امتیاز موضوع:
  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 2.17
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چک کردن پروژه بتنی با دیوار برشی
#1
با سلام
من هر چی فکر میکنم نمیدونم مشکل این پروژه چیه,اگه میشه مشکلاتشُ بگین چون اصلا نمیفهممش


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   2.rar (اندازه: 194.13 KB / تعداد دفعات دریافت: 65)
پاسخ
#2
دوستان تا جمعه باید پروژه را تحویل استاد بدم اگه امکان داره مشکلاتشُ بهم بگین
خیلی حیلی ممنون میشم
پاسخ
#3
ضریب SY چرا 79 و خورده ای هست؟!! واسه همین جواب نمیده پروژه اتون!
چند تا نکته دیگه هم به ذهنم رسید بررسی کنید بهتره:
1.اولا سقفتون چرا اینقدر سنگینِ؟ یعنی جوری مدل کردین که وزن تیرچه اتون رو نرم افزار طراحی کنه؟ یعنی وزن تیرچه رو خودتون دستی انجام دادین؟
2.توی elevation 1 چرا تیرهای طبقات حذف شدن؟ درسته تیر نیم طبقه داریم ولی تیر طبقه حذف نمیشه تا جایی که من میدونم.(شاید دوستان نظر دیگه ای داشته باشن!)
3.بهتره ستوناتون رو بزارین روی دیزاین تا چک چون اینجوری بهینه تر طرح میشه مدلتون.(اگرم اینکار رو نکردید آرماتورای ستونتون رو بررسی کنید که بهینه طراحی بشه)

موفق باشید.
پاسخ
#4
چند تا سوال دیگه هم داشتم دوستان یا خودتون جواب بدین ممنون میشم.
1.چرا از تحلیل دینامیکی استفاده کردین؟
2.چرا ترکیب بار های ex و ey رو ندارین توی پروژه اتون؟ چرا فقط بارهای با 5% تصادفی رو دارین؟
3.آیا نیازی به اعمال نیروی شلاقی نیست توی سازه اتون؟ ( به خاطر ارتفاعش میگم)
ممنون میشم جواب بدین.
پاسخ
#5
(1394/5/26 ، 10:25 عصر)MSR9002 نوشته است: ضریب SY چرا 79 و خورده ای هست؟!! واسه همین جواب نمیده پروژه اتون!
چند تا نکته دیگه هم به ذهنم رسید بررسی کنید بهتره:
1.اولا سقفتون چرا اینقدر سنگینِ؟ یعنی جوری مدل کردین که وزن تیرچه اتون رو نرم افزار طراحی کنه؟ یعنی وزن تیرچه رو خودتون دستی انجام دادین؟
2.توی elevation 1 چرا تیرهای طبقات حذف شدن؟ درسته تیر نیم طبقه داریم ولی تیر طبقه حذف نمیشه تا جایی که من میدونم.(شاید دوستان نظر دیگه ای داشته باشن!)
3.بهتره ستوناتون رو بزارین روی دیزاین تا چک چون اینجوری بهینه تر طرح میشه مدلتون.(اگرم اینکار رو نکردید آرماتورای ستونتون رو بررسی کنید که بهینه طراحی بشه)

موفق باشید.
مرسی بخاطر راهنمایی
اولی رو درست کردم و نتیجه داد
سقف و تیرها رُ با توجه به باجی در نظر گرفتم
در رابطه با تیر طبقه منم مطمین نبودم




پاسخ
#6
با سلام خدمت شما دوست گرامی.
بارهای سقف با توجه به اینکه تیرچه بلوکه میشه گفت نرماله .فقط مشکل کار اینجاست که مقاطعی که انتخاب کردی اصلا مجاز و اجرایی نیستند.مثلا امدی توی ستون (45دز45) 24تا میلگردشماره22 قرار دادی و به همین خاطر مقدار رووووو بیشتر از 3 درصد شده و مقاطعت جواب نمیدن.
پاسخ
#7
(1394/5/27 ، 01:18 صبح)saze80 نوشته است: با سلام خدمت شما دوست گرامی.
بارهای سقف با توجه به اینکه تیرچه بلوکه میشه گفت نرماله .فقط مشکل کار اینجاست که مقاطعی که انتخاب کردی اصلا مجاز و اجرایی نیستند.مثلا امدی توی ستون (45دز45) 24تا میلگردشماره22 قرار دادی و به همین خاطر مقدار رووووو بیشتر از 3 درصد شده و مقاطعت جواب نمیدن.
بنظرتون استاد متوجه این ایراد میشه؟؟
یا کلا مقاطع رو عوض کنم؟
پاسخ
#8
سلام.
آره مقاطعو عوض کنید چون به راحتی میفهمن.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 100 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 228 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 259 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 245 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 117 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 940 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 278 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 766 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 518 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 8,141 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان