1394/5/5 ، 07:21 عصر
سلام.
من پروژه ای
دارم که دیواربرشی داره و از روش جنرال دیوار رو طرح کردم اما به چند تا ابهام و
مشکل برخوردم. مراحل کار من اینجوری بود که با توجه به اینکه توی هر طبقه کاهش
ابعاد ستون رو داشتم و ستون متصل به دیوار بود برای هر طبقه به صورت جداگانه مقطع
دیوار رو تعریف کردم و اینکه دو طبقه دو طبقه ضخامت رو کاهش دادم تا مقاطع دیوار
بهینه طراحی بشه بعد مشکلی که دارم اینه که توی دیوارهایی که زیر 30 سانتیمتر طرح
میشه المان مرزی میخواد!(خود نرم افزار اینو معلوم کرده) آیین نامه یه قسمت داره
که مارو توی المان مرزی محدود میکنه اونم اینه که میگه باید ضخامت اون ناحیه کمتر
از 30 سانتیمتر نباشه!!
یه محدودیت
دیگه ای هم که داره اینه که نباید فاصله آرماتورهای قائم بیش از 20 سانتی متر بشه
که با این شرایط موجب میشه که توی دیوارهای طبقه های آخر وضعیت غیراقتصادی باشه و
نسبت تنش های خیلی کمی حاکم باشه.(چون نمیشه فاصله رو زیاد کرد و اگر زیاد بشه غیر
اجرایی میشه ، در واقع برای اجرایی بودن فاصله میلگرد ها ، فاصله هر 15 سانتیمتر رو در نظر گرفتم که
برای طبقات فوقانی باید با به 30 سانتیمتر برسم که مقاطع بهینه طرح بشه)
حالا یه
درخواستی دارم اینه که اگر دوستان واسشون مقدوره این فایل من رو یه چک بکنن ببینن
جایی اشتباه دارم یا اگر ندارم لطف کنن راهکاری بر اساس تجربه خودشون بگن تا هم
بشه شرایط اقتصادی رو دخیل کرد هم اجرایی.
پیشاپیش
ممنونم.
ورژن نرم
افزاراتبز 9.7.4.
من پروژه ای
دارم که دیواربرشی داره و از روش جنرال دیوار رو طرح کردم اما به چند تا ابهام و
مشکل برخوردم. مراحل کار من اینجوری بود که با توجه به اینکه توی هر طبقه کاهش
ابعاد ستون رو داشتم و ستون متصل به دیوار بود برای هر طبقه به صورت جداگانه مقطع
دیوار رو تعریف کردم و اینکه دو طبقه دو طبقه ضخامت رو کاهش دادم تا مقاطع دیوار
بهینه طراحی بشه بعد مشکلی که دارم اینه که توی دیوارهایی که زیر 30 سانتیمتر طرح
میشه المان مرزی میخواد!(خود نرم افزار اینو معلوم کرده) آیین نامه یه قسمت داره
که مارو توی المان مرزی محدود میکنه اونم اینه که میگه باید ضخامت اون ناحیه کمتر
از 30 سانتیمتر نباشه!!
یه محدودیت
دیگه ای هم که داره اینه که نباید فاصله آرماتورهای قائم بیش از 20 سانتی متر بشه
که با این شرایط موجب میشه که توی دیوارهای طبقه های آخر وضعیت غیراقتصادی باشه و
نسبت تنش های خیلی کمی حاکم باشه.(چون نمیشه فاصله رو زیاد کرد و اگر زیاد بشه غیر
اجرایی میشه ، در واقع برای اجرایی بودن فاصله میلگرد ها ، فاصله هر 15 سانتیمتر رو در نظر گرفتم که
برای طبقات فوقانی باید با به 30 سانتیمتر برسم که مقاطع بهینه طرح بشه)
حالا یه
درخواستی دارم اینه که اگر دوستان واسشون مقدوره این فایل من رو یه چک بکنن ببینن
جایی اشتباه دارم یا اگر ندارم لطف کنن راهکاری بر اساس تجربه خودشون بگن تا هم
بشه شرایط اقتصادی رو دخیل کرد هم اجرایی.
پیشاپیش
ممنونم.