دوران زیاد"تیر پیوند"!!!!!!
#1
سلام...

طول تیر پیوند به چه اندازه ای باشه؟؟؟؟
به اندازه 15 درصد دهانه مهاربندی شده کافیه یا باید بیشتر باشه یا اینکه کمتر؟؟؟

((میخوام رفتار برشی حاکم باشه((

حال اگر دوران تیر پیوند زیاد بود چه راه حلی باید در نظر بگیرم تا این نقص برطرف شود؟؟؟؟

دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید...
پاسخ
#2
به طور خصوصی راهنمایی کردم. مطالعه بفرمایید.
پاسخ
#3
نسبت طول تیر پیوند به طول دهانه (e/L) 0.2 باشد مقدار مناسبی است.