امتیاز موضوع:
  • 37 رأی - میانگین امتیازات: 3.38
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راهنمایی در طراحی اتصال تیر به تیر در قسمت طره
#1
ا سلام خدمت دوستان گرامی

طراحی اتصال تیر به تیر در قسمت طره باید چگون باشد ؟ با نبش جان تک ؟

یا با جوش نفوذی ؟ در صورتی که با جوش نفوذی هست طول جوش ان چگونه محاسبه می

شود ایا باید هم در بال تیر و هم در جان تیر جوش شود

شکل زیر را ملاحطه بفرمایید

لطفا راهنمایی کنید

با سپاس فراوان


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
سلام
این اتصال 1 اتصال مفصلی ساده هست
که به نظر من بهترین اتصال ، اتصال نبشی جان در 2 طرف هست
پاسخ
#3
به طور کلی توصیه می شود که در این گونه اتصالات از ایجاد صلبیت پرهیز شود. در این مثال اگر اتصال IPE27 به IPE14 گیردار شود، علاوه بر نیروی قائم وارد به IPE14 یک لنگر پیچشی نیز به این تیر منتقل می شود.
در بحث اتصال نیز اگر از لحاظ اجرایی بتوان 2 عدد نبشی جان جوش شود که بهتر است وگرنه یک عدد نبشی جان در سمت داخل کفایت می کند.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#4
به نظر من استفاده از اتصال خورجینی راه حل خوبیه.به این صورت که تیرهای کنسول از کنار ستون عبور داده میشن و در محل اتصال از نبشی نشیمن استفاده میشه.مثلا عکس زیر این اتصال رو نشون میده.
راستی ببخشید یه کمی شلوغ کشیدمش.
موفق باشی مهندس


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال در مورد طراحی ورقهای پیوستگی برای ستون های باکس sd70 0 192 1397/9/21 ، 10:54 صبح
آخرین ارسال: sd70
  نیروی طراحی کف ستون (F1 F2 F3) pouya70 0 166 1397/7/15 ، 08:22 عصر
آخرین ارسال: pouya70
  طراحی تیر فولادی آی شکل که فقط از بال فشاری از دو طرف جوش شده fardinf 1 584 1396/11/16 ، 04:45 عصر
آخرین ارسال: fardinf
  ابهام در مورد اتصال RBS Nfs 1 492 1396/4/15 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: az1350
  اتصال وصله ستون shantash 1 675 1396/2/27 ، 07:16 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد m_dey 15 7,230 1396/2/19 ، 10:41 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  طراحی مهاربند سازه صنعتی vhdmzh 4 981 1395/7/29 ، 12:43 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟ multitask 19 10,952 1395/4/19 ، 01:10 عصر
آخرین ارسال: ساده دل
  کمک برای طراحی اتصالات خمشی ویژه سازه فولادی abs civil 1 1,037 1395/1/7 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: abs civil
  طراحی اعضا و اتصالات مهاربندهای جانبی به روش حدی hamidreza4822 7 1,656 1394/12/6 ، 10:26 عصر