سلام من تمام جزییات پروژه رو با توجه به کتاب سیفی انجام می دم ولی در هنگام طراحی یک سری ارور میده که تشخیص نمی دم دلیلش چیه. ممکنه کمکم کنید؟
ارورها:
unable to calculate interaction diagram for section
Error saving text file separator frame properties_Error no.0
(1392/6/12 ، 07:25 عصر)شریفان نوشته است: اخه سقف سازه دال تخته و نیاز به تیر نداره. اینارو هم فقط به خاطر واردکردن بار گذاشتم و ابعاد 1در 1 سانت بهش دادم. ایرادی داره؟
نه،ولی در رابطه با نوع دیافراگم این نوع سیستم Semi-Reigid یا Rigid بودن آن بررسی بیشتری بکنید.همچنین خیز و برش زیاد اطراف ستون ها...معمولن این نوع سیستم برای تحمل بارهای جانبی مناسب نمی باشد.
اشکال فایلتون رو رفع کردم و می تونید دانلود کنید.
1392/6/12 ، 08:27 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/6/12 ، 08:32 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
سلام
معمولا برای رفع برش دی این سیستمها از کتیبه استفاده میشه
از لحاظ بار بری جانبی هم مشکلی نداره این سیستم.از لحاظ صلبیت هم از سقف های صلب به حساب میاد
تیر پایین راه پله باید با مقطع مناسب مدل بشه که شما 1*1 دادید باید به حالت معمول مدل بشه
همچنین علت اینکه مقطه 1*1 از نوع ستون معرفی شده چیه؟
ترک خوردگی برای ستونهای اطراف دیوار برشی هم باید لحاظ بشه ضمن اینکه فکر نکنم کل دیوارها تا بالا ترک بخورن
یعنی اشکال کارم همون مقطع 1در1 که به صورت ستون رسم شده؟
اما من تو یه مدلسازی دیگم اینو درست کردم ولی بازهم همین ارور رو میده و برنامه باید حتما بسته بشه