#1
با سلام دوستان عزیز
ممنون میشم عیب های کار زیر را بگید.ممنون



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   1.rar (اندازه: 299.06 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)
کارشناس ارشد سازه

کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس

طراحی - نظارت و کنترلر سازه



پاسخ
#2
(1393/2/18 ، 07:21 عصر)masoudkhoshtip نوشته است:
با سلام دوستان عزیز
ممنون میشم عیب های کار زیر را بگید.ممنون

سلام

سازه شما نزدیک شرایط نامنظم در پلان هست.شاید اگر احتیاطا تحلیل دینامیکی کنید بهتر باسد

در شرایط تحلیل استاتیکی موجود هم لحاظ کردن ترکیبات 100-30 وبار 300تا 350 زنده برای کل کنسولها ونیز بار قائم زلزله وترکیبات ذیربطش شرایط را به واقعیت نزدیکتر می کند.


.راستی مهندس شما دوسطح فونداسیون گرفتی ولی زلزله را فقط به زیرزمین وارد کردی .برای خود من سئوال شد که بار زلزله قابهای پیرامونی که با سطح پی همکف درگیرند در مدل شما چگونه جذب خواهد شد؟علت چیست که پی دوسطحی انتخاب شد ه
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#3
سلام

اینکه یه الویشن مورب و زاویه دار تعریف کنیم، چطور باید انجام بدیم؟
تو پروژه شما هم هست
پاسخ
#4
ب***** ممنون از پاسخ هاتون تمام موارد فوق در فایل لحاظ شده است.پله هم به صورت پر طبق روال قبلی گرفتیم.بحث بنده بیشتر روی منظمی یا نامنطمی سازه ونحوه صحیح انتقال فایل و نتایج به سیف و همچنین استفاده از کدام آئین نامه برای سبک تر شدن میزان آرماتور ستونهاست/
قسمت پائینی سازه زیر زمین است
ممنون منتظر پاسختون هستم.
کارشناس ارشد سازه

کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس

طراحی - نظارت و کنترلر سازه



پاسخ
#5
در همین فایل-ضرائب ترک خوردگی در قسمتset modifier تعریف خود عضو گفته شده است.آزاد سازی لنگر هم انجام شده است
کارشناس ارشد سازه

کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس

طراحی - نظارت و کنترلر سازه



پاسخ
#6
مهندس تیرهای لبه به صورت none گرفته شده که فرقی نمیکنه گیر دار باشه یا مفصلی.مهندس اگه اطلاعاتی در مورد سوالات بعدی من دارید بنده را در این زمینه کمک کنید.
در کارهای معمولی ما واسه نظام اصفهان اگه پله سقف داشته باشه و بار 750 مرده و 350 زنده را به اون وارد کنیم اشکالی نداره.
کارشناس ارشد سازه

کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس

طراحی - نظارت و کنترلر سازه



پاسخ
#7
(1393/2/18 ، 11:35 عصر)masoudkhoshtip نوشته است: ب***** ممنون از پاسخ هاتون تمام موارد فوق در فایل لحاظ شده است.پله هم به صورت پر طبق روال قبلی گرفتیم.بحث بنده بیشتر روی منظمی یا نامنطمی سازه ونحوه صحیح انتقال فایل و نتایج به سیف و همچنین استفاده از کدام آئین نامه برای سبک تر شدن میزان آرماتور ستونهاست/
قسمت پائینی سازه زیر زمین است
ممنون منتظر پاسختون هستم.
سلام
مواردی که در پست قبلی مطرح کردم در فایل شما رعایت نشده.بطور مثال بار زنده بعضی از کنسولها را 200 دادیدویا اصلا با قایم زلزله را تعریف نکردیدوهیچ موردی از ترکیب 100-30 در ترکیبات شما رویت نشد.ضمنا شما برای تیر فقط باید در محور 3 ضریب ترک خوردگی اعمال کنید نه در هر دومحور.
برای نامنظمی سازه آقای مهندس فلاح منش یک آموزش بسیار خوب
در سایت گذاشته که استفاده بفرمایید.
ترکیب بارهای طراحی فایل اصلی عینا در فایل سیف هم کاربرد دارد مگر آنکه بخواهید در سیف آیین نامه طراحی را عوض کنید.ولی ترکیب بارهای تنش زیرخاک ضریب 0.75 برای ترکیبات حاوی بار زلزله دارد پس یا باید این ترکیبات را در ایتبس تعریف کنید تا پس از انتقال قابل استفاده در سیف باشد ویا مستقیما در سیف تعریف کنید
موفق باشید.

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 77 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 192 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 95 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 113 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,317 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 124 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 125 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 206 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 470 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 316 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان