امتیاز موضوع:
  • 110 رأی - میانگین امتیازات: 3.3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رفع ابهام در کتاب دکتر باجی
#31
عجب نکته های ابداری
نکته هایی که میفهمم چی هستن ولی توجهی نکردم پس دلیل اینکه برش پایه یکسان نیست اشتباهات بارگذاری خودمه به احتمال زیاد چه بسا که وزن ساختمان رو درست محاسبه کرده باشم
در مورد مش بندی دیوار برشی 7 تا در جهت عمودی زدم ودر جهت افقی یکی دلیلشو دکتر باجی گفته که دیوارهایی که مقطع انها رفتار غشایی(membrance)است تقسیم بندی در جهت قائم کافی است ولی رفتار پوسته ای (shell) در جهت افقی هم نیاز دارد
در مورد تیر ریزی در ان جهت که دیوار برشی زدم قاب مختلط متوسط دارم ودر جهت عمود بر دیوار برشی (y) قاب خمشی متوسط داریم طوری تیر ریزی کردم که همه بار های ثقلی تیرها روی قاب خمشی بیفته درست میشه دیگه نه؟
مگه نه در حالت check مقطع در حالت کنترل قرار میگیره و اگه جواب نداد میتونیم تغییرش بدیم؟ (طبق کتاب باجی)
باقیشو قبول دارم تو بارگذاری ایتبز خیلی اشتباه کردم
پاسخ
#32
در مورد مش بندی دلیل این که چرا مش بندی میکنیم برای محاسبات برنامه می باشد که هر چه این مش بندی ها بیشتر باشد برنامه دقیقتر محاسبات دیوار را انجام میدهم و در عوض حجم محاسبات نیز بالاتر میرود .
در مورد تیر ریزی شما بهتره که به صورت شطرنجی این کار را انجام دهید . دلیل توجیه کننده ای نمیبینم که تمام بارها را به سمت تیرهای یک جهت منتقل کنید .
در Check برنامه فقط خطاهای ترسیمی و بارگذاری را نمایش میدهد ولی بعد از آنالیز و مشاهده تحلیل برنامه مهمتر بوده و باید آن را ملاک نهایی تحلیل سازه در نظر بگیرید تا اینکه در حالت Check
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#33
(1391/6/13 ، 01:16 صبح)aminhabibi20 نوشته است: عجب نکته های ابداری
نکته هایی که میفهمم چی هستن ولی توجهی نکردم پس دلیل اینکه برش پایه یکسان نیست اشتباهات بارگذاری خودمه به احتمال زیاد چه بسا که وزن ساختمان رو درست محاسبه کرده باشم
در مورد مش بندی دیوار برشی 7 تا در جهت عمودی زدم ودر جهت افقی یکی دلیلشو دکتر باجی گفته که دیوارهایی که مقطع انها رفتار غشایی(membrance)است تقسیم بندی در جهت قائم کافی است ولی رفتار پوسته ای (shell) در جهت افقی هم نیاز دارد
والله در این خصوص بنده اطلاعی نداشتم ولی یک چیزی مشخصه! اونم اینه که در آیین نامه بتن ایران آبا ، دیوار برشی به 3 قسمت تبدیل میشه! حالا اگه استناد شما کتاب دکتر باجی هست بنده هم میپذیرم!
نقل قول: در مورد تیر ریزی در ان جهت که دیوار برشی زدم قاب مختلط متوسط دارم ودر جهت عمود بر دیوار برشی (y) قاب خمشی متوسط داریم طوری تیر ریزی کردم که همه بار های ثقلی تیرها روی قاب خمشی بیفته درست میشه دیگه نه؟
منظورتون از قاب مختلط دیوار برشی+قاب خمشی هست درسته؟
در شرایطی که یک قاب دارای مهاربند از جمله دیوار برشی و یا بادبند باشه ، مهاربندی شدست! و اگه قاب فاقد این ها باشه مهاربندی نشدست! نظر بنده اینه که شما تیرریزی هاتون رو در جهت مهاربندی یعنی دیواربرشی + قاب خمشی بدید!
ولی از یک لحاظ هم میشه گفت چون هر دو جهت قاب خمشی وجود داره بهتره تیرریزی در امتداد دهانه های بلند باشه! اینجوری بار وارد بر تیر تقریبا نصف میشه!

نقل قول: مگه نه در حالت check مقطع در حالت کنترل قرار میگیره و اگه جواب نداد میتونیم تغییرش بدیم؟ (طبق کتاب باجی)
باقیشو قبول دارم تو بارگذاری ایتبز خیلی اشتباه کردم
حالت check یعنی اینکه به ایتبس میگید من مقطعی دارم با این مشخصات! اگه جواب داد که داد اگه نداد خودم تغییرش میدم!
خوب به جای اینکار شما روی حالت Design بزار تا خود ایتبس بره و ضریب Ro (رو) و AS (سطح مقطع فولاد) رو بدست بیاره و شما فقط کنترل کن ببین سطح مقطع فولاد موجود از مقدار آیین نامه Ro Balance بیشتر نباشه!



راستی در رابطه با فایل ایتبستون! شما واسه ستون هاتون هم بار زنده و مرده قرار داده بودید! نیازی به این کار نیست! نه بار مرده ای ستون ها دارند و نه بار زنده!
بار مرده ستون ها و تیرها همون وزنشون هستند که ایتبس خودکار محاسبه میکنه

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#34
بله سیستم دوگانه (مختلط) که همون قاب خمشی +دیوار برشی هست البته قاب خمشی معمولی نه قاب خمشی متوسط منظور هست
چون قاب خمشی معمولی در سیستم دوگانه استفاده نمیشود مگر به شرطی ک تو ایین نامه گفته
پاسخ
#35
در مورد تیر ریزی ( جهت تیرچه ها در سقف تیرچه ) به این نکته توجه کنید تیر ریزی به صورت شطرنجی باشد بهتره به خصوص برای پروژه هایی که در دوجهت از قاب خمشی استفاده شده باشد . اما در مورد سازه هایی که در یک طرف قاب خمشی دارند مثل سازه های فولادی بهتره که جهت تیر ریزی به سمت قاب مفصلی باشد تا لنگر کمتری به تیرهای سمت قاب خمشی و به تبع به ستونها منتقل شود
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#36
اصولا با حذف ستون های اطراف دیوار برشی بعد از تر سیم دیوار برشی در ایتبز موافقید ؟
کاری که دکتر باجی در یکی از پروژه هاش انجام داده
پاسخ
#37
فکر نکنم مشکلی باشه چون خود دیوار برشی به نوعی یک ستون هست با این تفاوت که ممانش در یک جهت بالا و در یک جهت بسیار کم هست
کلا باید ببینید قابل اجرا هست یعنی از نظر اجرایی و آرماتور گذاری امکانش هست که ستون رو حذف کنید

به قول استادم هر چیزی توی استبس بزنی و نتیجه بده درسته
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#38
چرا وقتی تو ایتبز بار گذاری سقف رو انجام میدم بار تیر هایی که تو پلان هست (چشمه های سقف) اینقدر زیاد میشه؟
مثلا بار مرده 170000 kg و زنده هم مینطور زیاده دلیلش چی میتونه باشه؟
من بار مرده سقف بام رو 570kg/m و زنده رو 500 وارد کردم بار سقف طبقات هم 505kg/mوارد کردم کسی میدونه مشکل کجاست؟
پاسخ
#39
این باری که شما میگید ( 17000Kg) اصلا امکان نداره برنامه بدست بیاره . حداکثر دهانه شما که امکان داره داشته باشید 8 متر می باشد که نصف به نصف بین تیرها تقسیم میشه یعنی سهم هر تیر در هر طرف برابر 4 متر که در دو طرف برابر 8 متر میشود ( در حالت بحرانی )
حال اگه بار مرده بر فرض گفته شما 570Kg/m^2 باشد سهم هر تیر از بارمرده حداکثر برابر 4560Kg/m میشه . پس مطمئنن یه جایی اشتباه کردید .
(این عدد من در بدتریت حالت ممکن است)
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#40
احسنتم که تازه دهانه 8 متری هم نداریم من نمیدونم این بار از کجا میاد رو تیرها ؟
فایل رو ضمیمه کردم
.rar   بار بیش از حد بزرگ.rar (اندازه: 101.87 KB / تعداد دفعات دریافت: 24)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بهترین کتاب آموزش تکلا و رویت hajix8867 0 237 1396/11/27 ، 07:22 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  کتاب اموزشی m57 1 562 1395/9/5 ، 03:31 صبح
آخرین ارسال: Alek2Lek
  ابهام در خصوص روش بکار رفته در کتاب طراحی سازه های بتنی مهندس سلطان آبادی HOMAN1974 3 981 1395/2/10 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: HOMAN1974
  بهترین کتاب آموزش ایتبس کدومه؟ mhr22 17 14,589 1394/10/2 ، 06:27 عصر
آخرین ارسال: engineer2014
  ابهام در مفهوم هشدار بارگذاری mortezaomidi 6 1,576 1394/6/26 ، 08:20 عصر
آخرین ارسال: mortezaomidi
  ابهام در مدلسازی سازه دارای ستونهای با ارتفاع مختلف mortezaomidi 5 1,295 1394/6/24 ، 06:33 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  ابهام در رباطه با کنترل دریفت vhdmzh 12 2,916 1394/6/14 ، 11:13 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  تشکر و درخواست سی دی کتاب بتن مهندس سلطان آبادی reza_mj63 4 1,674 1394/4/30 ، 12:25 صبح
آخرین ارسال: kamalkaramzadeh
  ابهام در مورد بارگذاری پله در ایتبس mehrdad1990 7 2,756 1394/4/1 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: mosallanejad
  ابهام در مورد تفاوت دیافراگم صلب،نیمه صلب و بدون دیافراگم در نرم افزار ETABS rezy_70 0 1,825 1393/10/24 ، 08:31 عصر
آخرین ارسال: rezy_70

پرش به انجمن: