امتیاز موضوع:
  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 2.14
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دیوار برشی
#1
سلام
دوستان نسبت تنش در دیوار برشی باید زیر یک باشه
من طراحی کردم نسبتا خیلی خوبن فقط چند مورد دارم که نسبتشون زیر 1.1
به نظر شما و ایین نامه این مشکل داره و باید دیوار رو قوی تر کنم؟
پاسخ
#2
باسلام

درصورتی که طراحی دیوار برشی در حالت چک باشد برنامه Ratio = تقاضا / ظرفیت ---» Demand / Capacity را برروی دیوار نمایش می دهد در صورتی که کمتر از یک باشد مقطع جوابگو است در غیر این مقطع جوابگو بار وارده نمی باشد . در اینصورت باید دیوار قویتر شود و یا سایز آرماتورها را افزایش دهید و یا می توانید تعداد دهانه های دیوار برشی را تغییر و افزایش دهید .

از درستی مدلسازی خود نظیر اطلاعات اعمالی و ورودی سازه یقین پیدا کنید. ترکیب بار طراحی دیوار برشی ، پایر ها ، شکل پذیری دیوار و همچنین ضرایب کاهش ممان اینرسی برای دیوار و ستون مشترک به آن را بررسی نمائید .

پاینده باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 2,001 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 584 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315
  اصلاح ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی crywolf222 0 534 1397/1/24 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  جا نمایی دیوار برشی mhd_efard 5 1,495 1396/10/9 ، 09:55 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  دیوار حائل farzeen 1 1,016 1396/10/9 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
Wink طراحی دیوار برشی omran.tarbiyat 0 799 1396/8/25 ، 10:18 صبح
آخرین ارسال: omran.tarbiyat
  زمین شیبدار ؛ دیوار حایل crywolf222 1 756 1396/3/28 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: crywolf222
  مشکل تیری که قسمتی از آن با دیوار برشی همپوشانی دارد hajix8867 0 669 1396/1/15 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  آرماتورگذاری دیوار برشی hajix8867 2 920 1395/11/27 ، 09:03 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 1,824 1395/9/27 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان