امتیاز موضوع:
  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 2.58
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
در خواست چک فایل ایتبز
#31
سلام

برای وارد کردن بار خطی، چکار باید کرد؟
اگر تیری نداشته باشیم که روش بار وارد بشه، بار دیوار محیطی (بار جانبی نمادار برای نمای مغازه) که روی سقف زیرمین (طبقه همکف) قرار داره، چطور باید وارد کرد؟
میشه تیری به صورت NONE و دوسر مفصل کشید و بار رو به اون اختصاص داد؟

با تشکر
پاسخ
#32
(1393/10/24 ، 12:40 عصر)CivilS نوشته است: سلام

برای وارد کردن بار خطی، چکار باید کرد؟
اگر تیری نداشته باشیم که روش بار وارد بشه، بار دیوار محیطی (بار جانبی نمادار برای نمای مغازه) که روی سقف زیرمین (طبقه همکف) قرار داره، چطور باید وارد کرد؟
میشه تیری به صورت NONE و دوسر مفصل کشید و بار رو به اون اختصاص داد؟

با تشکر
دیوار رو در قسمتی از پلان که مشخص کردم در شکل ، باید بار رو وارد کرد. من یه تیر به صورت NONE کشیدم و بار رو بهش اختصاصا دادم
آیا این روش مشکلی داره؟
چه روش دیگه ای برای وارد کردن این بار وجود داره؟

کار هم اجرایی هست




فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#33
سلام
یک فایل ایتبس رو پیوست کردم
مربوط به یک مغازه هست
فایلهای EDB و e2k قرار داده شده
اگر ممکن هست یه چک کنید که مشکلی نداره؟
بارگذاری و ....
ممنون


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   CivilS.rar (اندازه: 103.44 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)
پاسخ
#34
با سلام

دوستان لطف میکنین این فایل رو بررسی کنید .
بعد از آنالیز و طراحی , نرم افزار کلیه مقاطع را صفر در نظر میگیره و همینطور قرمز نشون میده !

اگه از لحاظ مدلینگ هم مشکل داره لطف کنید راهنمای کنید .

http://s4.picofile.com/file/8163789000/M...Z.rar.html



با تشکر .
پاسخ
#35
سلام و خسته نباشید همگی
من سازه ای رو مدل کردم. ولی وارنینگ میده. بارگذاری رو مجدد انجام دادم. حتی تیر و دال اون ناحیه رو دیلیت کردم و دوباره رسم کردم. ولی وارنینگ رفع نمیشه
ممنون میشم اگر فایل رو چک کنید و اگر امکان داره در رفع وارنینگ بهم کمک کنید. کارم اجرایی هست و باید نقشه تحویل داده بشه. ممنون

فایل EDB و e2k رو فرستادم.



فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   

.rar   CivilS.rar (اندازه: 42.42 KB / تعداد دفعات دریافت: 30)
پاسخ
#36
سلام
دوستان کسی فایل رو چک نکرده؟؟ مشکلش رو چطور باید حل کنم؟؟
پلیز کمک کنید
پاسخ
#37
یک سری تیر کنسول با مقطع none معرفی کردین و روش بارگذاری کردین که اشتباهه
این تیرها رو هم با مقطع 30X40 یا ... معرفی کنین (این تیرها رو از حالت none خارج کنید ) و سپس بارگذاری کنین
یک سری warining توی پوشه Last analysis هم هست
اگر به مختصات این warning ها نگاه کنید دقیقا به بالکن گرد که ترسیم کردین ، اشاره میکنه
پاسخ
#38
اگر تیر بدم ، تیرها ناپایدار نمیشن ؟ چون به ستون هیچ اتصالی ندارن و همشون تیر به تیر میشه
من none گذاشتم، چون اون تیکه ها دال اجرا میشه
پاسخ
#39
اون تیکه باکس پله هست. بین محور بنفش و محور B
و بین محور آبی و محور 2
این باکسی که ایجاد میشه پله باید قرار بگیره
پاسخ
#40
من به این صورت مدل کردم
الان warning نمیده
دیافراگم هم بستم
شما یک مقایسه بکن با مدل خودت


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Conc 3.rar (اندازه: 86.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 26)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 184 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 283 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 576 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 377 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 563 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 938 1395/4/13 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: mohsen6176
  مشکل در فایل ایتبس فولادی shaya72 1 459 1395/3/31 ، 10:48 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  درخواست چک کردن فایل ایتبس 3 طبقه بتنی dav60ord 2 639 1395/3/18 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  چک کردن فایل ایتبس ehsan51 1 498 1395/3/18 ، 10:31 صبح
آخرین ارسال: chiften
  چک کردن فایل ایتبس v 2015 shahab47 13 3,068 1395/3/12 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: mja7

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان