امتیاز موضوع:
  • 64 رأی - میانگین امتیازات: 2.7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دریفت بیشتر از مجاز
#1
دوستان تو ساختمان بتنی 5 طبقه تو محور ایکسx خمشی و وایY دوگانه(خمشی+دیوار برشی) ، دریفتش تو ایکسx بیشتر بشه چه راهکاری میدین که اونو کمتر کنم
مجازش 0.0051 ولی 0.00668 اومده
پاسخ
#2
کلا برای کنترل دیریفت یا باید بعد ستون رو توی قسمت مورد نظر بالا ببرید و یا باید ارتفاع سازه رو کم کنید اگه بخوام حدودی بگم ستون شما باید حول و حوش 55 در 55 جواب بده البته برای طبقه ی اول

یه نکته رو که فکر میکنم خوب باشه بگم این هست که در سازه های بتنی اول میام ابعاد ستونها رو متناسب با دریفت مجاز بدست میارن و بعد مقدار میلگرد ستون ها رو بدست میارن چون کلا مقدار میلگرد ستونها هیچ ربطی به مقدار دریفت نداره

برای بدست آوردن دریفت هم لازم هست بگم مقدار دریفت برنامه با مقدار دریفت آیین نامه ی ما فرق داره و باید در ضرایبی ضرب و تقسیم بشه که امیدوارم به این نکته توجه کرده باشید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
مهندس امن خانی ستون ها اول 50 دوم و سوم 45 چهارم و پنجم 40 و ششم و هفتم 35 هست ، ستونها فکر کنم کوچک هستن . من این دریفت رو بدون ضرایب بدست آوردم . میشه راهنماییم کنی چطوری این ضرایب رو اعمال کنم
منظورتون0.0357 0.0286 هست
تقسیم بر R
من تو یه جا دیدم که R رو به 0.7 هم ضرب میکنن

بسیار متشکرم
پاسخ
#4
آیین نامه ی ایران با برنامه ی ایتبس یکی نیست و ما برای حل این مشکل میام مقادیر برنامه رو ضرب و تقسیم میکنیم تا مطابق آیین نامه ی ایران بشه

اولین کار اینه که ببینیم زمان تناوب سازه بیشتر از 0.7 شده یا نه چون اگه بیشتر شده باشه به سازه نیروی شلاقی وارد میشه و این کار باعث میشه مقدار دریفت مجاز ما کم بشه
مقدار دریفت در سازه با نیروی شلاقی 0.02
مقدار دریفت در سازه بدون نیروی شلاقی 0.025

کمی این موضوع طولانی هست به زودی آموزشی در این باره توی سایت میزارم البته شما هم یادآوری کنید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#5
(1391/8/19 ، 04:02 عصر)hameeed نوشته است: دوستان تو ساختمان بتنی 5 طبقه تو محور ایکسx خمشی و وایY دوگانه(خمشی+دیوار برشی) ، دریفتش تو ایکسx بیشتر بشه چه راهکاری میدین که اونو کمتر کنم
مجازش 0.0051 ولی 0.00668 اومده

فایل پیوست رو مطالعه بفرمایید مخصوصا قسمت انتهایی آن که درباره نحوه تشخیص اعضاء موثر در کنترل دریفت پرداخته است.
باتشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   drift.pdf (اندازه: 376.56 KB / تعداد دفعات دریافت: 441)
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#6
آقا یکسوال
drfit دستی چطور محاسبه میشه ؟
تو ایین نامه پیدا نکردم
فرمولش چیه؟
پاسخ
#7
سلام
اگر منظور محاسبه جا به جایی 1 قابه که بسیار طولانیه
ولی اگر منظور فرمول هایه که با خروجی ایتبس به دریفت میشه رسید جوابش اینه
دریفت=تفاضل تغییر مکان های مرکز جرم دو طبقه ی متوالی تقسم بر ارتفاع
پاسخ
#8
دریفت=تفاضل تغییر مکان های مرکز جرم دو طبقه ی متوالی تقسم بر ارتفاع
ارتفاع کل سازه یا طبقه؟
مرکز جرم طبقه رو چطوری پیدا کنم؟
پاسخ
#9
بعد از تحلیل ،گزینه ی Display Show tables رو انتخاب کنید و بع در پنجره باز شده Buildig output>center mass rigiity با ok کردن مرکز جرم طبقات مشخص میشه.
پاسخ
#10
ارتفاع طبقه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 1,169 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  کنترل دریفت سازه فولادی mohsen6176 4 1,149 1395/4/28 ، 04:45 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  تعداد میلگرد بیشتر یا قطر بالاتر میلگرد iriali 3 1,021 1395/3/1 ، 06:21 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  کنترل دریفت سازه younesshamsi 0 874 1394/12/10 ، 05:05 عصر
آخرین ارسال: younesshamsi
  ابهام در رباطه با کنترل دریفت vhdmzh 12 2,954 1394/6/14 ، 11:13 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  درخواست یک فایل ایتبز اجرایی با تمام کنترل ها-دریفت-واژگونی... elyas64 8 1,743 1394/2/30 ، 01:44 صبح
آخرین ارسال: moradi64
  سوال کنترل دریفت saze80 4 3,192 1394/1/29 ، 08:29 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  زیاد بودن دریفت hajix8867 4 1,782 1394/1/16 ، 03:08 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  ضریب جذب تجمعی در ستون که باید بیشتر از 90 % باشد چیست؟ monake 0 980 1393/11/3 ، 05:26 عصر
آخرین ارسال: monake
  طریقه کنترل دریفت sloumoup 33 12,957 1393/6/24 ، 11:45 صبح
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان