سلام با عرض پوزش .
می خواستم پروژه من رو چک کنید . ایتبسشو تا قبل از تحلیل دینامیکی و خروجی گرفتن و طراحی انجام دادم
مطمئن نیستم که تجلییل دینامیکی باید انجام بدم یا خیر؟
فاصله هایی که بین مرکز جرم و مرکز سختی از ایتبس در آوردم به شرح زیره:
پارکینگ طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم طبقه چهارم بام
X: 0.289 0.17 0.31 0.31 0.31 0.31
Y: 0.13 0.138 0.135 0.125 0.084 0.043
یعنی الان با این فاصله ها تحلیل دینامیکی نیازه؟
مشخصات پروژه:
ساختمان فولادی - سقف کلیه طبقات کامپوزیت و سقف بام طاق ضربی است . کاربری ساختمان مسکونی و ارتفاع طبقه همکف 5 متر و ارتفاع 5 طبقه بعدی 3.2 متر می باشد سازه در یک جهت قاب خمشی و در جهت دیگر قاب ساده بادبندی است . جهت تیرچه ها عمود بر جهت قاب خمششی است.
ممنون می شم این فایل ایتبس رو چک کنید و اشکالات کا رو بهم بگید.
متشکرم
تازه برشگیر ها رو هم باید برای سقف کامپوزیت بعد مدلسازی معرفی کنی .
مقاطع فولادیتو عوض کن (خودت مقاطعو بساز و فشردگیشونو کنترل کن)
چرا جهت قاب خمشیتو مفصلی کردی ؟؟؟؟؟؟
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟ اگر خدا بخواهد ... من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟ همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
فاصله ی برشگیر ها رو مثلا 25 سانتی متر گذاشتم و نیروی برشی مجاز رو هم تو قسمت پایین عکس 2 وارد میکنی
انتخاب برشگیر هم با خودته که از مبحث 10 بخشی که تو عکس 3 نشون داده شده استفاده میکنی
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید...
امسال روزه می گیری؟ اگر خدا بخواهد ... من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟ همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند!
1393/6/17 ، 12:28 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/6/17 ، 12:32 صبح، توسط chili.)
سلام
مدل سازه منظم است ونیازی به تحلیل دینامیکی ندارد.
تیپ قاب نوعframed type باشد
آپلیفتت خیلی بالاست تا 189 تن رسیده .بادبندها باید جابجا شوند.
دریفت سمت قاب خمشی کمی بالاست.
تیرریزی را یا نیمه شطرنجی بکنید ویا به سمت قاب خمشی
ضرایب.cm ,k رامحاسبه کرده ای یا دیفالت برنامه است