درخواست چک کردن پروژه ساختمان 7 ط دو طرف قاب خمشی
#1
Video 

با سلام
دوستان لطفا فایل زیر را که در شهر کرج واقع شده بررسی کنید و اشکالاتی که متوجه میشوید را بفرمایید
با تشکر
ضمنا این یک پروژه بتن دانشجویی است .ممنون


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Desktop.rar (اندازه: 151.81 KB / تعداد دفعات دریافت: 39)
پاسخ
#2
سلام خسته نباشی
دوست عزیز تنها مشکل سازه شما بارگذاری می باشد
[تصویر:  7bzgv1a8gttqab6yvod.png]
[تصویر:  wljzhett4epnjfbtb3z.png]
در تحلیل قاب خمشی بتنی بهتر است از تحلیل دینامیکی استفاده گردد که مقاطع بسیار بهینه تر و اقتصادی تر و مطمئن تر بدست می دهد
در بخش بارگذاری جانبی هم بهتر است در وارد کردن جهات بارزلزله و اثرات نیروی شلاقی دقت گردد
در مجموع رو پروژه خوب کار کردین تبریک میگم
موفق باشید

[تصویر:  2v2awon7xx3roe7ij5q4.png]

آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#3

ممنون
شما فرمول زیر را استفاده کردید ؟
بار مرده طبقات : بارمرده طبقات - وزن دال بتنی + بار معادل ؟


بار مرده بام : بارمرده طبقات - وزن دال بتنی ؟



سوال دیگم اینه که توی قسمت set dynamic parameters گزینه number of modes چند وارد کنم بهتره ؟
ممنون

پاسخ
#4
بله درسته


طبق آیین نامه 2800میبایست سه برار تعداد طبقات سازه به عنوان تعداد مد های به کار رفته برای محاسبات آنالیز دینامیکی تعریف شود البته از این تعداد بیشتر هم مجاز هستیم
که در مورد پروژه شما
[تصویر:  h2xid8egtddwuxt3j4wa.png]
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#5

موارد شما را لحاظ کردم و چون یک طبقه اضافه بود یک طبقه را حذف کردم و طبق گفته ی شما مود را سه در 7 یعنی 21 وارد کردم
دوستان دیگر اگر موردی به نظرتان باید اصلاح شود بفرمایید
ممنون


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Desktop.rar (اندازه: 144.27 KB / تعداد دفعات دریافت: 10)
پاسخ
#6
با سلام


سقف خرپشته دیافراگم ندارد
دیوارها بارگذاری زنده نمی شوند
rigid zone factorبرای تیرهای خمشی 0.5
بار mass در بام وارد نشده
دریفت طبقات بعضا بالاست
به نظر من نیازی به استفاده از حالات بار پیچشی زلزله ندارید
با ردیوارها خیلی بالاست.شاید به همین خاطر اکثر مقاطع تنش بالا نشان می دهد
ترکیب بارهای 100-30 وارد نشده
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#7

(1393/1/18 ، 07:06 عصر)miladezati نوشته است:
با سلام



سقف خرپشته دیافراگم ندارد

وقتی که می خوام سقف خرپشته رو انتخاب کنم اصلا نمی شه انتخاب کرد که بهش دیافراگم اختصاص بدم !!




دیوارها بارگذاری زنده نمی شوند

یعنی تمام بارهای زنده قاب ها رو حذف کنم ؟ یا فقط دیوار های اطراف سازه ؟



rigid zone factorبرای تیرهای خمشی 0.5

تیرهای خمشی منظورتون کدام تیرها هستند ، من در اموزشی خوندم که طبق بند 1-8-10-9 مبحث 9 ص 168 اگر اعضا به صورت در جا اجرا شوند که در اکثر مواقع سازه به صورت درجا بتن ریزی شود باید آکس تا آکس گرفت پس عدد 0 وارد می کنیم .



بار mass در بام وارد نشده

معمولا چقد است ؟



دریفت طبقات بعضا بالاست

چگونه دریفت را کنترل می کنیم مهندس ؟



به نظر من نیازی به استفاده از حالات بار پیچشی زلزله ندارید

اگر منظورتان همان پیچش تصادفی است چون ارتفاع بزرگتراز 18 است پس اثر پیچش تصادفی داریم.



با ردیوارها خیلی بالاست.شاید به همین خاطر اکثر مقاطع تنش بالا نشان می دهد

حتما دوباره کنترل میکنم.

ترکیب بارهای 100-30 وارد نشده

چه زمانی این ترکیب بار باید وارد شود و اگر جواب بلی است وارد کردن این بارها چگونه است


ممنون هستم
پاسخ
#8
(1393/1/18 ، 07:52 عصر)vahid_najafi777 نوشته است:
(1393/1/18 ، 07:06 عصر)miladezati نوشته است:
با سلام



سقف خرپشته دیافراگم ندارد

وقتی که می خوام سقف خرپشته رو انتخاب کنم اصلا نمی شه انتخاب کرد که بهش دیافراگم اختصاص بدم !!




دیوارها بارگذاری زنده نمی شوند

یعنی تمام بارهای زنده قاب ها رو حذف کنم ؟ یا فقط دیوار های اطراف سازه ؟



rigid zone factorبرای تیرهای خمشی 0.5

تیرهای خمشی منظورتون کدام تیرها هستند ، من در اموزشی خوندم که طبق بند 1-8-10-9 مبحث 9 ص 168 اگر اعضا به صورت در جا اجرا شوند که در اکثر مواقع سازه به صورت درجا بتن ریزی شود باید آکس تا آکس گرفت پس عدد 0 وارد می کنیم .



بار mass در بام وارد نشده

معمولا چقد است ؟



دریفت طبقات بعضا بالاست

چگونه دریفت را کنترل می کنیم مهندس ؟



به نظر من نیازی به استفاده از حالات بار پیچشی زلزله ندارید

اگر منظورتان همان پیچش تصادفی است چون ارتفاع بزرگتراز 18 است پس اثر پیچش تصادفی داریم.



با ردیوارها خیلی بالاست.شاید به همین خاطر اکثر مقاطع تنش بالا نشان می دهد

حتما دوباره کنترل میکنم.

ترکیب بارهای 100-30 وارد نشده

چه زمانی این ترکیب بار باید وارد شود و اگر جواب بلی است وارد کردن این بارها چگونه است


ممنون هستم
با سلام
مهندس عزیز چوابهای من واضحند همه را دوباره سئوال کردید .باشد مجددا توضیح می دهم.
جهت رسم پوشش سقف خرپشته از شکل زیر کمک بگیر. خواستی جهتش را عوض کنی قسمت local axisرا 90 درجه کن. بعدش باید یک دیافراگم به آن assign کنی
[تصویر:  fx2npmprzc8wp58sj22o.png]


-دیوارهای بام ،بار مرده وmassوبقیه دیوار ها فقط بار مرده .

-rigid zone یعنی ناحیه پوششی صلب تیر وستون.از آکس تا لبه که ناحیه پوشش هست 50 درضد است. نه ضفر

-بار mass باید محاسبه شودحدود 60 تا 90 می شود

-کنترل دریفت بحثهای خوبی در سایت شده جستجو کن کامل بخوان

-اگر ارتفاع بالای 18 متر هست احتمال پیچش تصادفی بالاست واز آیین نامه تبعیت کردیو

-بار دیوارها هم محاسبه می شود ولی بالای 900 نمی رود.شما تا 3500 هم بردید.

-بحث ترکیبات 100-30 هم در سایت زیاد شده جستجوکنوکامل بخوان در سازه بتنی ودوسمت خمشی فولادی که همه ستونها از دوطرف بار زلزله دارند اکنترل این ترکیبها برای همه ستونهالازم می شود
برای وارد کردن این ترکیب اگز ضریب یک بار زلزله مثلا Ex ،مقدار 1.4 هست ضریب بار متعامد آن مثلا Eyبرابر 1.4*0.3 می شود وبرعکس.
موفق باشید.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 15,058 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 143 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 349 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 180 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 225 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,626 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 217 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 209 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 278 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 612 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور