راهنمایی در زمینه کنترل برش پانچ زیر دیوار برشی
#11
سلام
روابط در منوال سیف در قالب چند پی دی اف آورده شده
پاسخ
#12
(1392/6/31 ، 12:30 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
روابط در منوال سیف در قالب چند پی دی اف آورده شده

با تشکر از شما
روابط بیان شده برحسب چه واحدی هستند؟؟؟
چگونه به kg-cm تبدیل بشه؟؟؟
پاسخ
#13
فرمولها بر اساس واحدیه که شما برای نیروها به کار برده میشه
فقط برای مقاومت برشی بتن باید روابط با واحد یکسان استفاده بشه
پاسخ
#14
با سلام
من برای کنترل برش پانچ ستون بدین صورت عمل کردم. لطفا نظرتان را اعلام بفرمایید.

دریافت داده ها از سیف
با توجه به اطلاعات نرم افزار SAFE برش پانچ را کنترل می کنیم. برای این منظور:
روی ستون مورد نظر کلیک می کنیم.
بارهای وارده را برداشت می کنیم. (ستون 50*60)
Pu=1.2PDL+PLL+1.4PE
Mu=1.2MDL+MLL+1.4ME

PDL=119124.3
PLL=13665.67
PE=48522
Pu=1.2×119124.3+13665.67+1.4×48522=224545.63
برای زلزله بحرانی ترین حالت را در نظر گرفته ام. در تصاویر زیر نحوه برداشت مقادیر را عنوان کرده ام.
[تصویر:  20207544241353722806.jpg]
[تصویر:  53221664291603886950.jpg]

حال برای لنگرهای وارد بر ستون

برای زلزله جهت X
MDL=621.3
MLL=9.98
ME=4258
Mux=1.2×621.3+9.98+1.4×4258=6716.74
[تصویر:  53254256117277348811.jpg]
[تصویر:  12949463238401690522.jpg]

برای زلزله جهت Y
MDL=1547.4
MLL=279.6
ME=23860.6
Muy=1.2×1547.4+279.6+1.4×23860.6=35541.32
[تصویر:  28674890123721412243.jpg]
[تصویر:  80233423004798656688.jpg]
پاسخ
#15
شروع به محاسبات دستی
[تصویر:  34726821394808734761.jpg]
[تصویر:  92594846379712329900.jpg]
[تصویر:  21788971103584516379.jpg]
[تصویر:  96773974189730753225.jpg]
پاسخ
#16
آیا کنترل مناسب است؟؟
روابط ممان اینرسی صحیح هستند؟؟؟چون من جایی ندیدم برای کنترل دو ممان جهت x و y را در نظر بگیرند
پاسخ
#17
پی من گسترده است و ستون با لبه ها به اندازه 1 متر فاصله دارد. به همین دلیل آن را میانی در نظر گرفتم.
پاسخ
#18
برای کنترل برش پانچ دیوار برشی داده ها را از سیف بخوانم یا ایتبس؟؟؟
چون داده ها با هم یکی نیستند و اندازه بارها در سیف کمتر هستند.
پاسخ
#19
(1392/7/3 ، 01:55 عصر)M-CIVIL نوشته است: برای کنترل برش پانچ دیوار برشی داده ها را از سیف بخوانم یا ایتبس؟؟؟
چون داده ها با هم یکی نیستند و اندازه بارها در سیف کمتر هستند.

سلام
نتایج سیف بعد از تحلیل برای محاسبات به کار برده میشود
علت وجود خاک با سختی فشاری هستش که توی تحلیل باعث تغییر در نیروها میشه
پاسخ
#20
(1392/7/3 ، 02:19 عصر)حمید فلاح منش نوشته است:
(1392/7/3 ، 01:55 عصر)M-CIVIL نوشته است: برای کنترل برش پانچ دیوار برشی داده ها را از سیف بخوانم یا ایتبس؟؟؟
چون داده ها با هم یکی نیستند و اندازه بارها در سیف کمتر هستند.

سلام
نتایج سیف بعد از تحلیل برای محاسبات به کار برده میشود
علت وجود خاک با سختی فشاری هستش که توی تحلیل باعث تغییر در نیروها میشه

با تشکر از شما
کنترلی که انجام داده ام مناسب است؟؟
در مورد دیوار برشی در سیف نیروی گره های دیوار برشی با نیروی ستون های آن با هم متفاوت است.
حال برای کنترل دیوار برشی چگونه عمل کنیم؟؟؟؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کنترل برش پانچ دیوار برشی در نرم افزار سیف 12 AISC 0 12 دیروز، 10:40 عصر
آخرین ارسال: AISC
  ترکیب بار طراحی پی و کنترل تنش eng.mousavi 1 339 1396/1/15 ، 09:47 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  اشتباه در محاسبه برش پانچ ؟ 11civil11 3 512 1395/11/24 ، 09:45 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  تاثیر دیوار برشی در Safe afshin_ipe 1 491 1395/7/16 ، 12:57 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  راهنمایی درباره مقدار ارماتور توسط برنامه safe 12 hamid1002 2 586 1395/7/3 ، 01:52 عصر
آخرین ارسال: hamid1002
  فوری - ترکیبات بارگذاری برای کنترل UPLIFT و کنترل تنش خاک پی علی بهنیا 5 3,626 1395/6/26 ، 08:13 صبح
آخرین ارسال: hamid1002
  راهنمایی نحوه کنترل پی ها و دالهای طراحی شده در سیف 12 hamid1002 2 578 1395/6/19 ، 12:03 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  برش پانچ najme90 2 713 1395/5/22 ، 07:11 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه کنترل تنش خاک زیر پی با توجه به ضریب اطمینان 2 در مبحث 7 HOMAN1974 4 899 1395/3/23 ، 04:34 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  سوال : چطور نیروی خاک رو به دیوار بدم (نحوه اعمال نیروی مثلثی ) hamidreza lord 0 438 1395/2/26 ، 05:41 عصر
آخرین ارسال: hamidreza lord

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان