ارسالها: 63
موضوعها: 20
تاریخ عضویت: ارد 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
با سلام خدمت دوستان گرامی
در سوله با توجه به غیرمنشوری بودن مقطع ستون ما دو تا اساس مقطع داریم
برای استفاده از فرمول 0.66Fy.Sx من باید میانگینی از دو Sx رو قرار بدهم یا هر دو Sx رو با هم جمع کنم
لطفا راهنمایی کنید با سپاس فراوان
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
سلام
باید در مقطع بحرانی چک بشه که مقطع بحرانی همون راس اتصال رفتر به ستونه
ارسالها: 63
موضوعها: 20
تاریخ عضویت: ارد 1391
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
سلام خیلی ممنون از راهنمایی تون
برای طراحی اتصال می خوام از این فرمول استفاده کنم
بنابراین از اساس مقطع فوقانی ستون برای طراحی اتصال سوله استفاده می کنم
ایا درست متوجه شده ام ؟؟؟
با سپاس
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
خواهش میکنم
برای طراحی اتصال شما با توجه به لنگر موجود اتصالو طراحی کنید
لنگر موجود هم باتوجه به اینکه همیشه باد بحرانی تر هستش
باید بر اساس خمش ایجاد شده تحت ترکیب بار باد محاسبه بشه
و مثل زلزله بر اساس ظرفیت خمشی مقطع طراحی نمیشه
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
بهترین روشی که من خودم هم استفاده میکنم اینکه 1 ترکیب بار پوش درست میکنم که توش همه ی ترکیبات بار طراحی
قرار میگیره و با استفاده از نمودارهای لنگر خمشی و برش تیر تحت ترکیب بار پوش...نیروهای طراحیو استخراج میکنم
با استفاده از خروجی های گرافی
ارسالها: 413
موضوعها: 31
تاریخ عضویت: ارد 1392
اعتبار:
13
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
استفاده از ترکیب پوش باعث غیر اقتصادی شدن طرح خواهد شد.
بایستی بحرانی ترین ترکیب استخراج شود.
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
خیر
در این مورد با شما موافق نیستم
چراکه لنگر ماکسیمم که باید در طراحی منظور بشه که بهترین گزینه استفاده از پوش هست
و اینکه برش در نتایج تاثیر آنچنانی نمیذاره و ممکنه مقدار خیلی کمی تنش کششیو تحت تاثیر بذاره
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 9 بار در 3 ارسال
بله
دقیقا همینطوره فقط ترکیب بارهای طراحی که خودتون معرفی میکنید قرار بدید داخلش
موفق باشید