#1
سلام دوستان
فایل مورد نظر در طراحی، در طبقات پایین با 40cm ضخامت دیوار و میلگرد 22@15 سانتی‌متر پاسخ‌گو نیست. فکر می‌کنم که جایی در طراحی مشکل دارد.
لطفاً راهنمایی فرمایید.


http://s5.picofile.com/file/8144365518/100_.zip.html
با تشکر از همه
پاسخ
#2
دوستان عزیز بی صبرانه منتظر چاسخ شما عزیزان هستم.
پاسخ
#3
سلام
1-وزن بتن مسلح طبق مبحث ششم برابر 2500 کیلوگرم بر متر مکعب هستش
2-پوشش بتن روی تیر و ستون ها با توجه مبحث نهم صفحه 92 تصحیح بشه
3-به صورت دستی کنترل کنید تا صخامت دقیق دال بتنی محاسبه بشه تا شاید 15 سانتی متر مناسب باشه-
4-ارتفاع تیر به خاطر دال به این صورت وارد شده؟ 41 46 ....فکر نکنم بشه قالب بندیش کرد راحت توی اجرا به چه صورت اجرا میشه؟
5-بار زنده طره ها حداقل 300 هستش
6-برای کنترل دریفت دقت کنید ترک خوردگی ها از ایین نامه 2800 استفاده بشه
7-بار خرپشته به صورت معادل وارد بشه و از مدل حذفش کنید.اینطوری درست نیست
8-برای هر طبقه نیازی نیست 1 مقع pier معرفی بشه
9-ترک خوردگی دیوارها چک بشه که تا چه طبقه ای هستش
10-ترکیب بارها کافی نیستن و باید ترکیب باره مربوط به زلزله قائم و همچنین زلزله 100+30 هم وارد بشه
11-بار معادل سازی qwall برای تمامی سقف هایی که نیازه و همچنین دیوارهای پیرامونی باید وارد بشه
پاسخ
#4
با سلام
جرا اتصال تیرها همه مفصلیند.
ضرایب ترک خوردگی ستونها اعمال نشده.
دریفت سمت x بالاست.
علتش چی بوده دیوار برشی را بجای ممبران ،shell گرفتید؟
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#5
با سلام
من مدل شما را چک کردم. چند ایراد اصلی داره که اگه رفع کنین دیوار برشی ها جواب گو می باشند.
1. pire کردن شما کاملا اشتباه به نظر می رسه . تمام دیوارهایی که با هم کار می کنن رو با ستونهای اون با یک اسم pire کنید.
2. سازه بتنی میباشد ولی اتصالات تیر به ستون را مفصل مدل کردید. اگر می خواهید بند مبحث 6 را رعایت کنید باید دیوار را برای 70% نیروی زلزله طراحی کنید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 0 12 9 ساعت پیش
آخرین ارسال: ali.esfandi
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,172 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 3 84 1396/2/23 ، 10:08 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 59 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 78 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 157 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 356 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 388 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 277 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 300 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان