#31
باسلام -من در محاسبه پی نواری با عرض 120سانتی متر مقدار خاموت مورد نیاز در هر متر طول را براساس آیین نامه برابر747 میلی متر مربع محاسبه کردم که میشه میلگرد 14 با فاصله 25 سانتی متر.به نظرم میلگرد 14 برای خاموت از نظر خم وبرش کمی زیاد باشه.به همین خاطر سطح مورد نیاز خاموت رو نصف کردم شده 374 میلی متر مربع واز میلگرد 10 با فاصله 25 سانتی متر به صورت خاموت دوبل استفاده کردم. یعنی دو خاموت در کنار هم با ساق های بسته به هم.آیا راهکار درستی برای حل مشکل استفاده کردم ؟ می خاستم نظر یا توصیه تون رو در این مورد بدونم.
با تشکر
پاسخ
#32
سلام
مقدار آرمانور به اصطلاح خاموت برای پی نباید طبق عرض پی محاسبه بشه
باید باتوجه به عموق پی و در عرض 100 سانتی متر محاسبه شده و تعمیم داده بشه
آرماتور طولی برا اساس عمق و عرض محاسبه میشه
پاسخ
#33
بچه هشتگرد ,

توضیحات مهندس فلاح منش صحیح می باشد . باید عرض واحد را در نظر بگرید و در طول پی تخصیص دهید . مقدار Av / S را برنامه SAFE12 گزارش می دهد البته در صورتی که نیاز باشد . این مورد مقدار دارد مواقعی هم برابر صفر است ولی در حالت کلی باید طبق توضیحات ارسال های قبل همین تاپیک مقدار حداقلی را در نظر داشته باشیم .
برای سایز خاموت باید از سایز مناسبی استفاده کنیم تا در موقعه خم کاری به سهولت انجام گیرد سایز مناسب همان رده 10 یا 12 می باشد . در صورتی که عرضی پی زیاد باشد می توان از دو خاموت بسته متوالی استفاده نمود .
پاسخ
#34
نحوه کنترل نشست پی
در برنامه safe چگونه می باشد؟؟؟ ممنونم اینجانب رو راهنمایی فرمایید...
پاسخ
#35
(1393/6/2 ، 02:37 عصر)آرشیا نوشته است: نحوه کنترل نشست پی
در برنامه safe چگونه می باشد؟؟؟ ممنونم اینجانب رو راهنمایی فرمایید...

سلام

مقدار نشست مجاز پی را می توانیم از برنامه Safe از منوی display/show deformed shape می توانیم تحت اثر ترکیب بارهای تنش مجاز خاک بررسی نمائیم .

* نشست کل برای پی های مربعی و نواری برابر است با یک اینچ ( 2.54 سانتیمتر ) و برای پی های گسترده معمولاً دوبرابر مقدار فوق می باشد یعنی حدود 5 تا 8 سانتیمتر .

* نشست مجاز برابر است با : Ks=Qall / S ----» S= qa / ks

- از برنامه safe مقدار نشست مجاز پی را بررسی می کنیم که براساس ضریب اطمینان مشخص و نشست کل به ترتیب برای پی نواری و گسترده برابر است با : 0.83 و 1.66 سانتیمتر

- درصورتی که تنش مجاز خاک کنترل شود و نتایج حاصل ok باشد . عملاً احتیاجی به کنترل نشست خاک نیست . چون qq براساس نشست مجاز تعیین می شود .

- براي فونداسيون هاي با عرض كوچك، ظرفيت باربري كنترل كننده است . ولي براي مقادير بزرگتر و در عرض هاي بزرگتر نشست مجاز كنترل كننده خواهد بود .


پاینده باشید
پاسخ
#36
سلام میشه بگید برای یک پی به ابعاد 80*1.4 چه ارماتور عرضی و به چه فاصله ای باید استفاده کرد؟؟
پاسخ
#37

نقل قول: سلام میشه بگید برای یک پی به ابعاد 80*1.4 چه ارماتور عرضی و به چه فاصله ای باید استفاده کرد؟؟

بایدی ملاک نیست
شما بیاید به صورت اتفاقی یه تعداد آرماتور سراسری به برنامه سیف معرفی کنید و بعد از طراحی میبینید که آرماتور هایی که تعریف کردید آیا کم بوده یا نه ( اگر کم بوده باشه برنامه آرماتور تقویتی نشون میده)

با چند بار سعی و خطا میتونید به بهترین نتیجه برسید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#38
سلام دوستان.
براي فونداسيون مخازن ميخوام ميلگرد انتخاب كنم.توش موندم.ميشه كمك كنيد؟ابعاد مخزنم قطر 8 متره.و ارتفاعشم 13 متر.خودم براش فونداسيون 1 متري با ميلگرد 20 شبكه رو و زير انتخاب كردم.ميخواستم نظر اساتيد و بدونم
با تشكر فراوان
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نمونه مثال پی نواری Hamidcj 4 3,349 1394/4/15 ، 07:07 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  میلگرد خمشی عرضی فونداسیون ها mehdipanahi 22 10,344 1394/2/30 ، 09:50 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  پی نواری یک طرفه یا دوطرفه meisammsr93 16 7,029 1394/1/7 ، 02:32 صبح
آخرین ارسال: chili
  محاسبه پی نواری دارای سربار ronhill 6 2,622 1393/11/4 ، 03:26 صبح
آخرین ارسال: ronhill
  راهنمایی درباره نحوه طراحی پی مخازن hamid1002 4 3,996 1393/8/12 ، 05:10 عصر
آخرین ارسال: mlamei
  آرماتور خمشی حداقل در فونداسیون نواری 14morteza14 9 10,581 1392/9/12 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان