سازه با دو جهت سیستم مهاربندی
#1
سلام

فایل ایتبسی که ضمیمه کردم ساختمان فولادی 4 طبقه با همکف و هر دوجهت مهاربند هست
چون قاب در هر دو جهت ساده با مهاربند هست باعث میشه که ابعاد ستون ها کوچک بشن؟
بعضی ستون های طبقه ی همکف با مقطع آی، بال و جان 20 سانتی متر جواب میدن

منطقی هست؟؟!!ا
با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   1.rar (اندازه: 46.82 KB / تعداد دفعات دریافت: 10)
پاسخ
#2
با سلام.
شما از مقاطعی استفاده کرده اید که معمو لا در ایران کمتر از آنها استفاده می شود.
من سازه ی شما را با مقاطع ایرانی طراحی کردم و در بعضی از ستونها و بادبند ها نسبت تنش بالا هست.
سایز این مقاطع الان هم پایین هست چه برسد مو قعی که با ترکیب بارهای تشدید یافته کنترل هم بشوند.
من فقط مقاطع ستونها را از 14 اختصاص دادم و بادبند ها را اختصاص دادم ،کار دیگری انجام ندادم.
موفق باشید.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   BR.rar (اندازه: 67.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 10)
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#3
(1393/6/4 ، 08:19 عصر)siamak_meybodi نوشته است: با سلام.
شما از مقاطعی استفاده کرده اید که معمو لا در ایران کمتر از آنها استفاده می شود.
من سازه ی شما را با مقاطع ایرانی طراحی کردم و در بعضی از ستونها و بادبند ها نسبت تنش بالا هست.
سایز این مقاطع الان هم پایین هست چه برسد مو قعی که با ترکیب بارهای تشدید یافته کنترل هم بشوند.
من فقط مقاطع ستونها را از 14 اختصاص دادم و بادبند ها را اختصاص دادم ،کار دیگری انجام ندادم.
موفق باشید.
ممنون
هنوز مقاطع را به طور کامل اختصاص نداده بودم برای همین بعضی ها مناسب نبودند
استاد گفته به جای مقاطع مرکب از تیر ورق استفاده کنم، فقط می خوام بدونم استفاده از ستون مثلا IPB14
درست هست؟


پاسخ
#4
(1393/6/4 ، 08:27 عصر)Nassim21 نوشته است:
(1393/6/4 ، 08:19 عصر)siamak_meybodi نوشته است: با سلام.
شما از مقاطعی استفاده کرده اید که معمو لا در ایران کمتر از آنها استفاده می شود.
من سازه ی شما را با مقاطع ایرانی طراحی کردم و در بعضی از ستونها و بادبند ها نسبت تنش بالا هست.
سایز این مقاطع الان هم پایین هست چه برسد مو قعی که با ترکیب بارهای تشدید یافته کنترل هم بشوند.
من فقط مقاطع ستونها را از 14 اختصاص دادم و بادبند ها را اختصاص دادم ،کار دیگری انجام ندادم.
موفق باشید.
ممنون
هنوز مقاطع را به طور کامل اختصاص نداده بودم برای همین بعضی ها مناسب نبودند
استاد گفته به جای مقاطع مرکب از تیر ورق استفاده کنم، فقط می خوام بدونم استفاده از ستون مثلا IPB14
درست هست؟
مقاطع ipb میتونن به صورت تکی به عنوان ستون به کار برن
اما مقاطع ipe به هیچ عنوان به صورت تکی امکان استفاده در ستون رو ندارن


پاسخ
#5
استفاده از IPB مشکلی ندارد.فقط IPB یا هر مقطع دیگری را برای زلزله تشدید یافته کنترل کنید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#6
اما مقاطع ipe به هیچ عنوان به صورت تکی امکان استفاده در ستون رو ندارن.

البته اگر سازه پاسخگو باشد، نه در این سازه ،می شود از تک IPE ها هم برای ستون استفاده کرد
و مشکلی ایجاد نمی کند.مهم نسبت تنش ها هستند که باید جواب بدهند وگر نه هیچ مشکلی برای
استفاده از مقاطع تک IPE برای ستون ها نیست.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#7
(1393/6/4 ، 08:37 عصر)siamak_meybodi نوشته است: اما مقاطع ipe به هیچ عنوان به صورت تکی امکان استفاده در ستون رو ندارن.

البته اگر سازه پاسخگو باشد، نه در این سازه ،می شود از تک IPE ها هم برای ستون استفاده کرد
و مشکلی ایجاد نمی کند.مهم نسبت تنش ها هستند که باید جواب بدهند وگر نه هیچ مشکلی برای
استفاده از مقاطع تک IPE برای ستون ها نیست.
موفق باشید.
من این نکته رو از زبان استادم نقل قول کردم
میتونم جزوش رو هم نشون بدم براتون


پاسخ
#8
ببینید یکی از مهمترین مسائل در طراحی ستون مسئله ی کمانش ستون هست ،اگر مشکلی از سمت کمانش نباشد
اشکالی در طراحی ipe برای ستون نیست.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,198 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 357 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 16,190 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 615 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 3,411 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 535 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 1,619 1396/10/9 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  سنگین شدن بیش از حد سازه p_fm2007 6 988 1396/8/19 ، 10:33 عصر
آخرین ارسال: civil92
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 2 752 1396/8/18 ، 10:13 عصر
آخرین ارسال: civil92
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 19 7,837 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان