درخواست چک کردن پروژه بتن
#1
با سلام
مقاطع بعضی از تیرها به نظرم غیر معمولی زیاد شدن وحتی باز هم جواب ندادن. این مطلب حتی درمورد بعضی از تیرهایی که بار ثقلی چندانی هم بهشون وارد نمیشه اتفاق افتاده
لطفا راهنماییم کنید.


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   samira.zip (اندازه: 273.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)
پاسخ
#2
(1392/6/12 ، 07:54 عصر)samira mohsen نوشته است: با سلام
مقاطع بعضی از تیرها به نظرم غیر معمولی زیاد شدن وحتی باز هم جواب ندادن. این مطلب حتی درمورد بعضی از تیرهایی که بار ثقلی چندانی هم بهشون وارد نمیشه اتفاق افتاده
لطفا راهنماییم کنید.

................................
شما ستوناتونم مشکل داره من جزیی که نگاه کردم فیتور ستوناتونو کم گرفتید که جواب نمیدن


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#3
سلام
1-بار مرده خیلی زیاده و اینکه بار wall چرا برای تمام طبقات وارد شده؟ دقت کنید
2-بار راه پله نصفش 1 طرف وارد شده ودر طرف دیگه وارد نشده
3-پشت بام حذف بشه..بارش به طبقه بام وارد بشه و تراز زلزله هم بام انتخاب بشه
4-در جهتی که قاب خمشی دارید
5-ستونی که در وسطه راه پله هستش به چه علته؟
6-در قسمت هایی که ستون ها خیلی نزدیک هستن نیشه حذفش کرد..تیرهای کوچیک به خاطر سختی زیاد
جذب انرژی زیادی دارن
7-ترک خوردگی مقاطع لحاظ نشده
8-تغییر مقطع ناگهانی دیوار از 40 به 20 منطقی نیست اصلا
9-ترکیب بارها مناسب نیستن بهتره به تاپیکی زیر برید و ترکیب بارهارو ببینید.
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B1%D9%81
پاسخ
#4
(1392/6/12 ، 09:00 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
1-بار مرده خیلی زیاده و اینکه بار wall چرا برای تمام طبقات وارد شده؟ دقت کنید
2-بار راه پله نصفش 1 طرف وارد شده ودر طرف دیگه وارد نشده
3-پشت بام حذف بشه..بارش به طبقه بام وارد بشه و تراز زلزله هم بام انتخاب بشه
4-در جهتی که قاب خمشی دارید
5-ستونی که در وسطه راه پله هستش به چه علته؟
6-در قسمت هایی که ستون ها خیلی نزدیک هستن نیشه حذفش کرد..تیرهای کوچیک به خاطر سختی زیاد
جذب انرژی زیادی دارن
7-ترک خوردگی مقاطع لحاظ نشده
8-تغییر مقطع ناگهانی دیوار از 40 به 20 منطقی نیست اصلا
9-ترکیب بارها مناسب نیستن بهتره به تاپیکی زیر برید و ترکیب بارهارو ببینید.
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B1%D9%81

با تشکر از شما
5. چون ساختمون درز انقاع داشته اون ستون وسط راه پله افتاده، آیا فکر می کنید باید حذفش کنم؟
7. ضریب ترک خوردگی هم با توجه به مهار شده بوده ساختمون لحاظ کردم، آیا ایرادی میبینید؟
پاسخ
#5
نزدیک به هم بودن ستون ها هم به دلیل معماری سازه ست، من عکس نقشه معماری رو میذارم که ببنید آیا باید حذفش کنم؟
این تیرها مربوط به قسمت بالکن میشن


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#6
(1392/6/12 ، 09:00 عصر)بهنام یوسفی نوشته است:
(1392/6/12 ، 07:54 عصر)samira mohsen نوشته است: با سلام
مقاطع بعضی از تیرها به نظرم غیر معمولی زیاد شدن وحتی باز هم جواب ندادن. این مطلب حتی درمورد بعضی از تیرهایی که بار ثقلی چندانی هم بهشون وارد نمیشه اتفاق افتاده
لطفا راهنماییم کنید.

................................
شما ستوناتونم مشکل داره من جزیی که نگاه کردم فیتور ستوناتونو کم گرفتید که جواب نمیدن


با سپاس
هر چی نگاه میکنم احساس میکنم عکسی که گذاشتین مال پروژه من نیست!!!
ستونام جواب دادن، فقط هفت هشت تا تیرن که جواب نمیدن
پاسخ
#7
سلام
در مورد درز انقطاع متوجه نشدم منظورتونو
در مورد ضرایب ترک خوردگی برای طراحی درسته باید 1.5 برابر بشه ولی برای دیوار ها باز همون 0.35 و 0.7 میشه و برای ستونهای متصل به دیوار برشی هم ضرایب ترک خوردگی مطابق سختی دیوار برشی لحاظ بشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 2,611 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مدل کردن تراز نیم طبقه crywolf222 0 183 1397/2/2 ، 11:06 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
Wink ایمپورت کردن مقاطع به داخل ایتبس..فوری.فوری omran.tarbiyat 1 398 1396/9/6 ، 07:27 عصر
آخرین ارسال: civil92
  درخواست کرک جدید ایتبس 15 و سیف 14 hajix8867 2 358 1396/6/10 ، 09:11 صبح
آخرین ارسال: behzad.g
  مدل کردن اتاق آسانسور در ایتبس sasan.ce 1 674 1396/4/2 ، 08:44 عصر
آخرین ارسال: civil92
  نحوه وارد کردن ترکیب بارها به ETABS ابراهیم یزدانی 4 6,986 1396/3/21 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: mortazalayegh
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 4 2,987 1396/3/14 ، 02:47 عصر
آخرین ارسال: mhncivil
Thumbs Down مشکل باز کردن فایل etabs najafi_vahid 18 11,216 1396/3/11 ، 04:12 عصر
آخرین ارسال: civil92
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 3 1,043 1396/2/24 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: admin
  Etabs 2016 خطا در چک کردن مدل mozhi1990 2 531 1396/2/14 ، 08:29 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان