سلام دوست عزیز
1- بار های زلزله بهم ریخته تعریف شده .باید تمام ضریب زلزله ها در هر جهت یکی باشه و تا بام پخش بشه
2- ارماتور گذاری ستون ها جالب نیست.مثلا ستون 35*50 در یک طرف 4 تا و 1 طرف 9تا!!!
3- ترکیب بارهای 100% هر جهت با 30% جهت عمود وارد نشده
4- ترکیب بار P D = 1.4D+1.7L
5- تیر های فرعی بهتره مفصلی مدل بشن
6-بار wall (mass) f برای طبقه اول وسطح بام معرفی نشده
7- بار سطحی خیلی کمی اعمال شده 380 برای سقف تیرچه بلوک و پارتیشن لود خیلی کمه
موفق باشید
ارسالها: 45
موضوعها: 8
تاریخ عضویت: ارد 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام متشکرم از راهنمایی
1- در مورد آرماتور گذاری ستونها به لحاظ معماری مجبور به انتخاب ستون 35*50 شدم البته 9 تا یه طرف هم زیاده 6 بهتر میتونه باشه ؟
2- ترکیب بار 1.4wall +1.7L +1.4D=p Delta اینطور درست نیست ؟
3_همه تیر های سازه رو صلب گرفتم چون در اجرا مطمین نیستم که تیرهای فرعی به صورت مفصلی اجرا شوند.
ارسالها: 2,159
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
59
سپاس ها 2
سپاس شده 6 بار در 3 ارسال
خواهش میکنم
1بحث معماریه 1 بحث اینکه جوابگو باشه مقاطع
p D هم بستگی به سلیقه محاسب داره برای معرفی بارها.
من خودم همیشه پارتیشن لود جدا معرفی میکنم از نوع dead واینطوری حرف شما درست میشه
ارسالها: 45
موضوعها: 8
تاریخ عضویت: ارد 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
دوستان راهنمایی می فرمایند
تنشهای ستون طبقه اول و دوم زیاد شدند باید دیوار برشی طراحی کنم ؟
ارسالها: 2,159
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
59
سپاس ها 2
سپاس شده 6 بار در 3 ارسال
یعنی واقعا انقد معماری دست شمارو بسته؟
ارسالها: 2,159
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
59
سپاس ها 2
سپاس شده 6 بار در 3 ارسال
به نظر من سازه شما شرایطی نداره که بشه با دیوار برشی حلش کرد
چون سازه خیلی متقارن نیست با گذاشتن دیوا برشی هم در بهترین حالت،
باز پیچش میفته توش
ارماتور گذاری ستون هااصلاح شد؟
ارسالها: 45
موضوعها: 8
تاریخ عضویت: ارد 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
بله آرماتورها اصلاح شد اما مشکل حل نشد .
طراحی ستونها در حالت Checked انجام دادم این بار ستونهای همه طبقات به رنگ صورتی شد و طبقه اول قرمز شد ,دلیلش چی میتونه باشه ؟
ارسالها: 2,159
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
59
سپاس ها 2
سپاس شده 6 بار در 3 ارسال
وقتی حالت چک باشه ارماتور مقطعو برنامه محاسبه میکنه وبه شما میده
برای ستون های که قرمز شدن منظور اینکه ابعد مقطع کوچیکه
شما اول باید رو مینیموم و ماکسیممو رعایت کنی و 1ارماتور گذاری منطقی انجام بدید.فایل
اصلاح شده هم برامون بذارید