يك پلان دارم كه نوع سيستم لرزه بري و جهت سيستم لرزه بري بايد روش تعيين كنم.در جهتxوy چهار ستون داره كه فاصله بعضي ستونها 8 متره. سازه فولاديه
![[تصویر: dwrn1nlair68pj1vlnzv.gif]](http://mycivil.ir/up/images/dwrn1nlair68pj1vlnzv.gif)
در خواست تعیین نوع سیستم لرزه ای در پروژه فولاد
|
يك پلان دارم كه نوع سيستم لرزه بري و جهت سيستم لرزه بري بايد روش تعيين كنم.در جهتxوy چهار ستون داره كه فاصله بعضي ستونها 8 متره. سازه فولاديه
![]()
1392/2/8 ، 08:30 عصر
سلام
پلانتونو بهتره برامون بذارید اینطوری همه چی گنگه و نظری نمیشه داد
اگه پلان دانلود نميشه . با فرمت ديگه اي بفرستم
كسي نميتونه سيستم لرزه بري اين سازه تعيين كنه ؟
1392/2/8 ، 10:00 عصر
به نظرم در جهت ایکس قاب خمشی متوسط و در جهت Y بادبند طبق شکل مناسب باشه
![]()
1392/2/9 ، 12:33 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/2/9 ، 12:36 صبح، توسط حمید فلاح منش.)
1392/2/9 ، 12:07 عصر
باسلام
آقای مهندس حمید، در یک پست قبلی هم فرمودید برای توزیع با ر بهتر ترجیح در آنست که تیرریزی بصورت شطرنجی انجام شود.مطلب کاملا درستی بود.ولی در مورد این پلان با توجه به بزرگ بودن دهانه مربوط به پذیراییها (7.6متر)ومشکلات اجرای ضعیف tie beam ,غیره بهتر نیست تیرریزی هر دو پذیرایی در جهت عرضی باشذ؟
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
1392/2/9 ، 11:19 عصر
سلام
شطرنجی کردن سقف های مثل تیرچه بلوک 2 تاعلت داره یکی پخش مناسب بار ها روی تیرها و دوم تامین صلبیت کافی.همونطوری که مشخصه صلبیت در جهت تیرچه ها بیشتره وبهتره طوری قرار بگیرن که صلبیت تامین بشه...از لحاظ اجرایی هم فکر نمیکنم مشکلی باشه و حداقل من تا به الان ضعفی ندیدم ضمن اینکه برای این طول موثر(7.3حدودآ) تیرچه ی 25 با 5 سانت بتن کافیه و مشکلی هم نداره
1392/2/9 ، 11:46 عصر
سلام
فرمایش شما در مورد ایجاد صلبیت در سقف سازه های بتونی بطور اعم وسازه های قلزی دوطرف فاب خمشی از طریق تیرریزی شطرنجی مورد قبول همه هست ولی درمورد سازه های فولادی با قاب مهاربندی در یک سمت وقاب حمشی در سمت دیگر بعضی علما از جمله مهندس ناجی معتقدند: درقاب مفصلی مهاربند ها نسبت به اتصال خمشی سختی بیشتری دارند و وظیفه حمل و انتقال بار های جانبی به زمین را دارند و با این حساب تیرهای قاب مفصلی توانایی بیشتری برای حمل بار ثقلی خواهند داشت. لذا به همین دلیل توصیه می کنند جهت تیرها به سمت قاب مهار بندی باشد. جالب اینکه من تعدادی نقشه اجرایی دیده ام که جهت تیرها را به سمت قاب خمشی داده اند. هر کس منطق خودش را دارد.ازنظر جنابعالی در این مورد خاص صلاح در چیست؟
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
1392/2/10 ، 12:06 صبح
من در این زمینه هنوز به جواب قطعی نرسیدم و فعلا نظرمو نمیگم
انشالله اگر به نتیجه ی قطعی رسیدم حتما میگم
1392/2/24 ، 05:35 عصر
من از استادمون در اين باره پرسيدم
بهتره تيرها به سمت قاب مهاربندي شده باشه در مورد اين پلان بهتره جهت تيرريزي سقفها مثه هم و به سمت قاب خمشي باشه |
|