#1

سلام

آیا برای پی به ارتفاع 85 سانتیمتر و عرض نوار 160 سانتیمتر با فولاد A3، حداقل آرماتور عرضی (حرارتی) پی نواری اینگونه خواهد بود؟

" برای پی های با ضخامت کمتر از یک متر برای میلگرد S400 می شود 0.0018."

Asmin :0.0018*b*h

b= عرض واحد 100 سانتیمتر

h= 85

َAsmin=.0018*100*85

َAsmin=15.3 سانتی مترمربع

می خواهیم از فی 25 استفاده کنیم:

ّF25 = 4.91 cm^2

حداقل تعداد میلگرد مورد نیاز 15.3/4.91>>3.12

حالا که تعداد حداقل میلگرد از 3 رد شده، باید حتما 4 تا میلگرد در هر 1 متر عرض واحد، استفاده شود؟

یعنی نتیجه نهایی بصورت زیر خواهد بود؟

F25@30
پاسخ
#2
سلام
مقدار محاسبه شده باید تقسیم بر 2 بشه
یعنی در بالا و پایین پخش میشه این تعداد
برای آرماتور عرضی هم ازمیلگرد های با قطر کمتر استفاده میشه که قابلیت خم کردن راحتو داشته باشه
پاسخ
#3
در چه زمانی از حداقل میلگرد برای آرماتورهای عرضی استفاده نمی نماییم؟

یعنی برای محاسبه آرماتور عرضی، فقط با دانستن ارتفاع فونداسیون و عرض نوار و نوع فولاد آن، میزان میلگردهای مورد نیاز مشخص می شود

و نیاز به آنالیز در safe نمی باشد؟



پاسخ
#4
(1392/9/12 ، 08:27 صبح)mohammad_92 نوشته است: در چه زمانی از حداقل میلگرد برای آرماتورهای عرضی استفاده نمی نماییم؟

یعنی برای محاسبه آرماتور عرضی، فقط با دانستن ارتفاع فونداسیون و عرض نوار و نوع فولاد آن، میزان میلگردهای مورد نیاز مشخص می شود

و نیاز به آنالیز در safe نمی باشد؟

سلام
معمولا برای آرماتور عرضی به صورت تنگ در اجرا تقریبا به قطر 12mm امکانپذیر و سهولت اجرا را در بر دارد . آرماتور عرضی جهت خمش فرعی در پی استفاده می شود .
و این مقدار حداقل ایین نامه یعنی 0.0018 سطح مقطع پی استفاده می شود.که برای سفره بالا و پایین تعبیه می گردد.
و معمولا در در صورت کافی نبودن ضخامت بتن و ضرورت بکار بردن خاموت (آرماتور برشی) در داخل نوارهای پی استفاده می شود.
پاسخ
#5
(1392/9/12 ، 08:27 صبح)mohammad_92 نوشته است: در چه زمانی از حداقل میلگرد برای آرماتورهای عرضی استفاده نمی نماییم؟

یعنی برای محاسبه آرماتور عرضی، فقط با دانستن ارتفاع فونداسیون و عرض نوار و نوع فولاد آن، میزان میلگردهای مورد نیاز مشخص می شود

و نیاز به آنالیز در safe نمی باشد؟

معمولا مقدار حداقل جوابگو هستش ولی میتونید برای محاسبش توی مدل پی نوارهای اضافی مدل کنید تا مقدار آرماتور ها در جهت عمود بر آرماتورهای عرضیو محاسبه کنید

مورد دیگه ی استفاده ی بیشتراز خاموت در صورت ج.اب ندادن ضخامت پی در زیر ستونهاست کخ میشه با خاموت گذاری مناسب در محدوده بحرانی مقدار برشو کنترل کرد
پاسخ
#6
(1392/9/12 ، 01:40 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
مقدار محاسبه شده باید تقسیم بر 2 بشه
یعنی در بالا و پایین پخش میشه این تعداد
برای آرماتور عرضی هم ازمیلگرد های با قطر کمتر استفاده میشه که قابلیت خم کردن راحتو داشته باشه

سلام، ممنون از توضیحاتی که فرمودید.

پس برای آرماتورهای عرضی، ASmin تقسیم بر 2 می شود ولی برای آرماتورهای طولی طبق توضیحی

که در تاپیک زیر داده اید:

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...0#pid24670

"محدودیت آرماتور های کششی پی نواری در سفره بالا و پایین به صورت جداگانه اعمال میشه
یعنی 0.25% بالا و 0.25 در پایین "

نباید Asmin را بر 2 تقسیم نمود.

درست است؟

**********************

برای فونداسیونی با ضخامت 85 و عرض نوار 160 سانتی متر، میلگردهای عرضی در نقشه ها F25@25 و برای طولی، 6F25 درج شده است. آیا این مقادیر صحیح است؟

(اگر فرض کنیم Asmin در هر دو حالت حاکم باشد)


برای عرضی:

َAsmin=.002*100*85

Asmin=17 cm^2

که بر مبنای 17 سانتیمتر، F25@25 درست است ولی اگر تقسیم بر 2 نیز باید شود.



برای طولی:

َAsmin=.002*160*85

َAsmin=27.2cm^2

مساحت 6F25 برابر است با :29.45cm^2

که فواصل آن ها نیز به این صورت است:

با توجه به عرض 160 سانت، 2 تا کاور 7.5 سانت باید کم شود و 2 تا قطر خاموت اطراف (که اگر همان F25 ) باشد، نهایتا فاصله بین آن ها:

160-15-5>>>140 سانت

که اگر تقسیم بر 5 شود فاصله برابر با 28 می شود که جهت اطمینان 25@ در نظر می گیریم.


آیا این محاسبات و اعداد پیشنهادی جهت میلگرد فونداسیون و فواصل آنها، درست است؟

یک سوال دیگه هم دارم و اینکه برای حداکثر فواصل آرماتورهای عرضی، محدودیتی از لحاظ آیین نامه وجود دارد؟ مثلا گذاشتن 30@ موردی ندارد؟(به لحاظ تئوری)
پاسخ
#7
سلام
برای عرض 160 و ارتفاع 85 باید به این گونه عمل کرد

میلگرد طولی:
34CM2=0.0025*85*160
که معادل 7T25 OR 11T20

میلگرد عرضی با استفاده از AII
0.002*85*100/2=8.5cm2

که معادل T14@17.5 or T12@12.5

محدودیت فاصله میلگرد گذاری هم حداقل 10 و حداکثر 35 سانتی متر هستش
پاسخ
#8
سلام
توضیحاتی از آیین نامه در این موضوع :
طبق بند 9-17-5-2 در پی های نواری حداقل نسبت آرماتور کششی نباید کمتر از 0.0025 باشد. مگر آنکه آرماتور به کار رفته 1/3 بیشتر از آماتور مورد نیاز باشد در این حالت حداقل نسبت می تواند نهایتا به 0.0015 محدود شود.
و در جای دیگر مشخص شده است که حداقل آرماتور کششی پی ناشی از حرارت و جمع شدگی برای میلگرد آجدار AIII نباید کمتر از 0.0018 گردد.
که معمولا طرح حاکم بر 0.0018 می باشد .
ولی در هر صورت باید مقدار max (0.0018 ,0.0015 را در نظر گرفت .
پاسخ
#9
(1392/9/13 ، 12:59 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
برای عرض 160 و ارتفاع 85 باید به این گونه عمل کرد

میلگرد طولی:
34CM2=0.0025*85*160
که معادل 7T25 OR 11T20

میلگرد عرضی با استفاده از AII
0.002*85*100/2=8.5cm2

که معادل T14@17.5 or T12@12.5

محدودیت فاصله میلگرد گذاری هم حداقل 10 و حداکثر 35 سانتی متر هستش

(1392/9/13 ، 02:02 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام
توضیحاتی از آیین نامه در این موضوع :
طبق بند 9-17-5-2 در پی های نواری حداقل نسبت آرماتور کششی نباید کمتر از 0.0025 باشد. مگر آنکه آرماتور به کار رفته 1/3 بیشتر از آماتور مورد نیاز باشد در این حالت حداقل نسبت می تواند نهایتا به 0.0015 محدود شود.
و در جای دیگر مشخص شده است که حداقل آرماتور کششی پی ناشی از حرارت و جمع شدگی برای میلگرد آجدار AIII نباید کمتر از 0.0018 گردد.
که معمولا طرح حاکم بر 0.0018 می باشد .
ولی در هر صورت باید مقدار max (0.0018 ,0.0015 را در نظر گرفت .
سلام

تشکر از کاربرانی که بنده را راهنمایی نمودند.

پس مشکل اصلی این است که محاسب محترم:

برای میلگرد طولی :

بجای ضریب 0.0025 از ضریب 0.002 استفاده نموده است. که البته احتمالا این مورد"ولی در هر صورت باید مقدار max (0.0018 ,0.0015 را در نظر گرفت ." را در نظر گرفته است.

برای میلگرد عرضی :

فراموش کرده که عدد 17 سانتی متر مربع را تقسیم بر 2 نماید.

این عدد 2 با استناد به چه بندی است؟

آیا در آیین نامه آبا ضرایب فرق می کرده است؟
پاسخ
#10
(1392/9/14 ، 09:15 صبح)mohammad_92 نوشته است:
(1392/9/13 ، 12:59 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
برای عرض 160 و ارتفاع 85 باید به این گونه عمل کرد

میلگرد طولی:
34CM2=0.0025*85*160
که معادل 7T25 OR 11T20

میلگرد عرضی با استفاده از AII
0.002*85*100/2=8.5cm2

که معادل T14@17.5 or T12@12.5

محدودیت فاصله میلگرد گذاری هم حداقل 10 و حداکثر 35 سانتی متر هستش

(1392/9/13 ، 02:02 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام
توضیحاتی از آیین نامه در این موضوع :
طبق بند 9-17-5-2 در پی های نواری حداقل نسبت آرماتور کششی نباید کمتر از 0.0025 باشد. مگر آنکه آرماتور به کار رفته 1/3 بیشتر از آماتور مورد نیاز باشد در این حالت حداقل نسبت می تواند نهایتا به 0.0015 محدود شود.
و در جای دیگر مشخص شده است که حداقل آرماتور کششی پی ناشی از حرارت و جمع شدگی برای میلگرد آجدار AIII نباید کمتر از 0.0018 گردد.
که معمولا طرح حاکم بر 0.0018 می باشد .
ولی در هر صورت باید مقدار max (0.0018 ,0.0015 را در نظر گرفت .
سلام

تشکر از کاربرانی که بنده را راهنمایی نمودند.

پس مشکل اصلی این است که محاسب محترم:

برای میلگرد طولی :

بجای ضریب 0.0025 از ضریب 0.002 استفاده نموده است. که البته احتمالا این مورد"ولی در هر صورت باید مقدار max (0.0018 ,0.0015 را در نظر گرفت ." را در نظر گرفته است.

برای میلگرد عرضی :

فراموش کرده که عدد 17 سانتی متر مربع را تقسیم بر 2 نماید.

این عدد 2 با استناد به چه بندی است؟

آیا در آیین نامه آبا ضرایب فرق می کرده است؟

سلام
آرماتورهای عرضی طبق بند زیر از ایین نامه تعیین می شوند .

[تصویر:  pppp.jpg]
حال این مقدار آرماتور عرضی ( افت ویا حرارتی ) را در سفره بالا و پایین ( یعنی همان نصف کردن ) پی در راستای عمود بر ارماتورهای طولی قرار می گیرند.
پس عدد 2 بخاطر این بوه که مقدار ارماتور باید در در بالا و پایین پی تعبیه شود .
یک مورد دیگر در این موضوع این است که در صورتی که بارهای دینامیکی و یا دیوار برشی در پی تاثیر گذارند معمولا مقدار حداق آیین نامه ( 0.002 ) کفایت نداردکه باید به صورت تعیین کردنوار مقدار ارماتور را بدست اورده ( با ترسیم نوارهای طراحی در جهت عمود بر محورهایی که برای ارماتور طولی نوار ترسیم کرده بودیم ) سپس با مقدار آیین نامه مقایسه نماییم.
موفق باشید و سربلند
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نمونه مثال پی نواری Hamidcj 4 2,351 1394/4/15 ، 07:07 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  میلگرد خمشی عرضی فونداسیون ها mehdipanahi 22 8,750 1394/2/30 ، 09:50 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  پی نواری یک طرفه یا دوطرفه meisammsr93 16 5,060 1394/1/7 ، 02:32 صبح
آخرین ارسال: chili
  محاسبه پی نواری دارای سربار ronhill 6 2,102 1393/11/4 ، 03:26 صبح
آخرین ارسال: ronhill
  راهنمایی درباره نحوه طراحی پی مخازن hamid1002 4 3,174 1393/8/12 ، 05:10 عصر
آخرین ارسال: mlamei
  آرماتور خمشی حداقل در فونداسیون نواری 14morteza14 9 7,417 1392/9/12 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان