درخواست چک کردن پروژه سیف
#1
سلام دوستان
لطفا این فایل رو چک و نتیجه رو اعلام کنید . از کنترل برش پانچ گرفته تا مقدار آرماتورهای سفره ی بالایی و پایینی که باید تو نقشه اجرایی ترسیم کنم .
با تشکر .


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   New folder.rar (اندازه: 481.14 KB / تعداد دفعات دریافت: 70)
پاسخ
#2
با سلام

وزن مخصوص بتن آرمه 2500 kg/m2 (باتوجه به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان چاپ سال 1385)
تنش جاری شدن میله گردها از نوع A3 میباشند که معادل 4e7 kg/m2
مقاومت برشی خاک محل احداث اگر 1.5 kg/cm2 هست باید در عدد 1.2 ضرب کنید که معادل 1.8 kg/cm2 خواهد شد
در فایل ایتبس نیروی زلزله در جهت های X و Y رو تعریف نکردید و فقط پیچش تصادفی رو اعمال کردید که این کار اشتباست ، به همین دلیل ترکیبات بارتون نیز اشتباست که البته تعدادشون هم کم هست برای ترکیبات بار به مبحث هفتم مراجعه کنید
بار WALL رو از ترکیبات استاتیکی بار حذف کنید
نیاز به مدل کردن نوارهای پی در جهات X و Y به صورت چسبیده و بدون فاصله نیست ! بین آکس های ستون رو به 4 قسمت تقسیم کنید و دوچهارم میانی رو به عنوان نوار در نظر بگیرید
برش پانچ در ستون های دور راه پله جواب ندادند که توصیه میشه ضخامت پی رو افزایش بدید
در یکسری از ترکیبات بارتون در دور پی عکس العمل های پی مطلوب نیستند ، برای رفع این مشکل اگه براتون مقدور هست شمع طراحی کنید اگر دوست داشتید میتونید از توصیه قسمت قبل (افزایش ضخامت پی) استفاده کنید


موفق باشید

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#3
مهندس منظورتو از دوچهارم میانی درست متوجه نشدم . پس اون دوچهارم باقیمانده چی میشه ؟ آرماتور نمیخواد ؟
پاسخ
#4
سلام

دوست عزیز ، نوار برای این مدل میشه که مکانی محیا بشه برای آرماتورهای تقویتی ، در پروژه شما مش بندی کل فونداسیون با آرماتور تور 20 به فاصله 20 سانتی متر در بالا و تور 20 به فاصله 20 سانتی متر در پایین تعریف شده! یعنی کل فونداسیون آرماتور گذاری شده
در بخش Reinforcing Display Type مقدار آرماتور تقویتی تعیین شده که نرم افزار در بخش هایی که نیاز به آرماتور تقویتی هست با تور 25 (این آرماتور در بازار ایران موجود نیست!!!) که خودتون مشخص کردید پوشش میده

[تصویر:  cs8pmd3ca7q5qstyf0xl.jpg]

موفق باشید

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 319 2016/06/29 ، 01:46 AM
آخرین ارسال: One
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 318 2016/05/26 ، 12:45 AM
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 300 2016/02/20 ، 12:14 AM
آخرین ارسال: farbodcj
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 8 4,874 2016/02/06 ، 01:56 PM
آخرین ارسال: akb
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 1,531 2016/01/19 ، 11:00 PM
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 407 2015/12/04 ، 06:45 PM
آخرین ارسال: pariya93
  چک کردن پروژه Strap Footing hamdullah 0 502 2015/08/31 ، 02:15 PM
آخرین ارسال: hamdullah
  چک کردن پروژه safe One 5 1,505 2015/08/14 ، 11:00 PM
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن سیف saze80 2 892 2015/08/08 ، 10:46 AM
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  چک کردن فایل سیف elyas64 2 848 2015/06/22 ، 04:24 PM
آخرین ارسال: elyas64

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان