امتیاز موضوع:
  • 15 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چک کردن پروژه فولادی 5طبقه روی پیلوت
#1
بچه ها این پروژه رو یکی دیگه واسم انجام داده من ایتبسم ورژن 9.7.4 هست اما نمیتونم این فایل رو باز کنم،کسی میتونه چک کنه این فایلو بگه با چه ورژنی باز میشه؟؟

بعدشم میشه این پروژه رو چک کنیند؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   etabs.rar (اندازه: 74.11 KB / تعداد دفعات دریافت: 57)
پاسخ
#2
اینکه هیچ اطلاعاتی توش نیست
با 9.7.4 باز کردم فقط متریال و سقف ...تعریف شده هیچی دیگه نداره که
پاسخ
#3
آقا اون آقایی که اینو طراحی کرد به خود من نشون داد،کامل بود،اما الان توی ایتبس من ناقص نشون میده انگار اصلا طراحی نشده.فک کنم مشکل از ورژن ایتبسه،شما ورژن دیگه ای نداشتین که تستش کنیند؟
پاسخ
#4
من بالاتر از اینو ندارم نمیدونمم هست یا نه
پاسخ
#5
سایت دانشگاه برکلی هم آخرین ورژن رو 9.7.4 اعلام کرده و بالاتر از این ورژن در حال حاظر وجود نداره

این فایل رو با ورژن 9.7.0 طراحی کردند
مشکل از فایل folad.$ET هست و اطلاعات توش پاک شده
دلیلش هم میتونه این باشه که این ها رو در قالب فایل فشرده zip یا rar دانلود کردید و فایل ناقص دانلود شده ، و یا اینکه شاید ویروس فایل رو پاک کرده
هر چی هست کل 104 کیلوبایت اطلاعات طراحی به اسپیس (Space) تبدیل شده

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#6
بچه ها فایل رو اصلاح کردم
میشه چک کنیند این فایل ایتبس رو؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   etabs.rar (اندازه: 136.33 KB / تعداد دفعات دریافت: 28)
پاسخ
#7
سلام
1- ابعد ورق های تقویتی خیلی زیاده در حده 30 و 32 میلیمتر البته فکر هم نمیکنم 32 داشته باشیم
2- منکه از سقفش اصلا سر در نیاوردم.... 2.5 سانت بتن sr = 30 !!!!!
3- ضریب پواسون طبق بند 10-0-3 مبحث دهم برابر 0.3 میباشد
4- تیرهای کنسول بسیار با ابعاد بالا مدل شده و علتشم اینکه تیر های انتهای کنسول مفصلی هستن و در واقع خیلی باربر نیستن که صلب باشن
وخیلی هم مهارش کرده 1 مهر کششی کافیه ...حتی روی پی هم مهر زده شده..مهار کششی فشاری فقط برای بام توصیه میشه.
5- اتصالات کف کلا صلب فرض شده که در جهت ممهاربندی نیاز نیست صلب باشه و لنگر اضافه به پی وارد کنه
6- خرپشته اگر مدل نشه حداقل باید بارش به صورت نقطه ای وارد بشه به 4 ستون اطراف راه پله
7- تیر های راه پله به نیم طبقه نرفته و بار راه پله خیلی نا مشخص و کم و به صورت خطی وارد شده..که بهتره نقطه ای در محل اتصال شمشیری ها وارد بشه
8- بار قائم زلزله وارد نشده برای کنسول ها(طره ها) و بار معدل سازی بار و جرم (mass) وارد نشده..بار دیوار های محیطی بام هم خیلی زیاده...
9- ترکیب بار ها ناکافی هستن و اثر زلزله 100-30 یا 100درصد زلزله به علاوه ی 30درصد زلزله قائم وارد نشده
10- در بحث طراحی.طول مهار نشده باد بندها در خارج صفحه 0.67 میباشد.تیر های کف در جهت (minor.ltb) مهارشده هستن که هیچکدوم لحاظ نشدن
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,168 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 3 82 1396/2/23 ، 10:08 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 57 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 77 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 156 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 386 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 276 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 253 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 264 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 285 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان