درخواست چک کردن پروژه فولادی 5طبقه روی پیلوت
#1
بچه ها این پروژه رو یکی دیگه واسم انجام داده من ایتبسم ورژن 9.7.4 هست اما نمیتونم این فایل رو باز کنم،کسی میتونه چک کنه این فایلو بگه با چه ورژنی باز میشه؟؟

بعدشم میشه این پروژه رو چک کنیند؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   etabs.rar (اندازه: 74.11 KB / تعداد دفعات دریافت: 57)
پاسخ
#2
اینکه هیچ اطلاعاتی توش نیست
با 9.7.4 باز کردم فقط متریال و سقف ...تعریف شده هیچی دیگه نداره که
پاسخ
#3
آقا اون آقایی که اینو طراحی کرد به خود من نشون داد،کامل بود،اما الان توی ایتبس من ناقص نشون میده انگار اصلا طراحی نشده.فک کنم مشکل از ورژن ایتبسه،شما ورژن دیگه ای نداشتین که تستش کنیند؟
پاسخ
#4
من بالاتر از اینو ندارم نمیدونمم هست یا نه
پاسخ
#5
سایت دانشگاه برکلی هم آخرین ورژن رو 9.7.4 اعلام کرده و بالاتر از این ورژن در حال حاظر وجود نداره

این فایل رو با ورژن 9.7.0 طراحی کردند
مشکل از فایل folad.$ET هست و اطلاعات توش پاک شده
دلیلش هم میتونه این باشه که این ها رو در قالب فایل فشرده zip یا rar دانلود کردید و فایل ناقص دانلود شده ، و یا اینکه شاید ویروس فایل رو پاک کرده
هر چی هست کل 104 کیلوبایت اطلاعات طراحی به اسپیس (Space) تبدیل شده

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#6
بچه ها فایل رو اصلاح کردم
میشه چک کنیند این فایل ایتبس رو؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   etabs.rar (اندازه: 136.33 KB / تعداد دفعات دریافت: 29)
پاسخ
#7
سلام
1- ابعد ورق های تقویتی خیلی زیاده در حده 30 و 32 میلیمتر البته فکر هم نمیکنم 32 داشته باشیم
2- منکه از سقفش اصلا سر در نیاوردم.... 2.5 سانت بتن sr = 30 !!!!!
3- ضریب پواسون طبق بند 10-0-3 مبحث دهم برابر 0.3 میباشد
4- تیرهای کنسول بسیار با ابعاد بالا مدل شده و علتشم اینکه تیر های انتهای کنسول مفصلی هستن و در واقع خیلی باربر نیستن که صلب باشن
وخیلی هم مهارش کرده 1 مهر کششی کافیه ...حتی روی پی هم مهر زده شده..مهار کششی فشاری فقط برای بام توصیه میشه.
5- اتصالات کف کلا صلب فرض شده که در جهت ممهاربندی نیاز نیست صلب باشه و لنگر اضافه به پی وارد کنه
6- خرپشته اگر مدل نشه حداقل باید بارش به صورت نقطه ای وارد بشه به 4 ستون اطراف راه پله
7- تیر های راه پله به نیم طبقه نرفته و بار راه پله خیلی نا مشخص و کم و به صورت خطی وارد شده..که بهتره نقطه ای در محل اتصال شمشیری ها وارد بشه
8- بار قائم زلزله وارد نشده برای کنسول ها(طره ها) و بار معدل سازی بار و جرم (mass) وارد نشده..بار دیوار های محیطی بام هم خیلی زیاده...
9- ترکیب بار ها ناکافی هستن و اثر زلزله 100-30 یا 100درصد زلزله به علاوه ی 30درصد زلزله قائم وارد نشده
10- در بحث طراحی.طول مهار نشده باد بندها در خارج صفحه 0.67 میباشد.تیر های کف در جهت (minor.ltb) مهارشده هستن که هیچکدوم لحاظ نشدن
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 368 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 296 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 315 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 298 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,012 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 331 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 830 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 580 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 8,594 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  چک کردن پروزه zaryam 0 468 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان