امتیاز موضوع:
  • 19 رأی - میانگین امتیازات: 2.58
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رفع ابهام بند 3-3-2(ضریب نامعینی سازه) آیین نامه 2800
#1
با سلام
تصویر زیر مربوط به بند 3-3-2-2 از آیین نامه 2800 ویرایش چهارم هست،که چند سوال در این بند موجود هست.امیدوارم همه کمک کنند،تا رفع ابهام صورت گیرد.
منظور از جمله ای که زیر آنها خط کشیده شده چیست؟
ممنون و سپاسگزارم.../

[تصویر:  l2xg22rl0jj4yvkjz2.jpg]

[تصویر:  q1kaqn743eon0gf05pi3.jpg]


از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#2
با سلام
در دیوار برشی:
تعداد دهانه= (ارتفاع دیوار) / (طول دیوار)
تعداد دهانه ها بزرگتر از 2 باید باشه
در غیر اینصورت طول دیوار برشی رو زیاد میکنیم
پاسخ
#3
سلام
از دوستان کسی نظر دیگه ای نداره؟
خصوصاً عکس دوم.
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#4
(1394/3/23 ، 10:08 صبح)mhmmd_sharif نوشته است: با سلام
در دیوار برشی:
تعداد دهانه= (ارتفاع دیوار) / (طول دیوار)
تعداد دهانه ها بزرگتر از 2 باید باشه
در غیر اینصورت طول دیوار برشی رو زیاد میکنیم
منظور از تعداد دهانه همان تعداد مش داخل ديوار برشي هست؟

پاسخ
#5
(1394/3/25 ، 03:52 عصر)sogand نوشته است:
(1394/3/23 ، 10:08 صبح)mhmmd_sharif نوشته است: با سلام
در دیوار برشی:
تعداد دهانه= (ارتفاع دیوار) / (طول دیوار)
تعداد دهانه ها بزرگتر از 2 باید باشه
در غیر اینصورت طول دیوار برشی رو زیاد میکنیم
منظور از تعداد دهانه همان تعداد مش داخل ديوار برشي هست؟

سلام
خیر
یه سر به لینک زیر بزنید:

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...9%86%DB%8C
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#6
با سلام.
سوال بسیار خوبی پرسیدید.بند جدیدی هست و جای سوال زیاد دارد.
1-تعداد دهانه ها همانطور که گفته شده از تقسیم طول دیوار بر ارتفاع آن بدست
می آید. این قسمت به این دلیل گفته شده است که بر خلاف بادبند که همیشه بین
دو ستون اجرا می شود ،ممکن است دیوار برشی بین دو ستون اجرا نشود ،
برای همین تعداد دهانه ها تابعی از نسبت طول به ارتفاع دیوار می باشد.
[تصویر:  fe0lqalviix1z4q6iig0.png]
[تصویر:  b8o7wzvk7gorbe5ypx.jpg]
2-مفهوم این جدول این است :
برای مثال قسمت قاب خمشی را توضیح می دهم :
می توانیم لنگر های دو انتهای تیر را حذف کنیم ،به شرط اینکه آزاد سازی این
لنگر ها باعث از بین رفتن بیشتر از 33 درصد مقاومت جانبی طبقه نگردد ،
و البته باعث نامنظمی شدید پیچشی در پلان نشود.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#7
سلام
ممنون مهندس میبدی

1- یعنی این امکان هست که دیوار برشی بین دو ستون قرار نگیره؟ (اگه بند آیین نامه هست لطفاً راهنمایی بفرمائید)
2- در مورد روابط دیوار برشی منظور این هست که نسبت طول(مجموع دیوارها) به ارتفاع،بزرگتر مساوی دو باشد؟
گفتم مجموع منظورم این هست که ممکنه در یک طبقه دو دیوار برشی به طول 4 و 7 متر داشته باشیم و ارتفاع هم 3 متر باشد، محاسبات اینجوری میشه؟
3/(4+7)؟
ممنون و سپاسگذارم.../

از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers

پاسخ
#8
در خصوص سوال آخر مهندس خیرالهی
اگر سازه شما مشمول بند الف 3-3-2-2 باشد آنوقت باید ببینید که این دو تا دیوار برشی که گفتیددر یک سمت مرکز جرم قرار دارند یا نه؟اگر در یک سمت باشند نامعینی برابر 1 را تامین نمیکنند وباید زلزله اون جهت رو در 1.2 ضرب کنید . اگر در دیوار ها در دو طرف مرکز جرم باشند 7/3 ok است ولی 4/3 میشود 1.33 دهانه که از2 دهانه کمتر است باز هم شرایط این بند تامین نمیشود .لازم به ذکر است که این کنترل رو برای تمام طبقات مشمول و برای هر دو جهت سراسری پلان مجزا می بایست انجام دهید.
پاسخ
#9
(1394/3/25 ، 08:29 عصر)siamak_meybodi نوشته است: با سلام.
1- [تصویر:  fe0lqalviix1z4q6iig0.png]
(1394/3/25 ، 08:29 عصر)siamak_meybodi نوشته است: [تصویر:  b8o7wzvk7gorbe5ypx.jpg]
مهدس شكل دوم غير عادي نيسنت؟مگه ميشه ستونها را داخل ديوار برشي درآورد؟در كدام مرجع اين مطلب ذكر شده؟


پاسخ
#10
با سلام.
با تشکر از جناب مهندس MSH بابت پاسخگویی خوبشان.اگر وقت شد با مثالی همراه با دیوار برشی
در این زمینه توضیح خواهم داد.
جناب مهندس چیل آبادی عزیز ،غیر عادی نیست.
برای اینکه در پلان سازه ،در بعضی از سازه ها فاصله ی مرکز جرم و مرکز سختی را تنظیم کنند
تا پیچش در پلان کاهش یابد امتداد دیوار برشی ها را از کنار ستونها بیشتر می کنند.
می دانیم سیستم های باربر جانبی باید با دیافراگم کف درگیر باشند.
دیوار برشی توسط میلگردهایی به سقف متصل می شود ،اگر این اتصال قطع می شد
مشکل بوجود می آمد اما در حد 50 سانتی متر فاصله از ستون احتمالا مشکلی را بوجود نخواهد آورد.
من از چند استاد این سوال را کرده بودم ،پاسخهایشان تقریبا با هم یکی بود.
منبع خاصی برای موضوع فوق ندارم.
اما به دنبال آن هستم چون موضوع بسیار جالبی هست.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نحوه محاسبه وزن موثر لرزه ای سازه + یک مثال زینب خوش کلام 0 517 1395/2/19 ، 11:20 صبح
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  ترکیب بارهای طراحی اینن نامه های Aci 318 02-08 miladezati 5 5,001 1394/9/2 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: pbaa
  آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف حمید فلاح منش 153 41,792 1394/8/23 ، 02:20 عصر
آخرین ارسال: Benny
  پروژه بارگزاری سازه بتنی (ساختمان مس***ی پنج طبقه)(سعید میری) saeid.north 0 727 1394/4/19 ، 01:37 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
  پروژه بارگزاری سازه بتنی (درمانگاه شش طبقه)(سعید میری) saeid.north 0 731 1394/4/13 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
  محاسبه وزن سازه فلزی و بتنی mojde92 5 1,748 1394/1/13 ، 01:52 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  ترکیب بار کنترل جابجایی سازه؟ malaki_mall 30 9,729 1393/5/22 ، 10:31 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  در خواست ترکیب بارهای ویژه آیین نامه aisc-asd89 sazeha 1 1,220 1393/2/15 ، 02:48 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  سوالاتی از 2800 ویرایش سوم matin2h 5 1,984 1393/2/4 ، 01:41 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  حالات بار استاتیکی و ترکیبات بار در طراحی سازه ها admin 0 979 1393/1/15 ، 05:00 عصر
آخرین ارسال: admin

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان