امتیاز موضوع:
  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
زلزله Ubc94
#21
(1393/3/17 ، 08:55 صبح)sd70 نوشته است:
(1393/3/17 ، 06:13 صبح)ostadasadi90 نوشته است: علاوه بر اینکه باید ضریب زلزله رو 1.4 برابر کنیم آیین نامه ACI2008 در ساخت ترکیب بارها قاعده ی 100-30 رو اعمال نمی کند . و چون در سازه های بتنی به دلیل قاب خمشی بودن در هر دو جهت مطابق آیین نامه 2800 ملزم به اعمال قاعده 100-30 هستیم در نتیجه نمی توانیم از این ترکیب بارها استفاده نماییم . و باید ترکیب بارها را به صورت دستی وارد نماییم .
درسته، ولی بهرحال تا موقعی که نیروی محوری ناشی از زلزله کمتر از 20 درصد نیروی مجاز ستون باشه نیازی به اعمال این ترکیب بار نیست



ساختمان 3 طبقه و منظم است و نیاز به اعمال پیچش نیست
پاسخ
#22
اعمال ترکیب بار 100-30 ممکنه برای ساختمان منظم هم لازم باشه. اگه ستون ها از دو طرف باربر جانبی باشن و نیروی محوری زلزله از 20 درصد نیروی مجاز بیشتر بشه بایستی این ترکیب بار رو بهش اعمال کرد. بعنوان مثال در یک سازه فولادی در ستونی که از دو طرف بهش مهاربند وصله ممکنه نیاز به اعمال این ترکیب بار باشه


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#23
یعنی باید نیروی محوری بوجود آمده در ستون را تحت بار Ex یا Ey بدست بیاوریم و سپس با بار محوری مجاز ستون مقایسه کنیم اگر از 20% بیشتر بود آنگاه لحاظ کنیم؟
پاسخ
#24
دقیقا همین طوره. این طور که از این بند مشخصه در صورتی که در هر دو جهت، نیروی محوری از 20 درصد نیروی مجاز بیشتر بود بایستی این ترکیب بار اعمال بشه و ظاهرا اگه در یک جهت بیشتر از 20 درصد بود و در یک جهت کمتر بود نیازی به اعمال این ترکیب بار نیست
پاسخ
#25
(1393/3/15 ، 06:36 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
در هر صورتی می توان از معادل سازی با ubc استفاده کرد
من از ubc97 استفاده میکنم و نیازی هم نیست که حتما T>0.7 ولی اگر T>0.7 باشد
بهتر است از معادل سازی با UBC استفاده شود

در ضمن کمی هم در ارسال هاتون دقت کنید
ممنون
موفق باشید
به نظر شما دلیل اینکه برای
t<0.7
در ایین نامه
ubc94
مقاطع کوچکتر بدست می آیند,چیه؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  برداشت وزن در ایتبس برای محاسبات جدید زلزله matin2h 5 3,728 1396/2/6 ، 05:01 عصر
آخرین ارسال: میترام
  نحوه اعمال زلزله قائم Ev در ایتبس sasan.ce 10 1,443 1395/10/10 ، 07:03 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  نحوه مدل کردن زیر زمین در ETABS و چگونگی اعمال نیروی زلزله در آن آرش نقیبی 23 9,581 1394/10/27 ، 03:10 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  نحوه اعمال 25 درصد نیروی زلزله در سازه ای که فقط یک جهت آن سیستم دو گانه است Hooman1974 5 1,203 1394/10/5 ، 01:32 عصر
آخرین ارسال: behnam373
  نحوه ترکیب بارها و اعمال بار قائم زلزله eaglesweem 50 35,023 1394/9/10 ، 07:15 عصر
آخرین ارسال: CivilS
  سوال در مورد مشارکت جرم در زلزله chiften 2 1,256 1394/4/29 ، 12:38 عصر
آخرین ارسال: chiften
  محاسبه نیروی قائم زلزله oveisgh 12 6,818 1394/2/26 ، 06:18 صبح
آخرین ارسال: moradi64
  تراز اعمال نیروی زلزله ؟ Hamidcj 1 886 1394/2/24 ، 08:17 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  چک کردن نیروی زلزله در ایتبس ahooramazda1 2 1,186 1394/2/17 ، 06:23 عصر
آخرین ارسال: ahooramazda1
  اثر دادن مولفه قائم نیروی زلزله در تحلیل طیفی علی بهنیا 4 2,079 1393/12/21 ، 03:06 صبح
آخرین ارسال: behruz_civil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان