دیوارهای برشی با ارتفاع های متفاوت
#1
با سلام...
می خواستم بدونم آیا تعبیه دیوار برشی به صورت شکل پیوست،برای کنترل تغییر مکان جانبی ساختمان مجاز است؟از نظر آیین نامه آیا محدودیتی وجود دارد یا خیر؟
شکل پیوست دارای نامنظمی در ارتفاع است دیوار برشی که با رنگ قرمز مشخص شده تا بام (تراز زلزله) ادامه دارد اما دیوار برشی زرد رنگ تا سقف طبقه ی هم کف،ادامه دارد.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
سلام
شما با این کار مرکز سختیو روی دیوار برشی میبرید
فاصله مرکز جرم و مرکز سختی خیلی زیاد میشه و پیچش شدید میفته توی سازه
به نظرم برای همچین سازه ی کم ارتفاعی مشکل دریفت رخ نباید بده اگر کمی مقاطعو بزرگ کنید
بهتره تا اینکه سازتونو غیر اقتصادی کنید
پاسخ
#3
(1392/11/27 ، 04:38 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
شما با این کار مرکز سختیو روی دیوار برشی میبرید
فاصله مرکز جرم و مرکز سختی خیلی زیاد میشه و پیچش شدید میفته توی سازه
به نظرم برای همچین سازه ی کم ارتفاعی مشکل دریفت رخ نباید بده اگر کمی مقاطعو بزرگ کنید
بهتره تا اینکه سازتونو غیر اقتصادی کنید

مرسی؛
اما اینجا اگر دو دیوار برشی زرد رنگ حذف بشه،در جهت y فقط یک دیوار برشی می مونه که مرکز سختی رو می کشه سمت چپ سازه،دریفت ها در این حالت پاسخگو نیستند.
فقط می خواستم بدونم آیا این کار از لحاظ آیین نامه اشکال داره یا نه؛آیا باید الزامن همه دیوار برشی ها تا یک ارتفاع ادامه داشته باشن؟
ضمن اینکه در این پروژه محدودیت معماری بر همه چی غالبه و بحث اقتصادی اونقدر مطرح نیست.
پاسخ
#4
من منظورم حذف تمام دیوار برشی ها بود و افزایش ابعاد تیر ستونها.... این سازه بتنیه یا فولادی؟ مشخص نیست

در مورد آیین نامه خیر من ندیدم که گفته بشه همه دیوار برشی ها تا بالا ترین تراز ادامه داشته باشه
پاسخ
#5
(1392/11/27 ، 05:28 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: من منظورم حذف تمام دیوار برشی ها بود و افزایش ابعاد تیر ستونها.... این سازه بتنیه یا فولادی؟ مشخص نیست

در مورد آیین نامه خیر من ندیدم که گفته بشه همه دیوار برشی ها تا بالا ترین تراز ادامه داشته باشه

ممنون؛سازه فولادی است و مفصلی...
پاسخ
#6
به نظر من به جای دیوار برشی از بادبند استفاده کنید
ویا سیستم قاب خمشی که به نظر من بهتره قاب خمشی باشه در جهت Y
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آرماتورگذاری دیوار برشی hajix8867 2 133 1395/11/27 ، 09:03 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 324 1395/9/27 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: civil92
Sad مشکل اورژانسی صفر شدن نیروزی برشی Vy sasan.ce 0 151 1395/8/12 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  طراحی دیوار برشی بتنی در section design ebi1060 8 2,355 1395/8/2 ، 01:38 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
Sad مشکل نمایش صفر آرماتور (خاموت) برشی تیر و ستون sasan.ce 5 363 1395/7/26 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  دیوار برشی manphetah 0 207 1395/6/23 ، 09:35 عصر
آخرین ارسال: manphetah
  افزایش دان ظرفیت برشی و خمشی ستون ها فلزی hajix8867 0 271 1395/6/3 ، 09:33 صبح
آخرین ارسال: hajix8867
Photo نحوه محاسبه برش پایه و کفایت دیوار برشی که علی بهنیا 38 9,957 1395/5/30 ، 10:49 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
Question سوال: تیر بتنی و جهت تیرچه در محل دیوار برشی One 3 339 1395/4/25 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دیوار برشی sinaclub 3 306 1395/4/13 ، 08:21 عصر
آخرین ارسال: ابراهیم کاظمی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان