امتیاز موضوع:
  • 36 رأی - میانگین امتیازات: 2.53
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دلیل اخطار دادن در هنگام استفاده از تحلیل پی دلتا
#1
سلام تو تحلیل پی دلتا یه سازه بتنی بهم این وارنینگو داد لطفا کمکم کنید

* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 7.9 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U1 OF CONSTRAINT 1
LOCATED AT X = 10.304831, Y = 7.380610, Z = 4.000000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 3.5706E+14

پاسخ
#2
سلام
نقطه مورد نظرو چک کردید هیچ ایرادی نداشت؟ زیاد این مورد پیش اومده برای من و میشه حلش کرد
فایلتونو آپلود کنید تا چک بشه
البته به صورت فشرده
پاسخ
#3
با سلام مجدد
این فایلیه که تو تحلیلش مشکل دارم


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   etabs02.zip (اندازه: 728.72 KB / تعداد دفعات دریافت: 31)
پاسخ
#4
با سلام

این مشکل نشان دهنده ماتریس سختی به سمت صفر است و باعث وارنینگ ( خطا ) می شود سازه دچار ناپایداری می باشد که ممکن است بر اثر اتصال دو تیر به هم باشد و یا ... که بهتر است این مورد در مختصات داده شده چک شود .

این مورد برای من اتفاق افتاده بود با توجه به تمام بررسی ها باز همچین خطایی را داشتم که در قسمت options/preferences/dimensions-tolerance/auto merge tolerance را کمی افزایش دادم و این مشکل حل شد . ( تنظیم رواداری برنامه )

پاینده باشید
پاسخ
#5
ببخشید تلورانسو جقد میتونم افزایش بدم
پاسخ
#6
مهندس ابتدا باید مختصات داده شده را چک کنید تا دقیقا متوجه اشکال طرح خود باشید که چه مورد از موضوع باعث ناپایداری سازه شده است در غیر این این رواداری می تونه کمک کننده باشه . به صورتپ پشفرض 1 میلیمتر است حال می توانید 1 سانتیمتر در نظر بگیرید یا کمتر ( رواداری در واقع یکسان کردن خودکار موضوعات نقطه ای است )
پاسخ
#7
سلام
برای تحلیل پی دلتا شما باید گزینه ی دومو انتخاب کنید و تعداد همگرایی عددی مثلا 10 بذارید نه 1
این کار باعث میشه که تحلیل به نتیجه نرسه با 1 مرحله و ارور میده
پاسخ
#8
مشکل اصلی از کنسول می باشد در واقع المان صفحه ای نوک مدلسازی قوسی شکل که با ترسیمات هماهنگی ندارد .
چک نمایید دوباره ان شالله رفع خواهد شد .
( شما این وارنینگ را حتی با تنظیمات p-دلتا هم دارید و در صورت فعال نشدن هم به همین صورت پس نمی تونه از انالیز و تنظیماتش باشه )
پاینده باشید
پاسخ
#9
مهندس بابایی عزیز درست متوجه شدن
ایراد از مدل کردن سقف طره هستش
این دال 2طرفه محسوب میشه و بار گذاریو به مشکل میندازه
به 3 قسمت تبدیلش کنید و تیر در دو قسمت که میشه یک سوم طره قرار بدید درست میشه
پاسخ
#10
pحسابی مزاحمتون شدم ...
فایل معماریشو ضمیمه کردم ، ضمنا فایل انتقالی از ایتبس به سیف رو با فرض یه مدل سازی اولیه ضمیمه میکنم اگر ملاحظه کنید تحلیل نمیکنه ....
البته یادم رفت جای ستونارو بذارم
با ستون هام امتحان کردم تحلیل نمیکرد
ممنون میشم فایلو ملاحظه کنید


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   safe02.zip (اندازه: 481.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 24)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل در تحلیل در etabs 2015 arvin66 5 1,875 1396/2/2 ، 05:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 431 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  تحلیل دستی sia70 0 135 1395/11/14 ، 05:41 عصر
آخرین ارسال: sia70
  بروز اشکال در تحلیل مدل تو etabs Amidaraz 1 195 1395/11/11 ، 11:55 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  فرق تحلیل دینامیکی و استاتیکی keiivan 29 18,533 1395/10/11 ، 03:27 صبح
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  روش تحلیل طیفی چگونه؟ مبتدی95 1 363 1395/9/25 ، 11:15 عصر
آخرین ارسال: civil92
  ارور در هنگام آنالیز MAXIMUM NUMBER OF NULL STEPS REACHED mosa2 12 1,330 1395/8/4 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: Meysam33
  اختصاص دادن بار خطی غیر یکنواخت در etabs 2015 amirkazemi 2 301 1395/7/25 ، 03:43 عصر
آخرین ارسال: amirkazemi
  مشکل علامت ضربدر گذاشتن هنگام تعریف پروفیل ها در ETABS vahidnezarat 4 408 1395/6/22 ، 10:00 عصر
آخرین ارسال: vahidnezarat
  دلیل تفاوت بین نتایج SAP و ETSBS در یک فایل مشابه m.vahedi 2 2,629 1395/5/27 ، 12:17 صبح
آخرین ارسال: arashr36

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان