درخواست چک کردن پروژه بتنی 5 طبقه
#1
با سلام به همه دوستان و مهندسین عزیز
لطفا فایل بتنی 5 طبقه کنترل می فرمایید و در صورت ایرادات و اشکال آن را می فرمایید.

http://axgig.com/images/58991351849081110835.jpg

با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Rasekh 5 foor 91.10.27(editted for 5 floor).rar (اندازه: 7.21 KB / تعداد دفعات دریافت: 27)
پاسخ
#2
سلام دوست عزیز
1- بار های زلزله بهم ریخته تعریف شده .باید تمام ضریب زلزله ها در هر جهت یکی باشه و تا بام پخش بشه
2- ارماتور گذاری ستون ها جالب نیست.مثلا ستون 35*50 در یک طرف 4 تا و 1 طرف 9تا!!!
3- ترکیب بارهای 100% هر جهت با 30% جهت عمود وارد نشده
4- ترکیب بار P D = 1.4D+1.7L
5- تیر های فرعی بهتره مفصلی مدل بشن
6-بار wall (mass) f برای طبقه اول وسطح بام معرفی نشده
7- بار سطحی خیلی کمی اعمال شده 380 برای سقف تیرچه بلوک و پارتیشن لود خیلی کمه
موفق باشید
پاسخ
#3
سلام متشکرم از راهنمایی
1- در مورد آرماتور گذاری ستونها به لحاظ معماری مجبور به انتخاب ستون 35*50 شدم البته 9 تا یه طرف هم زیاده 6 بهتر میتونه باشه ؟
2- ترکیب بار 1.4wall +1.7L +1.4D=p Delta اینطور درست نیست ؟
3_همه تیر های سازه رو صلب گرفتم چون در اجرا مطمین نیستم که تیرهای فرعی به صورت مفصلی اجرا شوند.

پاسخ
#4
خواهش میکنم
1بحث معماریه 1 بحث اینکه جوابگو باشه مقاطع
p D هم بستگی به سلیقه محاسب داره برای معرفی بارها.
من خودم همیشه پارتیشن لود جدا معرفی میکنم از نوع dead واینطوری حرف شما درست میشه
پاسخ
#5
دوستان راهنمایی می فرمایند
تنشهای ستون طبقه اول و دوم زیاد شدند باید دیوار برشی طراحی کنم ؟
پاسخ
#6
یعنی واقعا انقد معماری دست شمارو بسته؟
پاسخ
#7
متاسفانه باید بگم بله .
پاسخ
#8
به نظر من سازه شما شرایطی نداره که بشه با دیوار برشی حلش کرد
چون سازه خیلی متقارن نیست با گذاشتن دیوا برشی هم در بهترین حالت،
باز پیچش میفته توش
ارماتور گذاری ستون هااصلاح شد؟
پاسخ
#9
بله آرماتورها اصلاح شد اما مشکل حل نشد .
طراحی ستونها در حالت Checked انجام دادم این بار ستونهای همه طبقات به رنگ صورتی شد و طبقه اول قرمز شد ,دلیلش چی میتونه باشه ؟
پاسخ
#10
وقتی حالت چک باشه ارماتور مقطعو برنامه محاسبه میکنه وبه شما میده
برای ستون های که قرمز شدن منظور اینکه ابعد مقطع کوچیکه
شما اول باید رو مینیموم و ماکسیممو رعایت کنی و 1ارماتور گذاری منطقی انجام بدید.فایل
اصلاح شده هم برامون بذارید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 93 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 234 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 120 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 150 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,422 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 148 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 142 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 225 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 518 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 517 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان