امتیاز موضوع:
  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چک کردن پروژه ؟؟؟
#1
سلام لطفا پروژه مرا چک کنید اگه اشکال داشت اشکالات ان و روش رفع انها را به بنده بیاموزید
سازه بتنی با دیوار برشی ورژن 9.7.4
پی از نوع نواری ورژن 8.1


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Etabs.divar boreshi.rar (اندازه: 828.48 KB / تعداد دفعات دریافت: 27)
.rar   safe.rar (اندازه: 268.43 KB / تعداد دفعات دریافت: 28)
پاسخ
#2
سلام
مهندس خدایش من از پروژه ایتبست سر در نیاوردم اینقدر که نامنظمه
ولی پروژه سیفت
نیازی به تعریف دیوار برشی ندارید این وزن از خود ایتبس به سیف فراخوانی می شود ستونها رو با پوینت تعریف کردید اشتباه است ترسیم ستون را بزنید
در تعریف بارتون بار mass وجود دارد چرا؟
ترکیب بار طراحی و کنترل تنش با پیچش اتفاقی در نظر گرفته نشده است یعنی کامل نیست !
نوارهای طراحیتان احساس می کنم اشکال دارد با کلیک در پی باید کل پی انتخاب شود اما چنین نیست در دو سمت راست و چپ نواره جدا گانه ترسیم شده درسته؟
پاسخ
#3
سلام کاش نقشه رو میدیدم احساس میکنم تو رسم مدل اشکالاتی داره این از این
ستونها رو چطور رسم کردید؟ پای ستونها که صلب نیستن؟
دیوارهای برشی مش بندی نشدن
دیوارهای برشی همه به 1 نام هستن که نباید باشن
ستونهای کنار دیوار برشی هم برا هر دیوار باید با همون نام دیوار معرفی بشن
بارهای کف طبقه اول مشکل دارن
در معرفی ترکیب بارها بار ex و ey در modify latral load هر دو به عنوان ey معرفی شدن
پاسخ
#4
ببخشید دیوا ها مش بندی شدن شرمنده
پاسخ
#5
k-omran
فایل ایتبس از نظر مدل ایراد ندارد.
در فایل سیف من از ایتبس خروجی میگیرم و از طریق کد میکشم و وارد سیف میکنم برای معرفی ستون ها که ابعاد ستون متصل به پی هست را از طریق asain--point load معرفی کردم پس اگه غلطه چجوری باید معرفی کنم؟
ترکیب بار من در قسمت load combo که به تعداد 5 عدد است از شماره 1 تا 5 افزوده ام
نوارهای طراحی x&y را معرفی کرده ام هرکدام در قسمت خودش برای مثال قسمت x ها درview---set-x strip layer
کاظم عزیز
پای ستون ها صلب معرفی شدن دوباره دقت کنید دیوار برشی قسمت راه پله به یک نام معرفی میشود و قسمت دیگر به یک نام دیگر معرفی کرده ام
منظور شما را از (ستونهای کنار دیوار برشی هم برا هر دیوار باید با همون نام دیوار معرفی بشن) متوجه نشدم
بارهای کف طبقه اول کجاش مشکل داره؟
ترکیب بار که شما گفتید از کدوم قسمت کنترل کردید منکه از قسمت static load cases نگاه کردم درست است مگه ترکیب بار دیگه هم داریم؟
پاسخ
#6
(1392/7/7 ، 12:13 صبح)mostafa67 نوشته است: منظور شما را از (ستونهای کنار دیوار برشی هم برا هر دیوار باید با همون نام دیوار معرفی بشن) متوجه نشدم
بارهای کف طبقه اول کجاش مشکل داره؟
ترکیب بار که شما گفتید از کدوم قسمت کنترل کردید منکه از قسمت static load cases نگاه کردم درست است مگه ترکیب بار دیگه هم داریم؟

ستونهای متصل به یک دیوار برشی همنام آن باشند.یعنی هردو pier با نام مثلا p1.
تیرریزیها شطرنجی نیست
تعدادی از ستونها تنش دارند
ey ,exخود بارند نه ترکیب بار.
سقفهای طبقه اول مشکل دارند.
با توجه به تفاوت سختی دوقاب ،چرا ضرایب زلزله یکی ست؟
پاسخ
#7
خب روش حل مشکل پروژه مرا بگویید سقف طبقه اول چه مشکلی دارد؟بار هایی که میگویید کجا باید کنترل کنم؟منظور از شطرنجی چیه؟تنش ستونها تا 1.05 جواب میدهد مشکلی ندارد!
ضرایب زلزله کجا یکی وارد کردم منظورتونو واضح بگید قرار شد شما روش حل مشکل را بگید چرا هیچ کدوم نمیگید؟!
پاسخ
#8
- طرح خودر ادر منوی viiew- ststruct tural قرار دهید
2- draw line object راانتخاب کنید و مقدار آفست نوار طراحی خود را مشخص کنید و از بالا به پایین با کلیک موس و کشیدن آن آفست را انجام دهیدو بعد از اتمام کار با ابزار reshape با کلیک رو بیم لاینها آنها را به هم وصل کنید( همه بیم لاینها همدیگرو در آن راستا قطع نمایند )
3- draw rectdular area object را انتخاب کنید و از لبه نوار طراحی تا به اخر نوار طراحی ( کل پی ) را در بر بگیرید
4- حال باز شوها را تعریف کنید
5-در منوی view جهت x را جهت تنظیم لایه انتخاب کنید حال با draw rectdular area object نوارهای طراحی در جهت x l مشخص کنید
6 - گام 5 را برای جهت y ودر منوی مخصوص آن انجام دهید
7- (برای نوارهای مورب که با کلیک روی نوار و سپس در منوی edit - convert rect را انتخاب و سپس انتخاب reshape تنظیم نوارهای طراحی را انجام دهید )
8- بعد از اتمام کار از منوی options - enhanced craphis را انتخاب وکل گزینه های آن را تیک دار کنید و سپس ok کنید و بیم لاینها را انتخاب و حذف نمایید وکار طرح نوارهای شما به پایان می رسد
9- حال تعاریف پی و خاک را با انتخاب کردن در منوی اسین اختصاص دهید
پاسخ
#9
برای ترسیم ستونها هم روی دکمه ستون کلیک نمایید و برای سایز برش پانچ هم کل ستونهاتو انتخاب کن با کلیک کردن روی ستونها بعد Size of Loads Assign/Point Loads...Size of Loads مقدار سایز برش پانچ رو وارد نمایید در قسمت ایکس و جهت وای وارد نمایید.
پاسخ
#10
این ترکیب بارگذاری به آیین نامه انتخابی بستگی دارد.در صورتی که بخواهیم از آیین نامه بتن ACI-318-99 استفاده نماییم.این ترکیبات بار به صورت زیر می شود .
COMBO1=1.4DL
COMBO2=1.4DL+1.7LL
COMBO3=1.O5DL+1.275LL+1.4025ELX
COMBO4=1.05DL+1.275LL-1.4025ELX
COMBO5=1.05DL+1.275LL+1.4025ELY
COMBO6=1.05DL+1.275LL-1.4025ELY
COMBO7=0.9DL+1.43ELX
COMBO8=0.9DL-1.43ELX
COMBO9=0.9DL+1.43ELY
COMBO10=0.9DL-1.43ELY

* در صورتی که بخواهید از آیین نامه بتن ایران استفاده نماییم.این ترکیبات بار به صورت زیر است.

COMBO1=1.25DL
COMBO2=1.25DL+1.5LL
COMBO3=DL+1.2LL+1.2ELX
COMBO4=DL+1.2LL-1.2ELX
COMBO5=DL+1.2LL+1.2ELY
COMBO6=DL+1.2LL-1.2ELY
COMBO7=0.85DL+1.2ELX
COMBO8=0.85DL-1.2ELX
COMBO9=0.85DL+1.2ELY
COMBO10=0.85DL-1.2ELY
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 0 335 1397/11/16 ، 11:21 صبح
آخرین ارسال: reza229
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 5,515 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  چک کردن پروزه zaryam 0 185 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 18,262 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 452 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 771 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 526 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 630 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 568 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 491 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان