1393/6/4 ، 08:55 عصر
ممنون...مورد آخر؟
چرا قبول نداره و چه جوری اعمال کنم؟
چرا قبول نداره و چه جوری اعمال کنم؟
دیوار برشی !!
|
1393/6/4 ، 08:55 عصر
ممنون...مورد آخر؟
چرا قبول نداره و چه جوری اعمال کنم؟
1393/6/4 ، 09:00 عصر
احتمالا ب خاطر اختلاف تو ایین نامه هستش
باید با ایین نامه 2800 ضریب زلزله رو حساب کنین و ب صورت user coeff... اعمال کنین
1393/6/4 ، 09:06 عصر
اثر شلاقی داره ....
C=B رو محاسبه کردم..
1393/6/4 ، 09:08 عصر
با زلزله قائم؟
تو ترکیب بارها اعمال کنم؟
1393/6/4 ، 09:10 عصر
درز انطاع رو کنترل کنین از مقدار مجاز خیلی بیشتره: توضیح بیشتر میدین؟
ضرایب ترک خوردگیو اعمال کنین: اعمال کردم جناب مهندس...دوباره چک میکنم.. ممنون از توضیحات کاملتون
1393/6/4 ، 09:31 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/6/4 ، 10:00 عصر، توسط miladezati.)
باسلام
دیوار برشی دهانه وسط برای سمت y سازه شما کافیه اون جانبی ها رابرداریدخرج اضافی است. ترکیب مقاطع 50 و40 در ارتفاع جواب می دهد..برچسب پایردیوار یک سمت کامل p1وسمت دیگر کاملp2 2-همانطورکه همکاران اشاره کردن ضرایب ترک خوردگی را اعمال کنید وپای دیوارها را گیردارش کنید 3- درست گفتند دیوار روی خرپشته لزومی ندارد 4-دریفت سمت x بالاست در دهانه کوچک سمت x هم دیوار ایجاد کنید.مقطع 35 و40 هم جواب می دهد.یک سمت زا p4وسمت دیگر را p3 بذارید 5- دیوارها را به جای shell به membrane تبدیل کردم. در آنالیز فایل اصلی مقاطع ستونها غیر اقتصادیند اگر در آنالیز 25درصد هم همینطور بودند کاهش مقطع بدین. ترکیب بارها وضرایب زلزله را چک نکردم وانشااله که دقت کرده اید.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
1393/6/4 ، 10:20 عصر
پروژه رو نمیشه تو هر دو جهت دیوار زد...
ممنون از راهنماییتون...
1393/6/5 ، 08:23 صبح
واسه بار زلزله قائم ی بار ب اسم ez تعریف میکنی و طبق آیین نامه به کف بالکن اعمال میکنی
بار زندشو من چک نکردم که درست گذاشتین یا نه کنترل درز انقطاع هم بسیار سادس ارتفاع سازه شما حدود 30 متر بود اگه اشتباه نکنم پس شما ب 15 سانتی متر از هر طرف درز باید داشته باشین بعد از انالیز تغییر شکل 3بعدی سازتونو روی بار زلزله x & y بذارین و بالاترین نقطه سازه رو کنترل کنین عدد شما حدود 23 بود فکر کنم که خیلی زیاد بود |
|