درخواست چک کردن پروژه بتنی 5 طبقه
#1
با سلام به همه دوستان و مهندسین عزیز
لطفا فایل بتنی 5 طبقه کنترل می فرمایید و در صورت ایرادات و اشکال آن را می فرمایید.

http://axgig.com/images/58991351849081110835.jpg

با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Rasekh 5 foor 91.10.27(editted for 5 floor).rar (اندازه: 7.21 KB / تعداد دفعات دریافت: 28)
پاسخ
#2
سلام دوست عزیز
1- بار های زلزله بهم ریخته تعریف شده .باید تمام ضریب زلزله ها در هر جهت یکی باشه و تا بام پخش بشه
2- ارماتور گذاری ستون ها جالب نیست.مثلا ستون 35*50 در یک طرف 4 تا و 1 طرف 9تا!!!
3- ترکیب بارهای 100% هر جهت با 30% جهت عمود وارد نشده
4- ترکیب بار P D = 1.4D+1.7L
5- تیر های فرعی بهتره مفصلی مدل بشن
6-بار wall (mass) f برای طبقه اول وسطح بام معرفی نشده
7- بار سطحی خیلی کمی اعمال شده 380 برای سقف تیرچه بلوک و پارتیشن لود خیلی کمه
موفق باشید
پاسخ
#3
سلام متشکرم از راهنمایی
1- در مورد آرماتور گذاری ستونها به لحاظ معماری مجبور به انتخاب ستون 35*50 شدم البته 9 تا یه طرف هم زیاده 6 بهتر میتونه باشه ؟
2- ترکیب بار 1.4wall +1.7L +1.4D=p Delta اینطور درست نیست ؟
3_همه تیر های سازه رو صلب گرفتم چون در اجرا مطمین نیستم که تیرهای فرعی به صورت مفصلی اجرا شوند.

پاسخ
#4
خواهش میکنم
1بحث معماریه 1 بحث اینکه جوابگو باشه مقاطع
p D هم بستگی به سلیقه محاسب داره برای معرفی بارها.
من خودم همیشه پارتیشن لود جدا معرفی میکنم از نوع dead واینطوری حرف شما درست میشه
پاسخ
#5
دوستان راهنمایی می فرمایند
تنشهای ستون طبقه اول و دوم زیاد شدند باید دیوار برشی طراحی کنم ؟
پاسخ
#6
یعنی واقعا انقد معماری دست شمارو بسته؟
پاسخ
#7
متاسفانه باید بگم بله .
پاسخ
#8
به نظر من سازه شما شرایطی نداره که بشه با دیوار برشی حلش کرد
چون سازه خیلی متقارن نیست با گذاشتن دیوا برشی هم در بهترین حالت،
باز پیچش میفته توش
ارماتور گذاری ستون هااصلاح شد؟
پاسخ
#9
بله آرماتورها اصلاح شد اما مشکل حل نشد .
طراحی ستونها در حالت Checked انجام دادم این بار ستونهای همه طبقات به رنگ صورتی شد و طبقه اول قرمز شد ,دلیلش چی میتونه باشه ؟
پاسخ
#10
وقتی حالت چک باشه ارماتور مقطعو برنامه محاسبه میکنه وبه شما میده
برای ستون های که قرمز شدن منظور اینکه ابعد مقطع کوچیکه
شما اول باید رو مینیموم و ماکسیممو رعایت کنی و 1ارماتور گذاری منطقی انجام بدید.فایل
اصلاح شده هم برامون بذارید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 367 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 293 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 314 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 297 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 174 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,010 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 386 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 326 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 828 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 578 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان