راهنمایی در خصوص افزایش تنش مجاز در نرم افزار sap
#1
سلام خدمت مهندسین عزیز ممنون میشم اگر یکی از دوستان من رو راهنمایی کنن میخواستم بدونم در ترکیبات بارگذاری که آیین نامه ضریب 0.75 برای بارهای باد و زلزله را مجاز دانسته و یا افزایش 0.33درصدی تنش مجاز را اجازه داده است آیا نرم افزار sap خودش ضریب را اعمال میکند یا باید خودمان در ترکیبات دارای بار باد و زلزله اعمال نماییم.؟خیلی ممنون.
پاسخ
#2
(1392/8/15 ، 11:21 صبح)hajiahmadi نوشته است: سلام خدمت مهندسین عزیز ممنون میشم اگر یکی از دوستان من رو راهنمایی کنن میخواستم بدونم در ترکیبات بارگذاری که آیین نامه ضریب 0.75 برای بارهای باد و زلزله را مجاز دانسته و یا افزایش 0.33درصدی تنش مجاز را اجازه داده است آیا نرم افزار sap خودش ضریب را اعمال میکند یا باید خودمان در ترکیبات دارای بار باد و زلزله اعمال نماییم.؟خیلی ممنون.

الگوریتم آیین نامه در SAP و ETABS یکی می باشد و فقط نوع آنالیز در دو نرم افزار متفاوت می باشد . اگه شما از آیین نامه AISC-ASD89 استفاده کنید نیازی به اعمال ضریب 0.75 در ترکیب بارها نمی باشد چراکه خود نرم افزار مقدار تنش مجاز را به مقدار 33 درصد افزایش می دهد . در صورت استفاده از سایر آیین نامه ها جهت طراحی فولادی باید ضریب 0.75 را در ترکیب بارهایی که در آنها بار زلزله مشارکت دارد اعمال نمایید .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
در نرم افزار sap به صورت پیش فرض تنش مجاز افزایش داده نشده که خود کاربر می تواند تنش مجاز را به میزان دلخواه افزایش دهد یا اینکه از ضریب 0.75 در ترکیب بار استفاده کند.
پاسخ
#4
(1392/8/15 ، 11:40 صبح)malaki_mall نوشته است: در نرم افزار sap به صورت پیش فرض تنش مجاز افزایش داده نشده که خود کاربر می تواند تنش مجاز را به میزان دلخواه افزایش دهد یا اینکه از ضریب 0.75 در ترکیب بار استفاده کند.

لطفا منوال نرم افزار در آیین نامه AISC را مطالعه بفرمایید . اگه مطالعه نکرده اید من عکس قسمت مربوط به افزایش تنش مجاز را در زیر آپلود کردم



فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
دوستان عزیز توجه نمایید که الگوریتم طراحی در تمامی نرم افزارهای طراحی برای هر آیین نامه به صورت مشابه هم می باشند . چراکه اگه در هر نرم افزار برای یک آیین نامه مشابه الگوریتم طراحی متفاوت باشد دیگه اصلا هیچ کس به هیچ یک از نرم افزارها اطمینان نخواهد داشت . همچنین تمامی آیین نامه ها مورد استفاده در نرم افزارتعریف شده در هر کشوری هستند و هیچ کدام از نرم افزارها نمی توانند یک آیین نامه را دستکاری کنند . این موارد در نرم افزار SAP هم صادق است . یعنی تمامی ضوابطی که در ETABS برای آیین نامه ها در نظر میگیریم باید همان ها را در SAP نیز در نظر داشته باشیم . فقط نوع آنالیز در نرم افزارها متفاوت خواهد بود .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#6
والا نمی دونم دیگه

سواد ما بیشتر از این قد نمیده



فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#7
سلام
همونطور که مهندس علوی عزیز فرمودن بر خلاف ایتبس افزایش تنش مجاز به صورت خودکارانجام نمیشه
وکار بر باید باتوجه به ترکیب بار ورودی مقدار افزایش تنش مجاز 33 درصدیو معرفی کنه
این موردو میتونید با بررسی موردی در سپ نتیجه بگیرید
پاسخ
#8
(1392/8/15 ، 02:52 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
همونطور که مهندس علوی عزیز فرمودن بر خلاف ایتبس افزایش تنش مجاز به صورت خودکارانجام نمیشه
وکار بر باید باتوجه به ترکیب بار ورودی مقدار افزایش تنش مجاز 33 درصدیو معرفی کنه
این موردو میتونید با بررسی موردی در سپ نتیجه بگیرید

استدلال من بر اساس منوال نرم افزار بر اساس آیین نامه AISC-ASD89 می باشد . متن آیین نامه هم در پست بالا قرار دادم که نشان می دهد که نرم افزار قادر است که افزایش تنش مجاز را انجام دهد
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#9
در عکس پیوست هم می توانید یک نمونه از افزایش تنش را در سپ مشاهده نمایید



فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#10
مهندس این حالت کلیت نداره
در بسیاری از شرایط این افزایش تنش مجاز صورت نمیگیره و باید دستی این کارو انجام داد
من به دفعات با این موضوع برخورد داشتم که این مورد صورت نگرفته
به عنوان مثال برای مقاطعی که تنش مجاز به صورت دستی وارد میشه و یا برای مقاطع ساخته شده در سکشن دیزاینر
این مورد از طریق تنظیمات آیین نامه باید کنترل بشه

موفق باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  راهنمایی برای باز کردن فایل سپ با ورژن پایین تر zahraas 0 198 1396/2/31 ، 05:39 عصر
آخرین ارسال: zahraas
  درخواست راهنمایی gilivy71 1 293 1395/12/14 ، 09:41 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  راهنمایی درباره طراحی با SAP2000 hamid1002 0 417 1395/5/20 ، 11:53 عصر
آخرین ارسال: hamid1002
Question تفاوت نسخه های مختلف نرم افزار sap17 fateme93 5 1,843 1394/2/7 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: fateme93
Wink مشکل در نصب نرم افزار ERROR 1722 SAPv16 siamak takabi 1 2,318 1393/10/24 ، 11:18 صبح
آخرین ارسال: M-CIVIL
  درخواست آموزش نرم افزار sap2000 omid_rch 4 2,513 1392/11/6 ، 03:27 صبح
آخرین ارسال: hossein1392
  ارور در نرم افزار سپ ailll 1 1,792 1392/3/20 ، 05:51 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  خروجی از نرم افزار sap14 omid_rch 0 1,212 1391/11/8 ، 06:19 عصر
آخرین ارسال: omid_rch

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان