امتیاز موضوع:
  • 17 رأی - میانگین امتیازات: 3.24
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راهنمایی در نحوه ی پر کردن پنجره Fram Distributed Loads در ایتبس
#11
سلام
همانگونه که خدمت شما عرض کردم بارگذاری پله شما اشتباهه شما در ترسیم پلاتتون اصلا تیر پاگرد را رسم نکردید
به خاطر پلان نامنظمتون حتما باید از تحلیل دینامیکی استفاده کنید
به علت داشتن کنسول باید نیروی قائم زلزله تعریف گردد
در ترکیبات بارگذاریتون حتما باید اثر مولفه قائم زلزله و حالت 30-100در نظر گرفته گردد

نیروهای زلزله باید بادرنظر گرفتن برون محوری اتفاقی هم معرفی گردد
مقاطع پیشنهادی شما برای تیرها بسیار بزرگ و غیر اقتصادی هستند
در تعریف مقاطع باید ضرایب ترک خوردگی تیر و ستون لحاظ گردد

آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#12
در ترکیبات بارگذاریتون حتما باید اثر مولفه قائم زلزله و حالت 30-100در نظر گرفته گرددد
دقیقا این مولفه چیه میشه یه مثال عددی بگین؟
وحالت 30الی 100 اصلا چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ
#13
در این مورد در سایت توضیحات زیادی داده شده است وبا مطالعه آیین نامه 2800 با این موارد آشنا خواهی شد
ولی من باز به طور خلاصه در زیر عنوان میکنم
در ساختمان های نامنظم در پلان و کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم بار بر جانبی قرار دارند اعمال نیروی زلزله باید با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر در عضو ایجاد میکند انتخاب گردد به همین منظور برای محاسبه بیشترین اثر زلزله 100 درصد نیروی زلزله هر امتداد با 30درصد نیروی زلزله در امتداد عمود برآن ترکیب می گردد
که در این مورد دو تا نکته باید توجه گردد
-در نظر گرفتن خروج از مرکزیت اتفاقی برای نیروهای زلزله ای که در امتداد 30درصد اعمال می گردد الزامی نیست
-در صورتی که بار محوری ناشی از اثر زلزله در ستون در هردو امتداد مورد نظر کمتر از 20درصد بار محوری مجاز ستون باشد به کار گیری ترکیب بار فوق الزامی نمی باشد
نیروی قائم زلزله هم همراه با نیروهای افقی باید در ترکیبات زیر به کار برده شوند
-100درصد نیروی زلزله در هر امتداد افقی با 30درصد نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن و30درصد نیروی زلزله در امتداد قائم
-100درصد نیروی زلزله در امتداد قائم با 30درصد نیروی زلزله در هریک ازامتداد دو امتداد افقی عمود بر هم
در نظر گرفتن خروج از مرکزیت اتفاقی برای نیروهای زلزله ای که در امتداد 30درصد اعمال می گردد الزامی نیست
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#14
شکل صحیح پله به شکل زیر خواهد بود و بار ها بر قسمتهایی که نشان داده شده است وارد می گردد
بار وارد بر تیر پاگرد پله به صورت گسترده خطی و بار وارد بر ستون ها به صورت متمرکز
[تصویر:  uju4wm4z0lc4en6afrlf.png]
آموزش وریفای کردن مقالات با آباکوس
تدریس تخصصی آباکوس،اپنسیس،پرفورم ،ایتبس،سپ
بهسازی لرزه ای سازه ها
پاسخ
#15
روش بارگذاری که شما میگین معقول تره من اگه تیر سمت چپ رو نذاشته بودم برااین بود که دوتا تیر بالا وپایین بارو تحمل کنن ولی این روش به نظرم جالبتره .ممنون از راهنماییتون
فقط دراینصورت بارگذاری هم تغییرمیکنه درروش قبلی باررو در طول راه پله ضرب وسپس تقسیم بردو میکردم وبه دوتا تیربالا وپایین پخش میکردم درحالتی ک شما گفتین پخش بار چطوریه.من پله هام به این صورته


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#16
دوستان دیگر اگه میدونید جوابش چیه لطفا راهنمایی کنید من فرصتم خیلی کمه.ممنون
پاسخ
#17
(1393/2/19 ، 06:45 عصر)سپیده22 نوشته است:
دوستان دیگر اگه میدونید جوابش چیه لطفا راهنمایی کنید من فرصتم خیلی کمه.ممنون

سلام
اگه میشه سوالتون رو واضح تر بپرسین
متوجه منظورتون نمیشم
اگه سوال 2 پست قبل بود که مهندس نقیبی جواب دادن
پاسخ
#18
بله خیلی ممنون از پاسخ مهندس نقیبی....ولی من سوالم اینجاست که حالاکه قراره به این نحوبارها وارد شن چطوری بارگذاریکنیم به عبارتی مقدارباروارد بردوتا ستون واون تیرکناری که مهندس نقیبی اشاره کردن چی میشه؟درواقع این مقادیر چطوری محاسبه میشه؟
ویه سوال دیگه کنارش اینه که اگه بخوام مثل همون شکلی که بالا پیوست شده بارپله رو بین دوتا تیر بالا وپایین پخش کنم مشکلی وجود داره...خوب دراین حالت بلدم چطوری دوتا تیررو باربدم ولی حالتی که مهندس نقیبی فرمودند رو بلد نیستم
پاسخ
#19
ب*****

روشی که خود شما محاسبه کردید صحیح است و قابل کاربرد است در واقع در صورت مدل شدن تیر میان طبقه مقدار بار کل اعم از مرده وزنده راه پله را ضربدر طول پله می نمایید و تقسیم بر دو می کنید حال این بار را به صورت گسترده به تیر پاگرد طبقه و تیر نمی طبقه اعمال می کنید .

برای اعمال بار به صورت متمرکز به ستونها از قسمت ...Assign/Joint/Point Loads/Forces اعمال می کنید .

پاینده باشید
پاسخ
#20
سلام

اگه میخوای به روش آقای نقیبی بار رو بدی باید مقادیر بار مرده که بر واحد کیلوگرم بر متر مربع هست رو در مساحت اتاق پله ضرب کنی و سپس مقدار یک چهارم این بار رو به ستون بالا و یک چهارم دیگر رو به ستون پایین بدی (واحد این بارها بر حسب کیلوگرم است) و حالا یک دوم بار مانده رو بر طول تیر سمت چپ تقسیم کن و به صورت گسترده به اون تیر بده
میتونی به روش خودت عمل کنی و به صورت گسترده به تیرهای بالا و پایین بدی (این روش رو به صورت فایل pdf درست کرده و در همون تایپیک واستون گذاشتم، مگه ندیدین؟؟)
لزومی نداره که توو ایتبس به صورت مورب رسم کنید. (البته اگه بخوای دقیقتر کار کنی میتونی برای پاگرد یک دال ترسیم کنی و بار مربوطه رو بدی بار دیگر مساحت باقیمانده اتاق پله رو محاسبه کنی و اثرات مورب بودن رو در نظر بگیری و در انتها تیر سمت چپ رو به صورت مستقیم ترسیم کنی و بار رو بهش بدی
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  جمع بندی مشکل ایتبس sajjadsabouri 0 5 3 ساعت پیش
آخرین ارسال: sajjadsabouri
  برداشت وزن در ایتبس برای محاسبات جدید زلزله matin2h 5 2,559 1396/2/6 ، 05:01 عصر
آخرین ارسال: میترام
  Etabs 2016 خطا در چک کردن مدل mozhi1990 1 35 1396/1/25 ، 12:30 صبح
آخرین ارسال: mozhi1990
  فراخوانی مقاطع در ایتبس 2013 reza_mj63 8 2,333 1396/1/19 ، 07:43 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  مشکل اساسی با ایتبس Mhoseinm 0 85 1396/1/10 ، 04:55 عصر
آخرین ارسال: Mhoseinm
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 430 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 0 156 1395/12/2 ، 09:48 عصر
آخرین ارسال: narjes90
  نصب ایتبس 9.7.4 در ویندوز 10 hajix8867 0 151 1395/11/28 ، 04:44 عصر