در خواست چک کردن پروژه ( جواب ندادن زمان تناوب)
#1

.zip   BETONI.zip (اندازه: 267.8 KB / تعداد دفعات دریافت: 35) سلام
اگه میشه پروژه رو چک کنید
کنترل زمان تناوبش جواب نمیده
خواهش میکنم راهنماییم کنید
پاسخ
#2
سلام
چرا ستون های متصل به دیوار برشی چرا حذف کردید؟
چرا دیوار برشی در جهت y نداری؟
چرا سقف اول همه را دال معرفی کردید؟
بارگذاری طبقه اولتون هم دوجاش با بقیه فرق داره خیلی سنگین در نظر گرفتین
ساختمان 5 طبقه با دیوار برشی امکان نداره جواب نده ستون های شما هم خیلی بزرگه طبقه اول باید با 45 جواب بگیری
مشخصات تیرچه درست نیست
اندازه تیر ها با ستون ها همخوانی ندارد
پاسخ
#3
راستی مهندس لطفا بگو چکار کردی که همه مقاطع صورتی شدن؟! تاحالا ندیدم همه با هم صورتی باشن؟!
پاسخ
#4
سلام
معمولا دیوار برشی تو دهانه کوچک کاربرد بهتری داره در جهت yقرار بدید به نظر بهتره
تیرچه ها رو درست تعریف کنید
جهت تیرچه ها هم تا حد امکان طوری باشه که بار روی دهانه کوچکتر قرار بگیره پس بهتره جهتها عوض بشه.
توی تعریف مصالح شما از بتن 300 استفاده کردید نظرم اینه از بتن 240 یا 210 استفاده کنید fyو fys رو هم 4000e4 قرار بدید
پاسخ
#5
محل دیوار برشی ها و بنن 300و نوع سقف طبقه اول جز صورت پروژه است
ستون های دیوار هم NOUNکردم آخه با دیوار طراحیشون کردم
ساختمان 7طبقه با دیوار برشی در جهت Y
پاسخ
#6
اینکه میگید تیرچه ها رو درست تعریف کنم منظورتون چیه؟؟؟؟؟؟
جهت تیرها هم تا جایی که تونستم در جهت دهانه کوتاه تر بوده
ستون 60X60چه تیری براش مناسبه مگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفا جواب بدید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 47 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 159 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 70 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 90 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,272 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 103 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  زمان تناوبی عجیب !! afshin_ipe 4 141 1396/1/28 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: admin
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 109 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 187 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 399 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان