راهکار پیغامLb/rb<0.17*E/Fy در ایتبس چه میباشد؟
#1
ب*****
در طراحی اسکلت فلزی با ایتبس با پیغامLb/rb<0.17*E/Fy مواجه شدم و تیرها قرمز شده اند در صورتیکه با معرفی مقطع بالاتر تیر به رنگ آبی درمی اید.وضعیت تیرچه ها به موازات این تیرها میباشدوسقف از نوع تیرچه بلوک است.لطفا در این مورد راهنمایی فرمائید.باتشکر
پاسخ
#2
ب*****

تاپیک زیر را مشاهده فرمایید . ( ارسال شماره ۱۵ )

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-سوالی...hlight=Ltb
پاسخ
#3
با سلام و تشکر
آقای مهندس بابایی
در توضیحات آمده با فرض مهار جانبی LTB به آن عدد کوچکی نسبت دهیم اما در ادامه در قسمت
Unbraced Lenght Ratio(Minor)
گفته شده باید عدد کوچکی اختصاص دهیم.سوال اینجاست که آیا به دو گزینه عدد کوچک باید تخصیص داده شود؟
پاسخ
#4
گزینه دیگر منظور شما چه می باشد ؟
پاسخ
#5
آقای مهندس بابایی
در قسمتی آمده

Unbraced Lenght Ratio(LTB)
به آن عدد کوچکی نسبت دهیم اما در ادامه به گزینه

Unbraced Lenght Ratio(Minor)
اشاره شده باید عدد کوچکی اختصاص دهیم.
ابهام اینجاست که آیا به دو گزینه عدد کوچک باید تخصیص داده شود؟ح
پاسخ
#6
آقای مهندس
در ابتدا آمده با فرض مهار جانبی تیرLTB عدد کوچکی اختصاص میدهیم باتوجه به اینکه جهت تیرچه بلوک به موازات این تیرها میباشد آیا این تیرها مهار جانبی کافی دارند و در غیر اینصورت راهکار چه میباشد؟
لطفا در خصوص سوال قبلی نیز راهنمایی فرمایید
پاسخ
#7
(1394/11/23 ، 10:28 عصر)HOMAN1974 نوشته است: آقای مهندس بابایی
در قسمتی آمده

Unbraced Lenght Ratio(LTB)
به آن عدد کوچکی نسبت دهیم اما در ادامه به گزینه

Unbraced Lenght Ratio(Minor)
اشاره شده باید عدد کوچکی اختصاص دهیم.
ابهام اینجاست که آیا به دو گزینه عدد کوچک باید تخصیص داده شود؟ح

گزینه دوم صحیح است در این قسمت باید تنظیم شود .
پاسخ
#8
(1394/11/23 ، 11:53 عصر)HOMAN1974 نوشته است: آقای مهندس
در ابتدا آمده با فرض مهار جانبی تیرLTB عدد کوچکی اختصاص میدهیم باتوجه به اینکه جهت تیرچه بلوک به موازات این تیرها میباشد آیا این تیرها مهار جانبی کافی دارند و در غیر اینصورت راهکار چه میباشد؟
لطفا در خصوص سوال قبلی نیز راهنمایی فرمایید

توضیحات تاپیک زیر را مشاهده فرمایید.

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-نحوه-...مهار+جانبی
پاسخ
#9
با تشکر
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کنترل در ایتبس faromi 9 2,247 1396/10/9 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  چگونگی معرفی آسانسور در ایتبس ؟ ابرسازه 2 895 1396/10/9 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
Wink ایمپورت کردن مقاطع به داخل ایتبس..فوری.فوری omran.tarbiyat 1 146 1396/9/6 ، 07:27 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل رو ارور o/s در ایتبس طظزظیر 16 7,098 1396/7/5 ، 06:13 عصر
آخرین ارسال: saeidfozhan
Wink چگونگی مدلسازی سقف های پیشتنیده در ایتبس m.salehi 1 166 1396/6/20 ، 10:22 صبح
آخرین ارسال: m.salehi
  درخواست کرک جدید ایتبس 15 و سیف 14 hajix8867 2 172 1396/6/10 ، 09:11 صبح
آخرین ارسال: behzad.g
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 133 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  مدل کردن اتاق آسانسور در ایتبس sasan.ce 1 437 1396/4/2 ، 08:44 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 4 2,599 1396/3/14 ، 02:47 عصر
آخرین ارسال: mhncivil
  مشکل اساسی با ایتبس Mhoseinm 1 446 1396/3/11 ، 06:51 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان