امتیاز موضوع:
  • 83 رأی - میانگین امتیازات: 2.87
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دلایل نمایش عبارت N/C در محاسبه برش پانچ در سیف
#1
با سلام
حتما برای شما هم پیش آمده ، زمانی که در نرم افزار Safe برای کنترل پرش پانچ بر روی گزینه Display Punching Shear Ratio کلیک میکنید ، در بخش گرافیکی نرم افزار در کنار ضرایب برش پانچ عبارت N/C هم نمایش داده شده!

[تصویر:  xl0cxrdg9uy17un318h5.png]


همانگونه که مشاهده مي شود، برش پانچ در تمام نقاطي که ديوار برشي وجود دارد مساوي با عبارت N/C مي باشد

دليل اين امر، وجود دو المان از Object هاي مختلف در يک نقطه مي باشد ، با توجه به اينکه در نرم افزار Etabs ديوار برشي الماني از نوع سطح (Area Object Type) و ستون، الماني از نوع خط (Line Object Type) مي باشد ، نرم افزار Safe توانايي تفکيک اين دو المان را براي محاسبه برش پانچ ندارد

ولي در ساير قسمت ها همانطور که در تصوير مشاهده ميشود مقدار عدد هاي بدست آمده کوچکتر از يک مي باشد که اين نشان دهنده ي درستي کنترل برش پانچ در يکسري ستون هاي مشخص بوده و قاعدتا برش پانچ در ساير ستون ها نيز در همين رنج خواهد بود.

البته باید توجه داشته باشید که نرم افزار Safe در برخی از ستون ها توانایی محاسبه ی دقیق این ضریب را ندارد! که برای پروژه های با اهمیت زیاد توصیه میشود ضرایب برش پانچ به صورت دستی محاسبه گردد

موفق باشید

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#2
با سلام
اگر برش پانچ به دست آمده بسیار کوچک(چند هزارم یا چند ده هزارم) باشد؛علت چیست؟
در مورد ستون های اطراف دیوار برشی نیز اگر assign المان تیری بین دو ستون را به none تغییر دهیم، برشش پانچ این ستون ها را نیز محاسبه خواهد کرد،اما آیا برش پانچی که پس از این عمل نشان می دهد؛درست و دقیق هست یا خیر؟
پاسخ
#3

نقل قول: اگر برش پانچ به دست آمده بسیار کوچک(چند هزارم یا چند ده هزارم) باشد؛علت چیست؟
برای سازه های متداول بعید هست چنین نتایجی بدست بیاد ولی اگر طراحی درست باشه مفهوم خاصی نداره


فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه محاسبه ضخامت دال های پیش تنیده؟ Arya68 8 753 1396/10/20 ، 12:44 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  نکاتی از کنترل برش پانچ کف ستون سازه فلزی در Safe فرشاد امن خانی 16 12,927 1394/12/5 ، 12:31 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  محاسبه ضخامت،عرض و مقادیر مجاز فولاد در فنداسیون LCIVIL.COM 1 1,269 1394/10/17 ، 12:17 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  محاسبه دستی برش پانچ و تصحیح خطای نرم افزارsafe8 mohsen.teimoory 30 14,833 1392/12/3 ، 12:40 عصر
آخرین ارسال: alihodaeian

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان