امتیاز موضوع:
  • 11 رأی - میانگین امتیازات: 3.36
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راهکار جواب ندادن تحلیل پی
#1
دوستان این نتیجه تحلیل یک پی گسترده هستش . همونطور که مشخصه خطای موجود بزرگتر از خطای مجازه .
1- دلیلش چیه ؟
2- چطور این خطا برطرف میشه ؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
سلام
تعداد تکرار عملیات همگرایی باید افزایش پیدا کند
شما تعدادو برابر 10 گذاشتید که کافی نیست
analyze>set options
maximum number of iterations = 25
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آیا امکان استفاده از نتایج تحلیل طیفی در Safe 14 وجود دارد؟ HOMAN1974 4 559 1395/2/12 ، 06:16 عصر
آخرین ارسال: HOMAN1974
  چگونگی تحلیل فنداسیون سازه ای که به صورت دینامیکی تحلیل شده است؟ Hooman1974 4 618 1394/9/5 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: Hooman1974
  چند سوال مبتدی از سیف 8 تحلیل پی گسترده kamalkaramzadeh 2 687 1394/6/18 ، 10:25 عصر
آخرین ارسال: kamalkaramzadeh
  ایمپورت کردن نیروهای آخرین گام تحلیل پوش اور از Etabs به Safe ؟ kharpa 0 887 1393/12/22 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: kharpa
  جواب ندادن فشار خاک در پی گسترده hhn1370 15 3,401 1393/5/26 ، 08:32 عصر
آخرین ارسال: صفرکیلومتر
  مشکل جواب ندادن پی و محدود بودن ابعاد فضا برای اجرای پی hhn1370 3 1,145 1393/5/24 ، 08:04 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آیا در سیف 8 تحلیل دینامیکی امکان داره؟ m-gh 5 2,245 1393/5/23 ، 01:59 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  مشکل در تحلیل پی valencia 27 6,263 1393/3/13 ، 01:29 صبح
آخرین ارسال: valencia
  مشکل در تحلیل دستی و ایتبس hojat70 0 735 1392/10/26 ، 12:51 صبح
آخرین ارسال: hojat70
  چند سوال در مورد تحلیل و کنترل پی miljn69 1 1,211 1392/5/14 ، 03:56 عصر
آخرین ارسال: admin

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان