امتیاز موضوع:
  • 41 رأی - میانگین امتیازات: 2.83
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دلیل اخطار دادن در هنگام استفاده از تحلیل پی دلتا
#1
سلام تو تحلیل پی دلتا یه سازه بتنی بهم این وارنینگو داد لطفا کمکم کنید

* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 7.9 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U1 OF CONSTRAINT 1
LOCATED AT X = 10.304831, Y = 7.380610, Z = 4.000000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 3.5706E+14

پاسخ
#2
سلام
نقطه مورد نظرو چک کردید هیچ ایرادی نداشت؟ زیاد این مورد پیش اومده برای من و میشه حلش کرد
فایلتونو آپلود کنید تا چک بشه
البته به صورت فشرده
پاسخ
#3
با سلام مجدد
این فایلیه که تو تحلیلش مشکل دارم


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   etabs02.zip (اندازه: 728.72 KB / تعداد دفعات دریافت: 31)
پاسخ
#4
با سلام

این مشکل نشان دهنده ماتریس سختی به سمت صفر است و باعث وارنینگ ( خطا ) می شود سازه دچار ناپایداری می باشد که ممکن است بر اثر اتصال دو تیر به هم باشد و یا ... که بهتر است این مورد در مختصات داده شده چک شود .

این مورد برای من اتفاق افتاده بود با توجه به تمام بررسی ها باز همچین خطایی را داشتم که در قسمت options/preferences/dimensions-tolerance/auto merge tolerance را کمی افزایش دادم و این مشکل حل شد . ( تنظیم رواداری برنامه )

پاینده باشید
پاسخ
#5
ببخشید تلورانسو جقد میتونم افزایش بدم
پاسخ
#6
مهندس ابتدا باید مختصات داده شده را چک کنید تا دقیقا متوجه اشکال طرح خود باشید که چه مورد از موضوع باعث ناپایداری سازه شده است در غیر این این رواداری می تونه کمک کننده باشه . به صورتپ پشفرض 1 میلیمتر است حال می توانید 1 سانتیمتر در نظر بگیرید یا کمتر ( رواداری در واقع یکسان کردن خودکار موضوعات نقطه ای است )
پاسخ
#7
سلام
برای تحلیل پی دلتا شما باید گزینه ی دومو انتخاب کنید و تعداد همگرایی عددی مثلا 10 بذارید نه 1
این کار باعث میشه که تحلیل به نتیجه نرسه با 1 مرحله و ارور میده
پاسخ
#8
مشکل اصلی از کنسول می باشد در واقع المان صفحه ای نوک مدلسازی قوسی شکل که با ترسیمات هماهنگی ندارد .
چک نمایید دوباره ان شالله رفع خواهد شد .
( شما این وارنینگ را حتی با تنظیمات p-دلتا هم دارید و در صورت فعال نشدن هم به همین صورت پس نمی تونه از انالیز و تنظیماتش باشه )
پاینده باشید
پاسخ
#9
مهندس بابایی عزیز درست متوجه شدن
ایراد از مدل کردن سقف طره هستش
این دال 2طرفه محسوب میشه و بار گذاریو به مشکل میندازه
به 3 قسمت تبدیلش کنید و تیر در دو قسمت که میشه یک سوم طره قرار بدید درست میشه
پاسخ
#10
pحسابی مزاحمتون شدم ...
فایل معماریشو ضمیمه کردم ، ضمنا فایل انتقالی از ایتبس به سیف رو با فرض یه مدل سازی اولیه ضمیمه میکنم اگر ملاحظه کنید تحلیل نمیکنه ....
البته یادم رفت جای ستونارو بذارم
با ستون هام امتحان کردم تحلیل نمیکرد
ممنون میشم فایلو ملاحظه کنید


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   safe02.zip (اندازه: 481.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink مشکل در تحلیل در etabs 2015 مسعوود 0 73 1396/9/11 ، 01:14 صبح
آخرین ارسال: مسعوود
  مشکل در تحلیل در etabs 2015 arvin66 7 2,858 1396/8/19 ، 10:01 عصر
آخرین ارسال: civil92
  رابطه ضرایب ترک خورگی با پی دلتا hamdullah 2 115 1396/6/20 ، 11:17 صبح
آخرین ارسال: hamdullah
  خطا در تحلیل manphetah 2 154 1396/5/18 ، 11:16 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 4 2,510 1396/3/14 ، 02:47 عصر
آخرین ارسال: mhncivil
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 839 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  تحلیل دستی sia70 0 333 1395/11/14 ، 05:41 عصر
آخرین ارسال: sia70
  بروز اشکال در تحلیل مدل تو etabs Amidaraz 1 351 1395/11/11 ، 11:55 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فرق تحلیل دینامیکی و استاتیکی keiivan 29 21,616 1395/10/11 ، 03:27 صبح
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  روش تحلیل طیفی چگونه؟ مبتدی95 1 634 1395/9/25 ، 11:15 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان