امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 3.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست کمک در مورد طراحی ساختمان 3 طبقه بتنی
#1
Smile 
با سلام و تبریک عید خدمت مهندسین محترم
بنده یک پروژه ای رو با etabs طراحی کردم که فایل اون رو خدمت دوستان میفرستم
طراحی به روش design انجام شده.
میخواستم شما هم این طرح رو ببینید و مشکلاتش رو بهم بگید . من تازه این نرم افزار رو یاد گرفتم و ممکنه اشتباهاتی داشته باشم . به خاطر همین میخواستم نظر شما رو هم در موردش بدونم که اگه مشکلی بود برطرف بشه .با تشکر فراوان منتظر پاسخ شما هستم
.
پاسخ
#2
(1394/4/26 ، 11:17 عصر)artistph نوشته است:
با سلام و تبریک عید خدمت مهندسین محترم
بنده یک پروژه ای رو با etabs طراحی کردم که فایل اون رو خدمت دوستان میفرستم
طراحی به روش design انجام شده.
میخواستم شما هم این طرح رو ببینید و مشکلاتش رو بهم بگید . من تازه این نرم افزار رو یاد گرفتم و ممکنه اشتباهاتی داشته باشم . به خاطر همین میخواستم نظر شما رو هم در موردش بدونم که اگه مشکلی بود برطرف بشه .با تشکر فراوان منتظر پاسخ شما هستم
.



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   01.rar (اندازه: 677.11 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)
پاسخ
#3
سلام
برای بارگزاری ثقلی
*بار زنده به صورت بار گسترده یکنواخت بر اساس نوع بهره برداری(کاربری)بروی کف توزیع میشه
*بهتر بود برای بارگزاری دیوارهای پیرامونی آخرین سقف(بام) رو انتخاب می کردین
*برای اعمال بار مرده به دیوارهای پیرامونی بر اساس وزن مخصوص اجزا(بار واحد طول دیوار*ارتفاع خالص دیوار) محاسبه میشه
*بار wall (اصلاح جرم محاسباتی طبقه بام) فراموش نشه
پاسخ
#4
با سلام و تشکر بابت راهنماییتون
همانطور که عرض کردم تازه با این نرم افزار آشنا شدم و برای مدل سازی و بارگذاری از گفته های جزوه های آموزشی موجود در اینترنت استفاده کردم .
در مورد بار زنده که فرمودید از همین جزوه ها برداشت شده که 150 کیلوگرم در متر مربع بود که به صورت بار گسترده اعمال شده . همچنین نوع کاربری ساختمان مسکونی هست . چون سقف آخر (بام) سقف شیبدار (به صورت حلب) هست بار دیوار پیرامونی رو به بام وارد نکردم . همچنین بار مرده دیوار پیرامونی رو همونطور که شما فرمودید حساب کردم و به برنامه دادم(نتیجه اش رو) . اگر من جایی اشتباه کردم لطفا بفرمایید تا اصلاحش کنم .
بار مرده سقفها هم چون سقف از نوع تیرچه و یونولیت بود کمتر از بار سقف تیرچه بلوک هستش .
همینطور باید عرض کنم که طبق گفته جزوه و تجربیات بنده ، به علت اینکه کیفیت بتن در ایران اونطور که باید باشه نیست از اصلاح جرم همپوشانی تیر و ستون خودداری شده .
من در مورد قسمت دیزاین نگران هستم . چون بعد از مدلسازی و بارگذاری و اجرای دستور دیزاین وقتی به قسمت column summery data میرم چند جا اخطار Joint shear ratio exceeds limit میده . در مورد این ارور باید چیکار کرد ؟
باز هم اگه مشکلی پیدا کردید خوشحال میشم از مطرح کردنش .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 380 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 373 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 239 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,094 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 452 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 397 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 894 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 642 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 4,403 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 879 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان