آقا اگر که من برای طراحی از ایین نامه ی ACi2008 استفاده کنم
و برای ترکیب بارها ، از ترکیب بارهای خود ACI 2008 استفاده کنم ولی بار زلزله را در 1.4 ضرب کنم وبقیه را مطابق ACI99 پیش ببرم می توانم از این ایین نامه استفاده کنم یا اینکه اصلاحات دیگری هم هنوز نیاز است
اصلا کلا شرایط مورد نیاز برای استفاده از ACI2008 چیه
ارسالها: 106
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
7
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 1 ارسال
برای استفاده از آیین نامه سال 2008 فقط کافیه نیروی زلزله رو از روش حدی محاسبه کنید (همون ضرب در 1.4) و نیازی به تغییر ترکیب بار و تنظیمات خاصی نیست. البته بهتره بخش ضوابط لرزه ای رو غیر فعال کنید تا ترکیب بارهای اضافی که در آیین نامه های ما بهش اشاره نشده تو طراحی وارد نشه
ارسالها: 90
موضوعها: 22
تاریخ عضویت: شهر 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1393/3/16 ، 10:12 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/3/16 ، 10:13 عصر، توسط eftekhary2010.)
یعنی تنها فرق ان با روش ACI99 این است که ترکیب بارهای ACI2008 را برای زلزله در 1.4 ضرب کنم؟؟
و بقیه را مطابق همان ACI99 پیش بروم؟
ارسالها: 106
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
7
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 1 ارسال
1393/3/16 ، 11:57 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/3/16 ، 11:59 عصر، توسط sd70.)
بله، فقط کافیه ضریب زلزله رو در 1.4 ضرب کنید و نیازی به تغییر ترکیب بارهای پیشفرض هم نیست
ارسالها: 90
موضوعها: 22
تاریخ عضویت: شهر 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ولی یک مشکلی است که بار mass را هم جز ترکیب بارها دارد؟؟ آن را هم حذف کنم؟
ارسالها: 106
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
7
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 1 ارسال
1393/3/17 ، 12:19 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/3/17 ، 12:21 صبح، توسط sd70.)
اگه منظورتون از Mass همون بار اصلاحی برای محاسبه وزن لرزه ای هستش که نباید تو ترکیب بارها بیاد. احتمالا این بار رو از نوع Other تعریف نکردین. اگه بار به صورت Other تعریف بشه تو ترکیب بارها نمیاد
ارسالها: 90
موضوعها: 22
تاریخ عضویت: شهر 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با تشکر فراوان یک سوال دیگه
من برای بارگذاری بار مرده ی Dead برای بارها و بار self برای وزن اسکلت و بار Live زنده و بار mass از Other دارم
برای mass source ترکیب بارم چی میشه
ارسالها: 106
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
7
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 1 ارسال
1393/3/17 ، 12:38 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1393/3/17 ، 12:40 صبح، توسط sd70.)
خواهش میکنم.
اگه کاربری سازه تون مسکونی هستش، درصد مشارکت بار زنده تو محاسبه وزن لرزه ای 20 درصده. اگه بار Mass که به تراز بام اعمال میشه رو برابر نصف دیوارها در نظر بگیرین قسمت Mass Source اینجوری باید در نظر گرفته بشه: Dead + Self + 0.2Live + Mass
این مورد رو هم باید بگم که برای بار اسکلت و بار مرده نیاز به تعریف حالت بار مجزا نیست و میشه از همون بار Dead پیشفرض استفاده کرد.
ارسالها: 63
موضوعها: 3
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
علاوه بر اینکه باید ضریب زلزله رو 1.4 برابر کنیم آیین نامه ACI2008 در ساخت ترکیب بارها قاعده ی 100-30 رو اعمال نمی کند . و چون در سازه های بتنی به دلیل قاب خمشی بودن در هر دو جهت مطابق آیین نامه 2800 ملزم به اعمال قاعده 100-30 هستیم در نتیجه نمی توانیم از این ترکیب بارها استفاده نماییم . و باید ترکیب بارها را به صورت دستی وارد نماییم .