سئوال در مورد دریفت
#11
هر آیین نامه ای محدودیته خودشو داره
کدوم صفحشه کنترل دریفت؟
پاسخ
#12
سلام
صفحه 17 بند 1.8 خیلی خلاصه به بحث دریفت وکنترل آن پرداخته.به آن صورتی که من در فایل اکسل مطرح کردم.
عجیب است که ترکیب بارها هم اختصاصی اند.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#13
من چیزی که متوجه شدم منظورش زلزله سطح بهره برداریه که آیین نامه ما گفته
دریفتش 0.005 باشه برای اینا گفته 0.004

ضمن اینکه تا جایی که من میدونم دریفت نسبت جا به جایی به ارتفاع طبقست
پاسخ
#14
با سلام
دریفتهایی که ایتبس گزارش می کند عبارتند از point drift و diafragm drift و
story drift کدامیک باید کنترل شود.
مطلب دیگر ابهامی هست که محاسبه دریفت در یک پروژه دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد که مطابق شکل پیوست انجام شده ودر آن مقدار دریفت مجاز از حاصل تقسیم عبارت 0.02یا 0.025 بر
( 0.7*R*H)به دست می آید نه ازحاصل تقسیم بر ( 0.7*R).
آیا روش فوق درست است یا روش حذف H از تقسیم.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#15
سلام
باتوجه به توضیحات آیین نامه 2800 دریفت برای مرکز دیافراگم صلب باید بررسی بشه

روش کاملا درسته... تقسیمی در کار نیست دقیقا نوشته 0.025h
پاسخ
#16
مهندس جان
او مقدار 0.7*R*(دلتا ذبلیو) را که در آن (دلتا دبلیو )دریفت پروژه ای طبقه می باشد با 0.025*H مقایسه
کرده .در حالیکه در مفایسه ما ضمن استفاده ضمنی از این رابطه (دلتادبلیو )را با دریفت مجاز مقایسه می کنیم.من مقصودم فرمول ستون دریفت مجازجدول اکسلی هست که حضرتعالی در همین تاپیک ارائه داده اید.که شامل تقسیم برHنیست.آیا دریفت دیافراگم ایتبس در دلش تقسیم بر H را دارد؟
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#17
میلاد جان اعدادی که از قسمت تغییر مکان مرکز دیافراگم بدست می آوریم فقط تغییر مکانه
نه دریفت ... پس h توش تاثیری نداره و باید با 0.025h مقایسه بشه
دلتای دبلیو هم اختلاف تغییر مکان 2تا طبقست نه دریفت
پاسخ
#18
من ذهنم به دوستون آخرشکل پیوست رفته واستنباطم این بود که بزرگترین این عددها در دوجهت
xوyدررابطه کنتزلی قرار می گیرد.اگر غیر از این هست لطف بقرمایید آدرس ایتبسی مربوط به تغییر مکان مرکز دیافراگم طبفه را اعلام کنید.آیا دلتا دبلیو تفاضل دو تغییر مکان مزبوط به دو طبقه متوالی ست؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#19
میلاد جان اصلا از این قسمت استفاده نکن شما
بهتره خودت بصورت دستی خودت بدست بیاری دریفتو از گزینه ی زیر
دریفت هم میشه اختلاف تغییر مکان طبقه ی بالا با پایین(تحت 1 بار مشابه) تقسیم بر ارتفاع طبقه
از مسیر زیر تغییر مکان ها بدست میاد
[تصویر:  download.php?file=j0bse8isptw2aq0cmmg.png]
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  راهنمایی در مورد ساخت پارکینگ اتوبوس Payam.pariroo@gmail.com 3 1,304 1396/6/18 ، 03:27 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  سوال در مورد زمان تناوبی معمارخرداد 28 12,404 1394/4/27 ، 11:50 صبح
آخرین ارسال: ronhill
  کنترل دریفت با روش جذب انرژی در ایتبس S A M I 2 2,515 1393/11/3 ، 07:05 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  سوال در مورد توزیع بار زلزله در بادبندها fateme_mpg_t 4 3,235 1393/5/26 ، 11:58 عصر
آخرین ارسال: fateme_mpg_t
Sad سوال در مورد تيپ بندي سقف تيرچه بلوك mohammad13701210 1 1,535 1393/5/19 ، 07:30 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست راهنمایی در مورد انتخاب نیروها.. mmb_A631 2 2,080 1393/2/8 ، 11:48 صبح
آخرین ارسال: mmb_A631
  سوال در مورد نحوه ی تنظیمات آیین نامه شیوا 5 2,853 1392/6/14 ، 05:53 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان