دوستان خواهشا پروزه safe رو چک کنید
#1

با سلام و احترام ؛
لطفا کنترل و راهنمایی کنید . بخصوص نحوه آرماتور گداری تقویتی و آرماتورهای برشی .
با تشکر
پاسخ
#2
با سلام
عزاداری هاتون قبول ... التماس دعا
اگه امکان داره فایلم رو چک کنید...
aci-95 ترکیبات بار خودش بدون دست کاری.
میلگرد های خیلی غیر معقولی میده.


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   sffffe.zip (اندازه: 34.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 37)
پاسخ
#3
با سلام.
دوست عزیز فاصله ی ارماتورهای سراسری را بر حسب متر اشتباه وارد کرده اید.
فاصله ها را بر حسب متر صحیح وارد نمایید.
موفق باشید.
[تصویر:  hayf65m009u52y6wo5oc.jpg]
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#4
سلام
1- تنشهای خاک زیر فونداسیون بیش از حد مجاز است.
2-ضخامت فونداسیون رو 20 سانت گرفتیدکه خیلی کمه
3- ضریب پواسون رو باید 0.15 بگیرید.
4- فاصله بین میلگردها رو 12 متر داده بودید. باید مثلا 12 سانت بدبد.
...
پاسخ
#5
با سلام.
1-به احتمال قوی مقاومت مجاز خاک در پروژه ی دوستمون 1.7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هست که با این مقدار من کنترل
کردم و تحت تمامی ترکیب بارهای کنترل تنش زیر پی ،تنش پاسخگو هست.
در ضمن با این مقدار مجاز 1.7 تقریبا ابعاد فنداسیون بزرگ هست که بهتر هست کمتر شوند.
2-بررسی کردم ضخامت فنداسیون را طبق تعریف خودشان همان 1.1 متر بود.
[تصویر:  eb3cbi4yogw03eglz5.jpg]
3-در رابطه با ضریب پو اسون با شما هم عقیده هستم.
4-فاصله میلگرد ها 10 متر داده شده.که باید طبق ایین نامه بر اساس مقدار حداکثر مقدار ارماتور و ... مقدار و فاصله ی میلگرد ها رو
محاسبه و به نرم افزار معرفی نمایند.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#6
ب*****
1- دوستان درست اشاره کردند.واحد سیف را به kgf-cmتغییر دهید وارتفاع پی را به 110 تبدیل کنید.

2- میلگردهای اصلی فی 20 با فاصله 15 سانت ومیلگردهای تقویتی فی 25 هم باشد خوب جواب می دهد
3- برش پانچت با شرایط بالا خوب جواب می دهد.در یکی از گوشه ها کمی زیاد هست که بدلیل محاسبه اشتباه سیف در گوشه هاست.معمولا در گوشه تا 10 درصد بالاتر هم قبول است.شک داشتی دستی محاسبه کن.جایز نیست بخاطر یک گوشه افزایش ضخامت بدهی
4- تنش خاک زیر پی ،هم با مقدار 2.04 که شما تنظیم کردی وهم با مقدار 1.7 کیلوگرم بر سانتی متر مربعی که مهندس میبدی اشاره کردنددر تمام ترکیبات بار Pxمعرقی شده جوابگوست. لابد همان 2.04 هست که محاسبه وتنظیم کرده ای.
با اعمال تغییرات بالا طراحیت قابل قبول خواهد بود

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#7
با سلام.
البته من از مقدار ضریب عکس العمل بستر خاکی که در پروژه تعریف شده بود ،مقاومت مجاز خاک را بیان کردم.
رابطه ی Ks=1.2 qa
با داشتن مدول بستر ،مقاومت مجاز خاک بدست می آید.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#8
ممنون از جواب هایی که دادید...
همون اشتباهی که می گفتم من این اشتباهو نمیکنم و حواسم بهش هست، انجام دادم.
فقط واحد <<فاصله میلگردها>> اشتباه بود.
ابعاد هم بخاطر اینکه یه جاهایی پانچ جواب نمیداد... کمکم از این ور از اون ور زیاد می کردم.
(البته چون طراحی برای دانشجویی هست این کار رو میکنم ولی برای سازه واقعی این کار درست نیست و باید پانچ رو دستی حساب کرد)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Lightbulb ممنون میشم اگه چک کنید Big A 0 243 1395/6/27 ، 05:52 عصر
آخرین ارسال: Big A
  چک کنید خیلی عجیبه hamidasd 0 405 1395/5/7 ، 01:47 صبح
آخرین ارسال: hamidasd
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 437 1395/4/9 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: One
Question لطفا چک کنید خیلی مهم One 0 308 1395/4/5 ، 04:12 عصر
آخرین ارسال: One
  مشکل عدد بزرگ آرماتور گزارش شده safe D.Em 7 1,253 1394/12/22 ، 12:57 عصر
آخرین ارسال: mohammad825
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 387 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 8 5,441 1394/11/17 ، 01:56 عصر
آخرین ارسال: akb
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 1,673 1394/10/29 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
  چک کردن پروژه safe One 5 1,672 1394/5/23 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن پی طراحی شده در safe bobo_pooya 5 1,647 1394/3/5 ، 11:21 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان