امتیاز موضوع:
  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سازه فولادی+دیواربرشی
#1
با سلام
برای این نوع سازه باید ضریب رفتار را از قسمت دوگانه ترکیبی انتخاب کرد؟ و عدد 8 میشه!
آیا باید بعد از مدل اولیه سهم 0.25 دیواربرشی را حساب کنیم؟
همه ضرایبی که قبلا برای سازه بتن با دیوار برشی اعمال میکردیم همان ها را باید دوباره اعمال کنیم؟ برای ستون ها ضریب خواصی لازم نیست؟
با تشکر
پاسخ
#2
سلام

ابتدا تعریف کامل سیتم دوگانه را از سیستم مربوط به پروژه خود تفکیک نمایید . سپس ضریب رفتار متناسب را انتخاب نمایید .

( طبق آیین نامه 2800 سیستم دوگانه ( ترکیبی ) به سیستمی گفته می شود که در سازه در هر امتداد از دو سیستم سازه ای متفاوت مثلا قاب خمشی + مهاربندی یا قاب خمشی + دیوار برشی )

- قاعده 100-25 لحاظ کردن نیروی زلزله بر طرح شامل سیستمهای دوگانه می باشد .

- طراحی دیوار برشی در یک سازه بتنی تغییراتی با دیوار برشی در یک سازه بتنی ندارد . ضریب کاهش سختی دیوار برشی باید برای دیوار لحاظ گردد

- ستونهای فولادی کنار دیوار برشی عموما با دیوار پایر می گردد .

پاینده باشید
پاسخ
#3
فرمودید: ابتدا تعریف کامل سیتم دوگانه را از سیستم مربوط به پروژه خود تفکیک نمایید
میشه بگید چطور باید سیستم دوگانه را به پروژه اعمال کرد !؟منظورتون از اعمال کردن به پروژه حساب کردن ضریب زلزله بوده؟
منظورتون از پایر چیه؟
پاسخ
#4
(1392/10/23 ، 04:01 عصر)mostafa67 نوشته است: فرمودید: ابتدا تعریف کامل سیتم دوگانه را از سیستم مربوط به پروژه خود تفکیک نمایید
میشه بگید چطور باید سیستم دوگانه را به پروژه اعمال کرد !؟منظورتون از اعمال کردن به پروژه حساب کردن ضریب زلزله بوده؟
منظورتون از پایر چیه؟

منظور همان سیتم مقاومت جانبی در برابر زلزله می باشد . شما در محاسبات دستی بارگذاری ابتدا بارگذاری ثقلی را انجام می دهید سپس بارگذاری جانبی ( زلزله ) که براساس 2800 باید از جدول مربوطع ضریب رفتار متناسب به سیتم خود را انتخاب نمایید و مقدار ضریب زلزله را محاسبه و به برنامه تعریف نمایید .

سیتم دوگانه هم کاملا در 2800 و مبحث ششم شرح داده شده است .

به فرض شما در مدل پروژه خود در جهت x ( قاب ساده ) و در جهت y ( دیوار برشی بتنی ) در یک سازه فولادی دارید که این مشمول به سیتم دوگانه نمی گردد .

pier lable : یعنی اختصاص نامگذاری مشابه دیوار برشی برای ستون فولادی کنار و یا آمیخته شده با دویوار است که جزیی از دویوار خواهد شد .



پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 985 1396/10/9 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  سنگین شدن بیش از حد سازه p_fm2007 6 241 1396/8/19 ، 10:33 عصر
آخرین ارسال: civil92
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 2 196 1396/8/18 ، 10:13 عصر
آخرین ارسال: civil92
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 19 5,687 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 155 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 326 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 268 52,442 1395/12/9 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 565 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  وارنینگ ایتبز.دیواربرشی فیاض 0 428 1395/10/23 ، 09:18 عصر
آخرین ارسال: فیاض
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 751 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil

پرش به انجمن: