درخواست چک کردن پروژه بتنی 5 طبقه
#1
با سلام به همه دوستان و مهندسین عزیز
لطفا فایل بتنی 5 طبقه کنترل می فرمایید و در صورت ایرادات و اشکال آن را می فرمایید.

http://axgig.com/images/58991351849081110835.jpg

با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Rasekh 5 foor 91.10.27(editted for 5 floor).rar (اندازه: 7.21 KB / تعداد دفعات دریافت: 27)
پاسخ
#2
سلام دوست عزیز
1- بار های زلزله بهم ریخته تعریف شده .باید تمام ضریب زلزله ها در هر جهت یکی باشه و تا بام پخش بشه
2- ارماتور گذاری ستون ها جالب نیست.مثلا ستون 35*50 در یک طرف 4 تا و 1 طرف 9تا!!!
3- ترکیب بارهای 100% هر جهت با 30% جهت عمود وارد نشده
4- ترکیب بار P D = 1.4D+1.7L
5- تیر های فرعی بهتره مفصلی مدل بشن
6-بار wall (mass) f برای طبقه اول وسطح بام معرفی نشده
7- بار سطحی خیلی کمی اعمال شده 380 برای سقف تیرچه بلوک و پارتیشن لود خیلی کمه
موفق باشید
پاسخ
#3
سلام متشکرم از راهنمایی
1- در مورد آرماتور گذاری ستونها به لحاظ معماری مجبور به انتخاب ستون 35*50 شدم البته 9 تا یه طرف هم زیاده 6 بهتر میتونه باشه ؟
2- ترکیب بار 1.4wall +1.7L +1.4D=p Delta اینطور درست نیست ؟
3_همه تیر های سازه رو صلب گرفتم چون در اجرا مطمین نیستم که تیرهای فرعی به صورت مفصلی اجرا شوند.

پاسخ
#4
خواهش میکنم
1بحث معماریه 1 بحث اینکه جوابگو باشه مقاطع
p D هم بستگی به سلیقه محاسب داره برای معرفی بارها.
من خودم همیشه پارتیشن لود جدا معرفی میکنم از نوع dead واینطوری حرف شما درست میشه
پاسخ
#5
دوستان راهنمایی می فرمایند
تنشهای ستون طبقه اول و دوم زیاد شدند باید دیوار برشی طراحی کنم ؟
پاسخ
#6
یعنی واقعا انقد معماری دست شمارو بسته؟
پاسخ
#7
متاسفانه باید بگم بله .
پاسخ
#8
به نظر من سازه شما شرایطی نداره که بشه با دیوار برشی حلش کرد
چون سازه خیلی متقارن نیست با گذاشتن دیوا برشی هم در بهترین حالت،
باز پیچش میفته توش
ارماتور گذاری ستون هااصلاح شد؟
پاسخ
#9
بله آرماتورها اصلاح شد اما مشکل حل نشد .
طراحی ستونها در حالت Checked انجام دادم این بار ستونهای همه طبقات به رنگ صورتی شد و طبقه اول قرمز شد ,دلیلش چی میتونه باشه ؟
پاسخ
#10
وقتی حالت چک باشه ارماتور مقطعو برنامه محاسبه میکنه وبه شما میده
برای ستون های که قرمز شدن منظور اینکه ابعد مقطع کوچیکه
شما اول باید رو مینیموم و ماکسیممو رعایت کنی و 1ارماتور گذاری منطقی انجام بدید.فایل
اصلاح شده هم برامون بذارید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,162 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 3 79 1396/2/23 ، 10:08 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 55 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 77 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 154 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 354 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 384 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 276 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 296 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 264 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان