درخواست چک کردن پروژه
#1
ب*****

میشه این پرژه رو چک کنید ...بار قائم زلزله رو وارد نکردم ...از نظر خودم ایرادی نداره اما ممکنه اشتباهی کرده باشم ...با فرض اینکه همه ی دیوارها ترک خوردن و از نوع غشایی هستتن....مرسی

http://s5.picofile.com/file/8117635968/3...2.rar.html
پاسخ
#2
با سلام...ببخشید کسی این پروژه رو چکش نکرد ؟؟؟؟؟؟
پاسخ
#3
میخوام بدونم این پروزه از نظر مدل سازی وتعداد زیاد ستون ها ایراد نداره؟؟؟من طبق ستون گذاری نقشه معماری مدلش کردم البته فقط تونستم یه ردیف ستونو کم کنم ...
پاسخ
#4
اینم پروژه فکرکنم قبلیه باز نمیشد فایلش

http://s5.picofile.com/file/8117635892/3...t.rar.html
پاسخ
#5
سلام
1-به تیرهای پله بارزنده دادید؟در سقف ترسیمی پله هم بار زنده کم دادید.
2-به کل تیرهای دیواربرشی ضریب ترک خوردگی وبه تیر سقفی دیوار بارگذاری متعارف اعمال شود.
3-بارهای زنده ومرده کنسولها وارد شده بار معادل قانم آن هم محا سبه ودر گف کنسول اعمال شود.بدون اعمال این بار ترکیب بارهای حاوی ezبی تاثیرند.
4-درمورد تعدادستون اگر پلان معماری را آپ کنید میشه نظر داد.
پاسخ
#6
بله بار زنده حدود 525 کیلوگرم برمتر مربع وارد کردم ولی چون تیر فرعی واز نوع نانه دیده نمیشه...در تراز نیم طبقه مشخصه که وارد کردم...تیری واسه دیواربرشی قرار ندادم یعنی همون نانه...بار قائم زلزله رو حساب نکردم در انتخاب ترکیب بارها مربوط به قائمو انتخاب نکردم....بار زنده کنسول هارو 300 و مرده مطابق با سایر طبقات حدودا 665 کیلوگرم وارد کردم
پاسخ
#7
بله درست میگید چون به صورت سقف رسم کردم اصلا یادم رفت مربوط به پله هستش وباید 350بزارم خیلی ممنون که گفتید...بله الان پلانشو میزارم
پاسخ
#8


http://s5.picofile.com/file/8117635826/E23.rar.htmlپلان معماری
پاسخ
#9
سلام
این پلان معماری مال پروژه دیگریست لطفا تصحیحش کنید
ضمنا فکر نمی کنم none گرفتن تیر پله گار ضحیحی باشه.اصلا شما اعدادی که برای بار پله در آوردید چقدر بود وبه کجاها اعمال کردید؟جون به نظر میاد سقف ترسیمی شما فقط معادل پاگرد نیم طبقه هست نه معادل خود پله ها.پس لازم هست بار پله را به یک جاهایی اعمال کنی؟!
پاسخ
#10
سلام بله ببخشید واقعا، انقدر پلان بود باز اشتباه کردم ...من بار پله رو به صورت خطی به تیر نیم طبقه و تیر نان تراز طبقه وارد کردم ...آخه من خیلی تو کار اجرا نبودم یکم برام غیر قابل تصوره تیر باشه در اون قسمت...ولی باشه چشم تیر 30 در 30 میزارم در قسمت پله....من اومدم بار سطح پله رو به نسبت مساحت بارگیر هر تیر(تیر تراز طبقه و تیر نیم طبقه) به صورت خطی روی تیرها وارد کردم مقدار بار در تراز نیم طبقه قابل مشاهده هستش البته با بار دیوارهای جانبی جمع شده ....ولی واسه تراز طبقه مشخص نمیشه چون آکس بندی خاصی براش تعریف نشده و فرعیه... نه فقط پاگرد نیست هم پاگرد و هم پله هاست ....اگه یه اکس براش تعریف کنید متوجه میشید ...ببخشید که من وقت شمارو گرفتم و ممنون از اینکه وقت میزارید ....پلان معماری رو میزارم براتون ...
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,162 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 3 79 1396/2/23 ، 10:08 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 55 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 77 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 154 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 384 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 276 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 264 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 282 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 427 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان