سلام
باید در همان پنجره باشد Building Output . اطاعات زیادی ندارم . می توانید فایل خود را قرار دهید تا بررسی کنم .
پاینده باشید
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
1392/12/21 ، 10:15 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/12/21 ، 11:24 عصر، توسط کیوان بابایی.)
سلام
پیرو بازبینی دقیقتر پروژه شما متوجه این شدم که شما اصلا سقف شما را در حالت دیافراگم صلب قرار نداده اید تا بتوانید مرکز جرم و مرکز سختی را از برنامه بدست آورید . اینکار را انجام دهید سپس می توانید مختصاتهای مرکز سختی و مرکز جرم را داشته باشید.
پاینده باشید
ارسالها: 1,166
موضوعها: 115
تاریخ عضویت: مهر 1391
اعتبار:
25
سپاس ها 3
سپاس شده 8 بار در 3 ارسال
سلام
اگر در سازه ای پیچش نداشته باشیم می شود بجای استفاده از (EX,EY) از (ENX,EPX,EPY,ENY) استفاده کرد و خروج از مرکزیت رو در همه آنها صفر منظور کرد؟مشکلی ندارد؟
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
1392/12/22 ، 02:49 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/12/22 ، 03:00 عصر، توسط کیوان بابایی.)
سلام .
پیچش اعم از پیچش ناشی از خروج از مرکزیت بین مرکز جرم و مرکز سختی در پلان سازه و پیچش اتفاقی ناشی از تغییراتی احتمالی در تراز هر طبقه از سازه می باشد که دارای خرو جز از مرکزیت به مقدار حداقل 5 درصد بعد ساختمان در آن طبقه و در امتدا عمود بر نیروی زلزله می باشد .
در غیر این لزومی ندارد حالت بار ایجاد شود تا برنامه این اثر را در سازه با توجه به تنظیمات ان انجام دهد( در صورتی که حالت بار ایجاد شود و مقدار صفر شود برنامه پیچش در برنامه و یا طرح لحاظ نمی شود ) و می توان بر دو حالت بار زلزله EX و EY اکتفاء نمود.
بهتر است در جهت اطمینان اثر پیچش را اعمال نماییم .
پاینده باشید
ارسالها: 1,166
موضوعها: 115
تاریخ عضویت: مهر 1391
اعتبار:
25
سپاس ها 3
سپاس شده 8 بار در 3 ارسال
سلام
در نرم افزار سازه رو باید تحت 2 فایل مجزا تحلیل و طراحی نمود؟(استاتیکی و دینامیکی)
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
باسلام
موارد استفاده از تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی در آیین نامه توظیخ داده شده است . برای اظلاعات بیشتر به آیین نامه 2800 مراجعه نمایید .
ارسالها: 1,166
موضوعها: 115
تاریخ عضویت: مهر 1391
اعتبار:
25
سپاس ها 3
سپاس شده 8 بار در 3 ارسال
موارد مطالعه شده و سازه یاید برای حالت دینامیکی و هم برای حالت استاتیکی تحلیل و طراحی شوند.(البته مبحث6)
باید در یک فایل انجام گیرد؟
ممنون...!
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
بند مذکور از مبحث ششم را اعلام فرمایید تا بررسی کنم .
ارسالها: 1,166
موضوعها: 115
تاریخ عضویت: مهر 1391
اعتبار:
25
سپاس ها 3
سپاس شده 8 بار در 3 ارسال
1-3-2-7-6:
الف:ساختمانهای منظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه
ب:ساختمانهای منظم تا 5 طبقه و یا با ارتفاع کمتر از 18 متر از تراز پایه
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی