر کمه؟
4. برای حل مشکل دیوارتون به نظرم اولا قطر آرماتوراتون رو زیاد کنین ثانیا بارگذاریتون رو چک کنین که درست هست یا نه و اینکه جهت تیرچه ها رو عوض کنید شاید درست شد. یا اینکه اگر میتونید جای دیوار رو عوض کنید و در دو دهانه کناری بذارین (اگر بازشو ندارین و مشکل معماری نداره!)

در کل چون ارتفاع سازه اتون زیاده شاید اگر در دو جهت دیوار داشته باشین بهتر باشه تا اینکه فقط در یک جهت داشته باشین.
پاسخ
#10

تیرهای دیوار برشی بنظر خودمم مشکل داشت ولی انگار تو باجی فرقی نذاشته بود بعد منم دوباره تیر اساین کردم
بازشو نزاشتم یعنی اصلا در نظر نگرفته بودم:(
ترکیب بارگذاری پروژه بتنی باجی رو اعمال کردم یعنی اشتباهه و باید اون کلی رو در نظر بگیریم؟؟
ممنون:))
گمونم دوباره باید شروع کنم:((((


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 431 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 371 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 377 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 243 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,097 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 400 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 895 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii