درخواست چک کردن پروژه فولاد
#1
Smile 
با سلام

  1. تعداد 50 مقطع در پروژه وجود داره که هر بار پیام این میاد که نیاز داره باز طراحی بشه، اما به نظر میرسه هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. من متوجه مشکل نمیشم لطفا راهنماییم کنید.
  2. من میدونم که در قسمتهای دارای طره باید از دستک استفاده بشه اما نمیدونم دستکهایی که استفاده کردم درست هستن یا نه؟ مخصوصا اینکه در سمت قاب خمشی قرار گرفتن.
3.با توجه به نقشه ساختمان تنها جایی که میشد از بادبند استفاده کرد اطراف راه پله است. یعنی دقیقا جایی که خودم قرار دادم. سوالم اینه که آیا این مقدار بادبند کافیه؟ مثلا بهتر نیست که ساختمان کاملا خمشی یا دوگانه در نظر گرفته بشه؟؟؟

پیشاپیش ممنونم



http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?k...4a2df868f3
.
پاسخ
#2
سلام
معمولا در حالتیکه از اتوسلکت استفاده می شود مشکل تفاوت مقاطع بین نتیجه آنالیزوطراحی پاهر می شود که با چند بار باز طراحی تعداد تفاوت
به حداقل می رسد.
حال اگر مقاطعی با تنش غیر مجاز داشته باشیم بایستی از حالت غیر اتوسلکت استفاده کرده وبضورت دستی مقاطغ را وارد وبهینه کنیم.
راه دیگر آنست که از اتوسلکت استفاده نکنیم
انتخاب اطراف پله برای بادبند کافی نیست چراکه بادبند بایستی در قابهای کناری ساختمان وتاحدممکن روی بزرگترین دهانه ها باید استفاده شود.
پاسخ
#3
میشه لطفا فایل پروژه رو چک کنید خواهش میکنم؟؟
پاسخ
#4
(1393/3/4 ، 09:38 صبح)samira kh نوشته است: میشه لطفا فایل پروژه رو چک کنید خواهش میکنم؟؟
سلام
اگر ایتبز 2013 باشه من بررسی میکنم. آیا 2013 است؟؟
پاسخ
#5
(1393/3/4 ، 01:16 عصر)kazembvo نوشته است:
(1393/3/4 ، 09:38 صبح)samira kh نوشته است: میشه لطفا فایل پروژه رو چک کنید خواهش میکنم؟؟
سلام
اگر ایتبز 2013 باشه من بررسی میکنم. آیا 2013 است؟؟

نه!!! 2013 نیست.
پاسخ
#6
چه فرقی میکنه خوب؟!!!
شما چک کنید بی زحمت اشکالاتشو بهم بگید
پاسخ
#7
(1393/3/4 ، 02:15 عصر)samira kh نوشته است: چه فرقی میکنه خوب؟!!!
شما چک کنید بی زحمت اشکالاتشو بهم بگید

سلام.
اگه فایلتون 2013 بود که حرف نداشت.
چون مهندس بهادر نژاد عزیز بسیار کار بلد هستند.
من خودم با 9.7.0 کار میکنم.فایل شما را خانم مهندس دانلود کردم اما 9.7.4 هست.
به این علت با 9.7.0 کار میکنم چون به نتایجش تقریبا اطمینان دارم.
در هر صورت من در خدمتگزاری حاضرم فقط ورژن ایتبسم 9.7.0 هست.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#8
(1393/3/4 ، 02:27 عصر)siamak_meybodi نوشته است:
(1393/3/4 ، 02:15 عصر)samira kh نوشته است: چه فرقی میکنه خوب؟!!!
شما چک کنید بی زحمت اشکالاتشو بهم بگید

سلام.
اگه فایلتون 2013 بود که حرف نداشت.
چون مهندس بهادر نژاد عزیز بسیار کار بلد هستند.
من خودم با 9.7.0 کار میکنم.فایل شما را خانم مهندس دانلود کردم اما 9.7.4 هست.
به این علت با 9.7.0 کار میکنم چون به نتایجش تقریبا اطمینان دارم.
در هر صورت من در خدمتگزاری حاضرم فقط ورژن ایتبسم 9.7.0 هست.
موفق باشید.
سلام
مهندس فکر کنم شما میتونین استفاده کنین
از فایل e2k استفاده کنین و در صورت نیاز ویرایش کنین و ورژنشو تغییر بدید
پاسخ
#9
(1393/3/3 ، 10:04 عصر)samira kh نوشته است:
با سلام.3.با توجه به نقشه ساختمان تنها جایی که میشد از بادبند استفاده کرد اطراف راه پله است. یعنی دقیقا جایی که خودم قرار دادم. سوالم اینه که آیا این مقدار بادبند کافیه؟ مثلا بهتر نیست که ساختمان کاملا خمشی یا دوگانه در نظر گرفته بشه؟؟؟
بنده هنوز سازه شما رو ندیدم ولی بد نیست چند نکته را خدمت شما عرض کنم:
اگر جهتی که قصد استفاده از بادبند رو داری کوتاه باشد میتونی در همون دهانه میانی استفاده کنی (یک مزیتی هم که دارد این است که چون ستونهای سازه نسبت به ستونهای کناری دارای نیروی ثقلی بیشتری است این امر باعث کاهش نیروی بلند شدگی ستونها میشه)
بررسی کن ببین دریفت سازه در جهت مهاربند آیا جواب میده و همچنین مقاطع مهاربند غیر اقتصادی نشود و قابلیت اجرا را هم دارا باشد
اگر جوا نداد یا باید از دهانه های بیشتری برای مهاربند استفاده کنی و یا از مهاربندهای واگرا و همچنین میتونی از سیستم مختلط هم استفاده کنی و از ستونها و تیرها هم برای تحمل نیروی زلزله کمک بگیری

پاسخ
#10
سلام
سازه شما نامنظم می باشد حتما باید از تحلیل دینامیکی استفاده گردد همچنین در سازه شما به علت دارا بودن کنسول
باید ترکیبات بارناشی از بار قائم زلزله و هچنین ترکیبات بار 30-100هم باید لحاظ گردد
در جانمایی عناصر مقاوم در برابر زلزله و همچنین نحوه استقرار ستون و جهت تیرچه ها برای انتقال بار دقت گردد
اگر امکانش باشه در مورد پلان معماری خود تغییراتی انجام بدهید و...
موفق باشی
[تصویر:  sb89vgjdihz27vfqms.png]

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 343 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 266 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 288 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 275 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 986 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 306 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 805 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 549 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 8,384 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  چک کردن پروزه zaryam 0 445 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان