دوستان عزیز خواهشا این پروژه رو چک کنید... ممنون
http://s5.picofile.com/file/8147798500/10X20.zip.html
http://s5.picofile.com/file/8147798500/10X20.zip.html
در خواست چک پروژه
|
1393/8/3 ، 08:25 عصر
دوستان عزیز خواهشا این پروژه رو چک کنید... ممنون
http://s5.picofile.com/file/8147798500/10X20.zip.html
1393/8/4 ، 12:40 صبح
؟؟؟؟؟!!!!!
1393/8/4 ، 02:53 عصر
خودتون اول طبقات رو چک کنید.. اصلاح باید بشه. (نیم طبقه ها در پلان طبقه بعد هم هستند.
1393/8/4 ، 02:58 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/8/4 ، 03:04 عصر، توسط صفرکیلومتر.)
سلام
بار زنده پله 350 است در ترکیب بارها از بارEzاستفاده کردین ولی این بار رابه جایی اعمال نکردین. چند تا مقطع پر تنش دارید که افزایش مقطع یا افزایش سایز میلگرد می خواهد درطبقات 2 و3 دریفتت بالاست
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
1393/8/4 ، 06:36 عصر
مقاطع رو اصلاح کردم..
اما بار مولفه قائم رو چطور اعمال کنم؟؟
1393/8/4 ، 11:32 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/8/4 ، 11:42 عصر، توسط miladezati.)
(1393/8/4 ، 06:36 عصر)m.m0068 نوشته است: مقاطع رو اصلاح کردم..با سلام بار قانم زلزله معمولا در موارد زیر اعمال می شود 1-اگر طول تیرها بسیار بزرگ باشد مثلا بزرگتر از 15 متر 2- اگر در تیرهای دوسر خمشی بارمتمرکز زیادی باشد بیش از 50 درصد کل بار وارده به تیر 3- در تیرهای طره وسطح کف طره در مورد سازه بتنی شما دومورد اول اتفاق نیفتاده پس می ماند مورد بند 3. ابتدا از روی بار سطحی وارد به کف طره وبار گسترده وارد به تیرهای طره مقدار بار قائم زازله را طبق فرمولFv ایین نامه 2800 محاسبه وسپس مشابه بار ثقلی وارد بر کف وتیر طره به ترتیب بصورت متمرکزبه کف وگسترده به تیر وارد کنید.فقط در نظرتان باشد که در مورد کف طره Wp مجموغ بارهای زنده ومرده ثقلی می باشد. موفق باشید
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
1393/8/5 ، 11:43 عصر
به نظرتون سازه منظم(ار تفاع و پلان) هست یا نه؟؟؟
1393/8/5 ، 11:46 عصر
مهندس .. خواهشا با ی مثال خودتون بار مولفه قائم رو محاسبه کنید ممنون
1393/8/6 ، 01:09 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/8/6 ، 02:10 صبح، توسط miladezati.)
(1393/8/5 ، 11:46 عصر)m.m0068 نوشته است: مهندس .. خواهشا با ی مثال خودتون بار مولفه قائم رو محاسبه کنید ممنون با سلام شرح ومثالی را که دکتر حسین زاده برای بار قائم زلزله ارائه داده تقدیم می کنم " """به نظر من(دکتر حسین زاده) بار قائم طره ها دو دسته هستند : 1- بار قائم ناشی از وزندیوارها . در این حالت Wp شما برابر بار دیواری است که روی تیرهای طره ها سوار هستند و دقیقاً به صورت خطی و همانند دیوارها به تیرهای طره ها اعمال می شوند ( البته از نوع EZ ) 2- بار قائم ناشی از وزن مرده و زنده کف طره ها . در این حالت Wp برابر مجموع بار مرده و زنده در کف طره ها می باشد . با قائم زلزله را باید به صورت شدت بار ( Kg/m^2 ) به کف طره ها اعمال نماییم . البته برای اینکار روشی دیگری وجود دارد ولی من بیشتر این روش را می پسندم . یعنی در واقع در حالت دوم شما باید بار قائم را زلزله را دقیقا همانند بار مرده و زنده به کف طره ها اعمال نمایید ( البته از نوع EZ ) که در جهت پایین وارد می شود وعلامت آن (منفی؟) است مطابق باآیین نامه 2800باید در طره ها و پیش امدگی ها اثر مولفه قائم زلزله در نظر گرفته شودبا توجه به وجود پیش آمدگی در پلان این نیرو برای طره ها محاسبه میشود،که فرمول آن بر اساس بند 2-3-12-2آیین نامه به صورت زیر میباشد: فرمول محاسبه بارقائم: Fv=2×0.7 ×A× I× Wp A=0.3 I=1 & Fv=2x0.7×0.3×1×Wp=0.42Wp Wp:بارمرده طره به اضافه کل سربار آن : A شتاب مبنای طرح I :ضریب اهمیت ساختمان فرض مسئله :طول تیر ظره 1.2 وطول تیر لبه 5.9 o برای محاسبه ی نیروی قائم زلزله میبایست بارمرده طره به اضافه کل سربار آن را بدست آورد:برای این منظوراز جدول زیر استفاده میکنیم ![]() نحوه ی محاسبه برای طبقه 1و2: Wp=(670×3.54)+(200×3.54)+(625×4.15)+2303=7976.55 -->Fv=0.42×7976.55=3350 Kg نحوه ی محاسبه برای طبقه 3و4: Wp=(670×3.54)+(200×3.54)+(625×4.15)+1820=7493.55--> Fv=0.42×7493.55=3147Kg نحوه ی محاسبه برای طبقه بام: Wp=(565×3.54)+(150×3.54)+(350×4.15)+1393=5376.6--> Fv=0.42×5376.6=2258.172 Kg ]"""" "[/font نظر خود بنده(عزتی) آن هست که در روابط بالا برای محاسبه wp سهم کف وتیرهای پیرامونی را بایستی از هم جدا کرد ودوبار FVرا حساب کرد یکبار برای کف ویکبار برای تیرها.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
1393/8/6 ، 05:07 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/8/6 ، 05:07 عصر، توسط mohammadmahdi2.)
چرا پروژشون نیاز به اعمال بار قایم داره؟؟؟
بنظر اون فایلی که در ارسال اول گذاشتن نیاز به اعمال باز زلزله قایم نداره. |
|