در مورد بارگذاری اسانسور
#1
در مورد اسانسور چنتا سوال برام ژیش اومده
1--من هرچی پروژه دارای اسانسور بود دانلود کردم تو اون ها از بار گذاری اسانسور خبری نبود به نظرتون ایا بارگذاری اسانسور در ایتبس ضرورت ندارد؟
2--ایا در مورد بارگذاری
جمع کلیه بار های زنده و مرده تجهیزات و اسانسور ضرب در 2 و سپس تقسیم بر چهار و سپس در طبقه خرپشته ایجاد چهار گره در اطراف جعبه پله و سپس اعمال بار گرهی در ان چهار تا نقطه درسته؟
ممنون میشم یه راهنمایی دقیق در مورد بارگذاریش عرض بفرمایین
3--در ضمن در سازه های بتنی تیر های اسانسور که به تیر های سازه وصل می شون رو مفصلی حساب کنیم؟
حداقل ابعاد تیر های اطراف اسانسور در فلزی و بتن چقدر و چه نمره ایه؟
4--به طور کلی تا 5 یا 6 طبقه شما خودتون چه باری رو میدین به اسانسور اگه بیشتر از این تعداد طبقه باشه یعنی تا 10 طبقه چی؟
پاسخ
#2
باسلام

برای بارگذاری آسانسور از مبحث 15 استفاده می نماییم .

1- بله در صورتی که اسانسور در سازه داشته باشید باید حتما اینمورد در ایتبس انجام گیرد .

2- جمع تمام بارهای وارده بر آسانسور اعم از بار مرده و زنده ضربدر ضریب ضربه طبق مبحث ششم که برابر 2 می باشد . سپس تقسم بر چهار می نماییم برای بارزنده و یا مرده متمرکز بر تکیه گاهها

3- اتصال تیربه تیر به صورت مفصلی مدلسازی می شود به دلیل جلوگیری از پیچش

4- این مقدار و همچنین سایز تیر متغیر است . بهتر است محاسبه گردد نمی توان ارقام طراحی را فرض نمود .

پاینده باشید
پاسخ
#3
(1392/12/12 ، 12:28 عصر)کیوان بابایی نوشته است: باسلام

برای بارگذاری آسانسور از مبحث 15 استفاده می نماییم .

1- بله در صورتی که اسانسور در سازه داشته باشید باید حتما اینمورد در ایتبس انجام گیرد .

2- جمع تمام بارهای وارده بر آسانسور اعم از بار مرده و زنده ضربدر ضریب ضربه طبق مبحث ششم که برابر 2 می باشد . سپس تقسم بر چهار می نماییم برای بارزنده و یا مرده متمرکز بر تکیه گاهها

3- اتصال تیربه تیر به صورت مفصلی مدلسازی می شود به دلیل جلوگیری از پیچش

4- این مقدار و همچنین سایز تیر متغیر است . بهتر است محاسبه گردد نمی توان ارقام طراحی را فرض نمود .

پاینده باشید


با سلام جزوه ای در این مورد سراغ دارید که کامل باشد؟
یا کتاب؟
منظورم بارگزاری آسانسور و راه پله در ایتبس هستش
ممنونم
پاسخ
#4
چند برگه از توضیحات بارگذاری آسانسور از کتاب مهندس طباطبایی در تاپیکهای قبلا گذاشته شده بود . سرچ نمایید در تاپیکها پیدا می کنید در غیر این اطلاع دهید تا خودم سر فرصت اینکار را برای شما انجام دهم .

در مورد راه پله مقدار بار را از محاسبات دستی بدست آورده و در صورت پله دو رامپه آن را به تیرها پله اعمال می کنید . همان 0.5 کل بار

برای باقی پله ها در انجمن توظیح داده شده است فقط کافی است سرچ نمایید . از هرجایی هم که مشکل داشتید در همان تاپیک ایجاد پرسش و پاسخ نمایید .

باسپاس
پاسخ
#5
اقای مهندس بابایی
من فقط یه جاش رو متوجه نشدم
در مورد جواب دوم ایا بعد از این که در نهایت کار بار چهار نقطه اطراف اسانسور رو بدست اوردیم
باید در طبقه اخر چهار گره در اطراف اسانسور( در محل اتصال تیر های اسانسور به هم) ایجاد و بار رو به صورت -z اعمال کنیم؟ایا دقیق گفتم؟
پاسخ
#6
بله مهندس جان صحیح است این مقدار بار در صورتی که اتاقک آسانسور در طبقه اخر مدلسازی شده باشد کل بار به مرکز تیرها محیط شده باکس اسانسور اعمال می کیند در غیر این یعنی فقط مقدار چاهک آسانسور بازشو شده است در مدلسازی مقدار بار آسانسور را بدست اورده و به صورت متمرکز به چار ستون دور اسانسور و یا محل گره اتصالی اعمال می کیند . درجهت z و به صورت منفی و فقط در طبقه بام اعمال می نمایید .

موفق باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 228 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  بارگذاری آسانسور aaraam 0 192 1397/3/21 ، 01:43 عصر
آخرین ارسال: aaraam
  بارگذاری پله سه طرفه رو به حیاط در ایتبز mehran1 2 415 1396/10/1 ، 11:25 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  راهنمایی در مورد مدل سازی استیفنر در Etabs علی بهنیا 1 471 1396/8/19 ، 01:00 صبح
آخرین ارسال: admin
  مشکل در بارگذاری پله mozhi1990 1 537 1396/1/28 ، 11:06 عصر
آخرین ارسال: fateme_mpg_t
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 268 55,940 1395/12/9 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 1,577 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 14 20,927 1395/10/29 ، 06:44 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  درخواست فایل اکسل بارگذاری انواع دیوار و سقف hamidreza lord 1 997 1395/9/27 ، 08:26 عصر
آخرین ارسال: civil92
  سوال در مورد پروژه فولاد مبتدی 0 648 1395/5/16 ، 11:04 صبح