راهنمایی در زمینه کنترل برش پانچ زیر دیوار برشی
#1
با سلام خدمت دوستان
چگونه برش پانچ زیر دیوار برشی را کنترل کنیم؟؟؟؟
چگونه این کار را در نرم افزار انجام دهیم؟؟؟محل دیوار برشی باید معادل چی بشه؟؟؟؟تیر عمیق یا ستون و یا .... ؟؟؟؟

ممنون می شوم در این زمینه کمکم کنید.
پاسخ
#2
مراحلی که باید در نرم افزار انجام دهم به ترتیب به چه صورت است؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ
#3
(1392/6/22 ، 10:53 صبح)M-CIVIL نوشته است: با سلام خدمت دوستان
چگونه برش پانچ زیر دیوار برشی را کنترل کنیم؟؟؟؟
چگونه این کار را در نرم افزار انجام دهیم؟؟؟محل دیوار برشی باید معادل چی بشه؟؟؟؟تیر عمیق یا ستون و یا .... ؟؟؟؟

ممنون می شوم در این زمینه کمکم کنید.

به نظر من در ستونهای متصل به دیوار اصلا نیازی به کنترل برش پانچ نمی باشد . اگر شما دیگر ستونها را به خوبی کنترل کنید و مشکلی از لحاظ برش پانچ نداشته باشند مطمئنن ستونهای متصل به دیوار نیز جوابگو خواهند بود . به این دلیل که محیط برش پانچ در ستونهای متصل به دیوار عدد خیلی بزرگی است و نسبت به دیگر ستونها شاید در حدود 5 الی 10 برابر می باشد که در این شرایط ستونهای متصل به دیوار به هیچ وجه نمی توانند بحرانی باشند
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#4
ممنون از راهنمایی شما
منظورم اینه که برای کنترل برش پانچ دیوار برشی چکار کنم؟؟ مطالب زیادی خوندم ولی دقیقا به صورت یک روند خوب بیان نشده.
مثلا باجی گفته:
در برنامه Safe امکان تحلیل و طراحی انواع پی ها از جمله پی گسترده وجود دارد ، اما متاسفانه در صورت مدل کردن دیوارهای برشی در پی ، برنامه SAFE قادر به کنترل برش منگنه زیر دیوارهای برشی نیست. امکان معادل سازی دیوارهای برشی به وسیله ستون یا تیر عمیق وجود دارد. در این صورت برنامه برش منگنه را کنترل می کند.
عناصر خطی محل دیوار که از ETABS به SAFE انتقال یافته اند ، برای مدل سازی اثر وجود دیوار در پی ایجاد شده اند. برنامه ETABS یک سری تیر با مقطع عمیق (به ارتفاع دیوار و عرض آن) ایجاد کرده است که باعث سخت تر شدن پی می شود.عملکرد این تیر عمیق، که عمق آن برابر ارتفاع دیوار و عرض آن هم هم ضخامت دیوار است استفاده کنیم. همچنین برنامه ETABS عنصر خطی را به صورت تقسیم شده همانند شبکه بندی دیوار منتقل کرده است. همچنین نیروهای دیوار در محل گره های شبکه بندی دیوار منتقل شده اند.


دقیقا کنترل در برنامه چگونه باید صورت گیرد؟؟؟
پاسخ
#5
دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید.
پاسخ
#6
از دوستان کسی هست برش پانچ زیر دیوار برشی را در سیف به صورت غیر دستی انجام داده باشه؟؟؟؟
چطور این کار باید صورت گیرد؟؟؟
با ستون معادل کنیم؟؟ با تیر عمیق معادل کنیم؟؟؟
اگر دیوار برشی به شکل زیر داشتیم که در SD طراحی شده چطور کنترل کنیم؟؟؟

[تصویر:  83465497597126206377.jpg]

ممنون می شوم اگر دوستان مراحل انجام این کار را در نرم افزار بگن؟؟؟؟؟؟
پاسخ
#7
من دیوار برشی را در سیف با ستون معادل کردم و این بار برش پانچ ستون ها متصل به دیوار برشی کنترل شد.اتفاقا همین ستون ها برش پانچشان جواب نداد.

آیا میشه در نرم افزار سیف دو عنصر را یکی کرد؟؟؟ من در سیف دیوار برشی را جدا و ستون های آن را جدا ترسیم کردم ولی با توجه به اینکه در اصل این دو به هم متصل هستند می خوام بدونم چطور با هم یکی بشن؟؟؟
یا اینکه راه حلی برای ترسیم شکل بالا در سیف وجود دارد؟؟؟؟
پاسخ
#8
(1392/6/29 ، 09:32 صبح)M-CIVIL نوشته است: من دیوار برشی را در سیف با ستون معادل کردم و این بار برش پانچ ستون ها متصل به دیوار برشی کنترل شد.اتفاقا همین ستون ها برش پانچشان جواب نداد.

آیا میشه در نرم افزار سیف دو عنصر را یکی کرد؟؟؟ من در سیف دیوار برشی را جدا و ستون های آن را جدا ترسیم کردم ولی با توجه به اینکه در اصل این دو به هم متصل هستند می خوام بدونم چطور با هم یکی بشن؟؟؟
یا اینکه راه حلی برای ترسیم شکل بالا در سیف وجود دارد؟؟؟؟
سلام
در نرم افزار راهی برای کنترل برش پانچ دیوارهاوجود ندارد و بایستی بصورت دستی کنترل انجام شود.
معادل کردن دیوار با ستون به چه صورت می باشد؟ به نظر بنده معادل سازی این دو کار صحیحی نمی باشد چون اولا محیط برش بحرانی چگونه خواهد بود و ثانیا بار معادل به چه میزان خواهد بود و ثالثا در دیوارهای دارای المان مرزی این معادل سازی به چه صورت خواهد بود؟
امکان معادل سازی ای که تمام موارد بالا را رعایت کند بسیار دشوار و شاید محال باشد.
موفق باشید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#9
با تشکر از شما
بحث معادل سازی دیوار برشی با ستون یا تیر عمیق در کتاب دکتر باجی عنوان شده
من با ستون معادل کردم و ستون های متصل به دیوار برشی نسبت برش پانچشان نشان داده شد ولی خود دیوار برشی خیر.
پاسخ
#10
با سلام
روابط موردنیاز برای کنترل برش پانچ ستون ها را لطفا بیان کنید.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ترکیب بار طراحی پی و کنترل تنش eng.mousavi 1 308 1396/1/15 ، 09:47 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  اشتباه در محاسبه برش پانچ ؟ 11civil11 3 487 1395/11/24 ، 09:45 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  تاثیر دیوار برشی در Safe afshin_ipe 1 457 1395/7/16 ، 12:57 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  راهنمایی درباره مقدار ارماتور توسط برنامه safe 12 hamid1002 2 542 1395/7/3 ، 01:52 عصر
آخرین ارسال: hamid1002
  فوری - ترکیبات بارگذاری برای کنترل UPLIFT و کنترل تنش خاک پی علی بهنیا 5 3,523 1395/6/26 ، 08:13 صبح
آخرین ارسال: hamid1002
  راهنمایی نحوه کنترل پی ها و دالهای طراحی شده در سیف 12 hamid1002 2 539 1395/6/19 ، 12:03 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  برش پانچ najme90 2 673 1395/5/22 ، 07:11 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه کنترل تنش خاک زیر پی با توجه به ضریب اطمینان 2 در مبحث 7 HOMAN1974 4 846 1395/3/23 ، 04:34 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  سوال : چطور نیروی خاک رو به دیوار بدم (نحوه اعمال نیروی مثلثی ) hamidreza lord 0 415 1395/2/26 ، 05:41 عصر
آخرین ارسال: hamidreza lord
  کدام یک از حالات اکسپورت بارها جهت Safe سازه اسکلت بتنی با دیوار برشی مناسب است؟ Hooman1974 5 631 1394/9/5 ، 09:42 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان