#21
(1392/7/3 ، 01:30 عصر)M-CIVIL نوشته است: آیا کنترل مناسب است؟؟
روابط ممان اینرسی صحیح هستند؟؟؟چون من جایی ندیدم برای کنترل دو ممان جهت x و y را در نظر بگیرند
سلام
چند ایراد بنده در محاسبات شما ملاحظه کردم:
1- در محاسبه ضریب لنگر نامتعادل هر جهت باید بعد جهت مخالف تقسیم بر بعد همراستا شود و در رابطه قرار داده شود که شما از یک مقدار استفاده کرده اید یعنی میزان γ_f که محاسبه کرده اید برای جهت y می باشد و برای جهت x را باید 143/153 کرده و در رابطه قرار دهید (این فرض وقتی صحیح است که b1 همراستا با x باشد یعنی b1=bx)
2-ممان اینرسی که در کتاب مستوفی نژاد محاسبه شده علامت آن طوری قرارداده شده که منظور ممان اینرسی حول محور مثلا x نیست بلکه در راستای x می باشد و در محاسبات باید به این فرض آگاه بود و c متناسب با آن را بکار برد.البته در روابط ممان اینرسی مستوفی میزان ممان اینرسی بر میزان c مورد نظر تقسیم شده و دیگر نیازی نیست در روابط استفاده شود.پس شما دقیقا از آن روابط استفاده بفرمایید.
3- در روابط مستوفی وقتی لنگر جهت x در روابط قرار داده می شود باید ممان اینرسی حول محور x در روابط استفاده شود و نه در جهت x. پس این موضوع را نیز در رابطه اصلاح فرمایید.
بقیه پارامترها بنظر صحیح می باشند.
فقط نکته ای را اشاره کنم و ان اینکه میزان نیرویی که برنامه safe از آن در محاسبات استفاده می کند ممکن است از مقادیری که شما استفاده کرده اید کمی کمتر باشد و آن نیز به این دلیل می باشد که برنامه میزان کاهش نیرو را به جهت عکس العمل مخالف خاک زیر پی در محاسبات دخیل می کند که صحیح تر می باشد.
موفق باشید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#22
با سلام و تشکر فراوان از راهنمایی خوب مهندس پناهی
از راهنمایی خوب شما در مورد γf تشکر می کنم. این مورد را اصلاح کردم.
1- در مورد روابط ممان اینرسی که در کتاب مستوفی ذکر شده برای هر نوع قرار گیری ستون فقط یک نسبت j به c عنوان شده.آیا این برای هر دو راستا است؟؟؟فرقی نمی کند که جهت x باشد یا جهت y ؟؟؟
2-شما فرمودید که { در روابط مستوفی وقتی لنگر جهت x در روابط قرار داده می شود باید ممان اینرسی حول محور x در روابط استفاده شود و نه در جهت x. }
من در کتاب مستوفی فصل 14 صفحه 395 را مطالعه کردم این رابطه بیان شده است:
VPmax=Vu/(b0×d)±(γv Mux)/(Jcx/cy)±(γv Muy)/(Jcy/cx)
بعد دقیقا گفته که: دراین رابطه Mux و Muy به ترتیب لنگرهای نامتعادل در اتصال حول محورهای x و y ، و Jcx و Jcy به ترتیب ممان اینرسی حول محور x و y است.
3- برای بحث ستون های کناری با توجه به اینکه دو رابطه عنوان شده فکر می کنم می توان با تغییر b1 و b2 یک رابطه برای هر دو در نظر گرفت.درسته؟؟؟؟

[تصویر:  89220685465901877731.jpg]
پاسخ
#23
(1392/7/7 ، 11:16 صبح)M-CIVIL نوشته است: با سلام و تشکر فراوان از راهنمایی خوب مهندس پناهی
از راهنمایی خوب شما در مورد γf تشکر می کنم. این مورد را اصلاح کردم.
1- در مورد روابط ممان اینرسی که در کتاب مستوفی ذکر شده برای هر نوع قرار گیری ستون فقط یک نسبت j به c عنوان شده.آیا این برای هر دو راستا است؟؟؟فرقی نمی کند که جهت x باشد یا جهت y ؟؟؟
2-شما فرمودید که { در روابط مستوفی وقتی لنگر جهت x در روابط قرار داده می شود باید ممان اینرسی حول محور x در روابط استفاده شود و نه در جهت x. }
من در کتاب مستوفی فصل 14 صفحه 395 را مطالعه کردم این رابطه بیان شده است:
VPmax=Vu/(b0×d)±(γv Mux)/(Jcx/cy)±(γv Muy)/(Jcy/cx)
بعد دقیقا گفته که: دراین رابطه Mux و Muy به ترتیب لنگرهای نامتعادل در اتصال حول محورهای x و y ، و Jcx و Jcy به ترتیب ممان اینرسی حول محور x و y است.
3- برای بحث ستون های کناری با توجه به اینکه دو رابطه عنوان شده فکر می کنم می توان با تغییر b1 و b2 یک رابطه برای هر دو در نظر گرفت.درسته؟؟؟؟
سلام
بنده یک برنامه ای در دست تهیه برای برش پانچ دارم. یک تکه از کد آن را پیوست میکنم. از محاسبات آن می توانید کمک بگیرید. روی عکس توضیحات به قدر کاقی داده شده است. هر جا نامفهوم بود سوال شود. این روابط برای وقتی است که ستون در حالت میانی باشد.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال : چطور نیروی خاک رو به دیوار بدم (نحوه اعمال نیروی مثلثی ) hamidreza lord 1 735 1396/8/27 ، 12:21 عصر
آخرین ارسال: ali agahimand
  کنترل برش پانچ دیوار برشی در نرم افزار سیف 12 AISC 0 240 1396/8/1 ، 10:40 عصر
آخرین ارسال: AISC
  ترکیب بار طراحی پی و کنترل تنش eng.mousavi 1 605 1396/1/15 ، 09:47 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  اشتباه در محاسبه برش پانچ ؟ 11civil11 3 756 1395/11/24 ، 09:45 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  تاثیر دیوار برشی در Safe afshin_ipe 1 740 1395/7/16 ، 12:57 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  راهنمایی درباره مقدار ارماتور توسط برنامه safe 12 hamid1002 2 932 1395/7/3 ، 01:52 عصر
آخرین ارسال: hamid1002
  فوری - ترکیبات بارگذاری برای کنترل UPLIFT و کنترل تنش خاک پی علی بهنیا 5 4,411 1395/6/26 ، 08:13 صبح
آخرین ارسال: hamid1002
  راهنمایی نحوه کنترل پی ها و دالهای طراحی شده در سیف 12 hamid1002 2 839 1395/6/19 ، 12:03 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  برش پانچ najme90 2 935 1395/5/22 ، 07:11 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  نحوه کنترل تنش خاک زیر پی با توجه به ضریب اطمینان 2 در مبحث 7 HOMAN1974 4 1,386 1395/3/23 ، 04:34 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان